Аватар пользователя
serggo1

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 18

10.09.2013 в 11:26:00

Приветствую вас. Мне очень нужен ваш совет. 2 месяца назад нам доделали ремонт в новостройке (14 этажей, наш второй). Полотенцесушитель был горячий и все было хорошо. Но после отключения горячей воды на два дня с последующим включением, полотенцесушитель остался холодный. Я спустил воду с нижней трубы полотенцесушителя, но он почти сразу остыл. Подключили ужасно? Посоветуйте как быть.

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.09.2013 в 12:28:55

serggo1 написал : Посоветуйте как быть.

Воздух в нем.

serggo1 написал : Подключили ужасно?

Если грел,то *оригинально*. serggo1, Тема ведь про полотенчики есть.Что там насчет кранов и спускников воздуха?

0
Аватар пользователя
serggo1

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 18

10.09.2013 в 13:06:53

касимов Про спуски воздуха молчу, их там нет, краны только на входе и на выходе от основной трубы, сливал воду простым откручиванием полотенцесушителя

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.09.2013 в 13:18:02

serggo1, Думай как выгнать воздух

0
Вложение
Аватар пользователя
serggo1

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 18

10.09.2013 в 13:39:28

касимов Если поставить на вход какой нибудь компрессор, то какова вероятность выгнать воздух, как я понял он сейчас есть только в трубе от нижней точки полотенцесушителя и примерно до выхода воды

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.09.2013 в 13:50:20

касимов, а так можно?

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.09.2013 в 13:54:25

andrewkhv Так бы нужно!;)

0
Аватар пользователя
serggo1

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 18

10.09.2013 в 13:57:03

andrewkhv написал : касимов, а так можно?

Натяжные потолки. высота где-то 2,60

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.09.2013 в 13:59:37

serggo1 написал : вероятность выгнать воздух,

Напором воды существует.В какой то теме порядок открытия ,закрытия кранов был протестирован в Онлайн режиме.

serggo1 написал : какой нибудь компрессор

Напор воды.Вместо компрессора.Величину открытия кранов,и порядок их.Поставить маевского это оптимально.Или обратку с ПС напрямую в стояк.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.09.2013 в 14:04:57

serggo1, Какой материал труб?

0
Аватар пользователя
serggo1

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 18

10.09.2013 в 14:05:42

касимов Полипропилен Д20

0
Аватар пользователя
serggo1

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 18

10.09.2013 в 14:11:32

Если кран маевского - это верный способ, то я конечно сниму натяжные потолки. Вот только побаиваюсь, будет ли всегда хватать давления, чтобы толкать воду вертикально вверх, не стОит ли мне сразу кардинально срубать ряд плитки для нормального прокладывания труб?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.09.2013 в 14:57:20

serggo1, В правый верхний угол есть доступ? Прежде чем

serggo1 написал : кардинально срубать ряд плитки

,закрываем краны,берем два самореза с прессшайбой/авто/.Возле уголка на горизонтальной трубе вворачиваем и стравливаем через дыровки воздух/открыв краны/.Саморезы после стравливания заворачиваются и остаются на месте.Если заработало.думаем как в эти места врезать тройники с маевскими.Если фиаско,то тогда:

0
Аватар пользователя
serggo1

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 18

11.09.2013 в 09:48:21

касимов Проделал вышеописанное, только наивысшая точка, несмотря на мою ровную схему, оказалась немного в другом месте (на вложении видно). Как только саморез насквозь прошел стенку трубы, сразу потекла чуть теплая вода, кажется фиаско. Прошу помочь начертить правильную схему труб, если не трудно. Спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.09.2013 в 09:55:13

serggo1 написал : сразу потекла чуть теплая вода,

Ближний кран к получившемуся отверстию перекрываем.Заполнение ПС производим от дальнего.Воздух может выходить частично с водой ,это нормально.

serggo1 написал : только наивысшая точка, несмотря на мою ровную схему, оказалась немного в другом месте

Перечерти ее.А то засада в чтении.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу