18.09.2013 в 00:48:21
Prok12 написал : Для Валтека - это норма, не стоит переживать
:D
18.09.2013 в 10:11:16
Вот фото как сделали.
18.09.2013 в 11:57:44
it@it Несколько странное место для установки редуктора (аж до счетчика), ну да бог с ним. Хотя некоторая логика прослеживается - защищаем от скачков давления нежные счетчики :)
К пробке грязевика подлезть можно ? Редуктор Валтек допускает горизонтальную установку ?
Поставьте манометры на редукторы - пластиковые заглушки оставлять не гуд. Ну или металлические заглушки.
18.09.2013 в 12:20:30
ForwardLook К пробке подлезть можно, редукторы позволяют вертикальную установку это как раз и было одним из определяющих факторов выбора, по бокам каждого редуктора 2 черные заглушки так ли нужен манометр ? а про металлические заглушки слышу первый раз надо поискать.
Кстати по заводским установкам стоит на 3 атмосферы у меня 12 этаж, подача сверху вниз, сантехники сказали куда больше, вода после замены стала наконец нормально течь с напором:) правда не знаю хорошо это или плохо с точки зрения расходов:)
В паспорте не нашел размер выхода под манометр или заглушку, правильно я понимаю что можно смело открутить черные заглушки и купить железные? зная диаметр конечно.
18.09.2013 в 12:21:59
ForwardLook написал : Несколько странное место для установки редуктора
ничего странного, кто-то из гуру даже утверждённые схемы выкладывал(для Москвы), да и у валтусика она есть в альбоме технических схем, как стандартная стр.37
ForwardLook написал : Редуктор Валтек допускает горизонтальную установку ?
она вообще-то вертикальная, но тоже эта мысль в голову пришла!
18.09.2013 в 14:50:33
it@it написал : В паспорте не нашел размер выхода под манометр или заглушку, правильно я понимаю что можно смело открутить черные заглушки и купить железные? зная диаметр конечно.
Вроде должны быть 1/4 ", но лучше уточните.
18.09.2013 в 15:36:08
Prok12 написал : раньше в паспорте Валтека были графики "усечённые" (для неинтересного диапазона расходов). По-любому, лучше всего - полноразмерный FAR.
Вальтек 3/4 мембранный, ЕМНИП, по пропускной способности немного хуже 3/4 полноразмерного FAR. По-любому недоделанный FAR уступит.
18.09.2013 в 20:57:51
psnsergey написал : По-любому недоделанный FAR уступит.
И всё же, ссылку бы? Кстати, помимо пропускной способности для редуктора важна и точность поддержания заданного давления. А так ведь можно его и куском трубы заменить.
19.09.2013 в 01:21:30
Prok12 написал : помимо пропускной способности для редуктора важна и точность поддержания заданного давления.
ДАвление = давление уставки минус потери давления. А потери давления при данном потоке - это и есть пропускная способность. А редукторы все нормальные держат давление уставки даже в статике.
19.09.2013 в 02:03:59
psnsergey написал : даже в статике
может в динамике? п.с. - вот наблюдал я за своим калеффи 535040, в динамике с одной точки где-то пол бара теряет
19.09.2013 в 09:52:05
ionchik написал : в динамике с одной точки где-то пол бара теряет
мой WATTS при разборе воды из одной точки дает падение примерно 0,3-0,4 бара. но это не проблема редуктора) его назначение - понижать и стабилизировать. как-то поднять давление он не может)
19.09.2013 в 10:25:41
Slob написал : его назначение - понижать и стабилизировать. как-то поднять давление он не может)
Именно поэтому данный прибор должен иметь не только стабильную настройку давления отсекающую избыток, но и не препятствовать восстановлению выставленного давления при раздаче воды потребителям. Если этого не учитывать, то установка редуктора может усугубить падение давления при раздаче из нескольких источников и обжигание горячей водой в душе вам обеспечено при резком большом потреблении из других источников (унитаз, кухня, моющие/стирающие машинки).
19.09.2013 в 15:57:20
ionchik написал : может в динамике?
Именно в статике. Т.е. при нулевом расходе.
ionchik написал : вот наблюдал я за своим калеффи 535040, в динамике с одной точки где-то пол бара теряет
Правильно, у редукторов зависимость потерь давления от расхода на начальном этапе очень крутая, приблизительно степень 1/2, так что даже при малом расходе будут потери порядка 0,3-0,5 бара.
20.09.2013 в 01:10:44
а есть опыт по использованию Honeywell тот котоырй 2 в 1 и редуктор и фильтр ? Что-то у меня такой микс не вызывает доверия. Подскажите пожалуйста, какой брать фильтр грубой очистки который 100мк и фильтры тонкой (есть ли смысл брать atoll или достаточно и гейзер/аквафор)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.