05.09.2013 в 09:28:43
DED@ПВО написал : А какой тогда смысл в АВ 63А, если ограничение будет 32А, допустим?
Мне видиться смысл этого автомата только в том что бы защитить кабель идущий от щита учета в дом только от КЗ и всё. ИМХО
05.09.2013 в 09:36:17
Shturman1 написал : ограничение по мощности происходит не автоматом, а счетчиком.
фигушки. сам счётчик ничего не отключает - у него нет силовых размыкающих контактов - он может только подать сигнал для отключения внешнего силового реле.
05.09.2013 в 10:02:40
Ну марку счетчика не озвучивали. А я вот слышал про такие счетчики Госан. Вот в них вроде как именно счетчик отключает нагрузку
05.09.2013 в 10:18:18
Shturman1 написал : счетчики Госан. Вот в них вроде как именно счетчик отключает нагрузку
я не удивлюсь... там есть модификация - в одном корпусе до 6 счётчиков - этакий 6-головый змей... однако, как я понял, внутри счётчика (БИМ - базовый информационный модуль) силовое коммутационное оборудование не установлено - только предусмотрена возможность управления этим оборудованием
05.09.2013 в 11:11:14
фотку пришлю, к сожалению в гугле фотку этого счетчика мне найти не удалось, помню лишь что автомат 63А производства ДОЗЕР:swoon (это цитата), может заменить от греха на аналогичный пока не опечатали;)?
05.09.2013 в 12:09:33
Kuznetsov написал : 63А производства ДОЗЕР (это цитата), может заменить от греха на аналогичный пока не опечатали?
ну замените на брендовый легран абб шнайдер ети доепки сез сименс молер что есть
05.09.2013 в 12:09:45
Kuznetsov написал : автомат 63А производства ДОЗЕР:swoon (это цитата), может заменить от греха на аналогичный пока не опечатали;)?
Какое сечение кабеля между этим автоматом и вашим уже установленным 16А в доме? ОТ этой цифры и пляшите. Смысл в том, что вот этот автомат "63А" должен защитить именно кабель от него до автомата в доме.
05.09.2013 в 12:19:13
scsiman написал : Смысл в том, что вот этот автомат "63А" должен защитить именно кабель от него до автомата в доме.
Да понятно что должен защищать кабель ввода, но какова реально разрешенная мощность и каково ограничение выставляемое на счетчике, - вот в чем вопрос! АВ63А это кабель 16мм2 по меди должен быть или 25мм2 по алюминию. А если ввод СИП4 16мм2 - то какой смысл?????
05.09.2013 в 13:05:34
от столба к счетчику и дальше в дом идет именно СИП4 2х16
05.09.2013 в 13:10:51
Kuznetsov написал : от столба к счетчику и дальше в дом идет именно СИП4 2х16
Вот и я об этом! Для СИП4 16мм2 нужен АВ не более 50А. А от чего может защитить АВ 63А в этом случае??? 63 * 1,13 = 71,19А; 63 * 1,45 = 91,35А!!!!!!! СИП сгорит синим пламенем..... у него максимум 84А......
05.09.2013 в 13:15:57
Kuznetsov написал : и дальше в дом идет именно СИП4 2х16
ну вот на такое сечение АВ на 63 А как раз "пляшет", но остаеться вопрос в том каким образом ограничиваеться разрешенная мощность?
05.09.2013 в 13:59:22
Kuznetsov написал : от столба к счетчику и дальше в дом идет именно СИП4 2х16
Очень надеюсь, что СИП не заходит ВНУТРЬ дома, а сделан переход на ВВГнг 2х10 и уже медь пошла в дом. Тогда автомат 63А лично я бы заменил на C40А и был относительно спокоен за ввод, безотносительно выделенной мощности и уставки ограничителя.
05.09.2013 в 14:02:20
scsiman написал : о я бы заменил на C40А
Можно и немного по более - 50А. Считаю это предел.ИМХО.
05.09.2013 в 14:06:28
DED@ПВО написал : АВ63А это кабель 16мм2 по меди должен быть или 25мм2 по алюминию.
для 1-фазного ввода 10 мм2 меди - как раз 63 А, а 16 мм2 алюминия и вовсе 67 А Я понимаю, что у вас там ГОСТ Р 53769-2010 не котируется, но всё же!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу