Jorgemaria написал :
Нужен совет.
Стояли редуктора на стояке при сдаче дома. После недолгой эксплуатации потекли и я их выбросил. Все было хорошо, но однажды заглянув в стояк на манометры и увидел, что давление составляет около 8 атм на холодной и нарячей воде (2 этаж 17 этажки). Перепугавшись, экстренно монтировал Valtec 1/2. Все более менее, выставил 4 атм, но при открытии одного потребителя давление падает до 2 атм. Я не говорю о двух и более потребителях.
При этом напор слабоват. Думаю может 3/4 поставить или опять жить без регуляторов???
При вашем давлении 8 атм. достаточно Valtec VT.085 1/2 с его пропускной способностью 2.5 м3/ч.
Смысла переходить на 3/4 ни какого нет.
Не плохо бы вам померить давление перед редуктором, на предмет просадки стояка, ну и сообщите что за Valtec 1/2 вы поставили.
Георгич82 написал :
[+ Почитав выше посты я так и не понял чем закончился спор(по редуктору) между Мембранным валтеком VT.085.N.04071/2" за 2200руб и Фаром FAR НР-НР FA 2815 12 за 4900.
Что покупать то лучше - для меня главное надежность!!!:o сборка в ближайшую неделю будет.
FAR весьма надежны, у меня отработали 3 года без единого затыка.
Но при условии ревизии 1 раз в год-полтора.
При ревизии необходимо разбирать картридж и наносить новую смазку.
Разборка картриджа весьма трудоемка и в купе с плохими гидравлическими характеристиками стала причиной отправки редукторов FAR в мусорное ведро.
После чего были установлены VT.085.
По надежности VT.085 пока сказать ни чего не могу, так как эксплуатируются всего месяц.
Но в обслуживании они на порядок проще.
И еще у VT.085 1/2 конкурентов по гидравлике нет.
Повторно спрошу - какое у вас давление в стояках?
Например при давлениях 5 и 8 атм параметры регулятора давления радикально отличаются.
Mazayac написал :
Фар или Ор - вопрос религиозный :) Разумного ответа не получите.
Я вот, например, за OR. Просто нравится, опыта долгого использования нет.
А что за OR? если не сложно модель на 1/2дюйма закиньте посмотреть?:)
Mazayac написал :Георгич82, Вы не поняли мой прозрачный намёк. В данном случае Валтек = OR, второй выступает OEM поставщиком для первого. Посмотрите на модель PN25.
оООО! Я понял - просто сравнил две картинки - Они одинаковые!;)
Спасибо. Сегодня поеду пощупаю их вживую и прикуплю=)
Буду у Валтека сегодня - VT.151.N.041/2" это их обратный клапан. С виду симпатичный - что скажите?
Георгич82 написал :
VT.151.N.04 1/2" это их обратный клапан. С виду симпатичный - что скажите?
Скажу, что за счёт шарообразной формы он должен иметь бОльшую пропускную способность, чем аналоги.
Компактный он ещё - важно при плотных компоновках.
Ставил такие наряду с Итапом, работают :)
Mazayac написал :
Скажу, что за счёт шарообразной формы он должен иметь бОльшую пропускную способность, чем аналоги.
Компактный он ещё - важно при плотных компоновках.
Ставил такие наряду с Итапом, работают :)
Спасибо!=) по виду такие симпатичные. Жаль что у Волтека нет фирменных магазинов - есть только точки распространения на всяких рынках. Был на владимирсколм тракте проде как у их дистибютора - никто не дает гарантии, что это не подделка. А шаровики подделки на рынках сплошь и рядом(и продавцы поганцы это знают).
Георгич82, думаю, Валтек не подделывают. Ну хоть в сколько-нибудь заметных масштабах.
Рынки давным-давно выродились - дорого и гнило, я уж лет десять туда ни ногой.
Warhamster написал :
Ну нафиг... Надеюсь, свои краны у ОР останутся. А то этих Джакоминь шары не просто просверлены, а выфрезерованы изнутри до состояния скорлупы...
Warhamster написал :
Ну нафиг... Надеюсь, свои краны у ОР останутся. А то этих Джакоминь шары не просто просверлены, а выфрезерованы изнутри до состояния скорлупы...