15.09.2013 в 03:51:42
ForwardLook написал : Сомнительный выбор - миниредукторы FAR ...
Точно. Лучше уж Валтек мембранные.
15.09.2013 в 13:52:52
Хм, а у меня редуктор валтек потёк почти сразу (тема тут была, редуктор не подделка), а замена на Honeywell до сих пор великолепно работает (те что ТС поругал в первом посте темы).
15.09.2013 в 14:38:29
у меня WATTS DRV с полностью латунным корпусом около года стоит. до него обычный промывной фильтр с сеткой 100 микрон (ICMA). пока тьфу тьфу тьфу
15.09.2013 в 23:08:28
psnsergey написал : Лучше уж Валтек мембранные.
вот бономи брат-близнец, только дешевле!
16.09.2013 в 12:25:44
Stc написал : А давайте тогда уж с применением характеристик, и опыта применения арматуры. А?
Еще раз - на форуме были неоднократные негативные отзывы по мини-редукторам FAR от огорченных владельцев.
Искать лениво. Заинтересованным поиск в помощь.
17.09.2013 в 15:53:02
Сегодня Все поставили сантехники, очень ругались что не купил бугати и 04 хоневей, сказали латунь какая то не такая. По качеству вроде замечаний у них не было одни эмоции.В общем посмотрим Всем спасибо за советы.
17.09.2013 в 17:23:56
it@it мозги у них не те а не латунь
18.09.2013 в 00:37:16
Altruist2 написал : Хм, а у меня редуктор валтек потёк почти сразу (тема тут была, редуктор не подделка)
Для Валтека - это норма, не стоит переживать
psnsergey написал : Есть мнение, подтверждённое графиками потери давления от потока. Валтек полноразмерный лучше ФАР недоразмеренного.
Можно ссылку? Насколько помню, раньше в паспорте Валтека были графики "усечённые" (для неинтересного диапазона расходов). По-любому, лучше всего - полноразмерный FAR.
18.09.2013 в 00:48:21
Prok12 написал : Для Валтека - это норма, не стоит переживать
:D
18.09.2013 в 10:11:16
Вот фото как сделали.
18.09.2013 в 11:57:44
it@it Несколько странное место для установки редуктора (аж до счетчика), ну да бог с ним. Хотя некоторая логика прослеживается - защищаем от скачков давления нежные счетчики :)
К пробке грязевика подлезть можно ? Редуктор Валтек допускает горизонтальную установку ?
Поставьте манометры на редукторы - пластиковые заглушки оставлять не гуд. Ну или металлические заглушки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.