scsiman написал : Смысл в том, что вот этот автомат "63А" должен защитить именно кабель от него до автомата в доме.

Да понятно что должен защищать кабель ввода, но какова реально разрешенная мощность и каково ограничение выставляемое на счетчике, - вот в чем вопрос! АВ63А это кабель 16мм2 по меди должен быть или 25мм2 по алюминию. А если ввод СИП4 16мм2 - то какой смысл?????

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

05.09.2013 в 13:05:34

от столба к счетчику и дальше в дом идет именно СИП4 2х16

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.09.2013 в 13:10:51

Kuznetsov написал : от столба к счетчику и дальше в дом идет именно СИП4 2х16

Вот и я об этом! Для СИП4 16мм2 нужен АВ не более 50А. А от чего может защитить АВ 63А в этом случае??? 63 * 1,13 = 71,19А; 63 * 1,45 = 91,35А!!!!!!! СИП сгорит синим пламенем..... у него максимум 84А......

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

05.09.2013 в 13:15:57

Kuznetsov написал : и дальше в дом идет именно СИП4 2х16

ну вот на такое сечение АВ на 63 А как раз "пляшет", но остаеться вопрос в том каким образом ограничиваеться разрешенная мощность?

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

05.09.2013 в 13:59:22

Kuznetsov написал : от столба к счетчику и дальше в дом идет именно СИП4 2х16

Очень надеюсь, что СИП не заходит ВНУТРЬ дома, а сделан переход на ВВГнг 2х10 и уже медь пошла в дом. Тогда автомат 63А лично я бы заменил на C40А и был относительно спокоен за ввод, безотносительно выделенной мощности и уставки ограничителя.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.09.2013 в 14:02:20

scsiman написал : о я бы заменил на C40А

Можно и немного по более - 50А. Считаю это предел.ИМХО.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 14:06:28

DED@ПВО написал : АВ63А это кабель 16мм2 по меди должен быть или 25мм2 по алюминию.

для 1-фазного ввода 10 мм2 меди - как раз 63 А, а 16 мм2 алюминия и вовсе 67 А Я понимаю, что у вас там ГОСТ Р 53769-2010 не котируется, но всё же!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 14:08:51

DED@ПВО написал : 63 * 1,13

кто вас так учил проводники выбирать?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.09.2013 в 16:42:55

Alexiy написал : кто вас так учил проводники выбирать?

А при чем так выбирать? Это во первых привязка к возможностям АВ и не более.....

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 16:47:23

ну, хорошо, кто вас так учил привязывать?

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

05.09.2013 в 18:06:05

Alexiy написал : фигушки. сам счётчик ничего не отключает - у него нет силовых размыкающих контактов - он может только подать сигнал для отключения внешнего силового реле.

А как же например Меркурии серии 203? Ещё как размыкают....

0