ura написал: я всё же его занулил на корпус межэтажного щита.

В старом доме с газом это смертельно опасный номер. Хотя возможны счастливые исключения - если, к примеру, есть "дублирование PEN" арматурой железобетонного здания, и т.п. УЗО, повторяю, не поможет абсолютно никак, поскольку потенциал и ток выносятся на корпус мимо УЗО.

ura написал: а для уменьшения значения потенциала (с 30мА до 10мА, как и рекомендуют на мокрые зоны

Эта рекомендация процентов на 90 мифическая, и имеет смысл, в основном, для незаземлённых приборов. Розетки для фена, и т.п. Номинал УЗО сам по себе не влияет ни на ток утечки, ни тем более на потенциал. Но в Вашем случае рекомендация не вредная.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

11.06.2020 в 13:53:46

MaSeVi, Эту схему я уже несколько раз менял и пересматривал. Если оставить 3 УЗО, то вместо дифференциальных автоматов придется ставить на верхней планке ещё плюс два АВ на бойлер и на стиральную машину под УЗО, а щит на 24 модуля, т.е. с нижней Дин рейки убирается два дифференциальных автомата, а на верхнюю добавляется два АВ, получается на верхней 14 модулей, а на нижней 8. А сейчас всё размещено равномерно и удобное подключение при помощи 2-х полюсной гребёнки всех УЗО и Диффов. Отходящие линии подключаются сверху.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

11.06.2020 в 14:00:13

AlexeyL написал:

ura написал: я всё же его занулил на корпус межэтажного щита.

В старом доме с газом это смертельно опасный номер. Хотя возможны счастливые исключения - если, к примеру, есть "дублирование PEN" арматурой железобетонного здания, и т.п. УЗО, повторяю, не поможет абсолютно никак, поскольку потенциал и ток выносятся на корпус мимо УЗО.

ura написал: а для уменьшения значения потенциала (с 30мА до 10мА, как и рекомендуют на мокрые зоны

Эта рекомендация процентов на 90 мифическая, и имеет смысл, в основном, для незаземлённых приборов. Розетки для фена, и т.п. Номинал УЗО сам по себе не влияет ни на ток утечки, ни тем более на потенциал. Но в Вашем случае рекомендация не вредная.

AlexeyL, может по схеме плохо видно, но УЗО все с током утечки 30 мА, Диффы 10мА На счёт опасности, при обрыве ноля я знаю, поэтому и отключаем бойлер при купании.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

11.06.2020 в 14:02:45

В схеме межэтажного щита есть противоречия?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

11.06.2020 в 14:25:17

ura написал: За этот период пережили обрыв ноля в подъездном щите

Так и что в нём изменилось в результате устранения?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

11.06.2020 в 14:34:16

ura написал: В схеме межэтажного щита есть противоречия?

ura, Вы пишите:

ura написал: я всё же его занулил на корпус межэтажного щита.

Но в вашей схеме межэтажного щита сей факт не нашёл своего отражения.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

11.06.2020 в 15:36:26

ura написал: А сейчас всё размещено равномерно и удобное подключение при помощи 2-х полюсной гребёнки всех УЗО и Диффов.

Вам равномерно, или нормально? На первую рейку ВН, УЗМ, 3 УЗО, на нижнюю 12 АВ и всё в порядке. Компоновка/конструирование, так сказать. Хотите перестраховаться - ставьте везде приборы с двойной изоляцией, т.н. 2-го класса (на схеме приборов изображено 2 квадрата - один в другом)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

11.06.2020 в 17:04:34

Хорошо, спасибо думаю дальше.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:21:15

Во время карантина удалось проделать значительную часть работ. Хочу поделиться реальными фото,может кому-то пригодится, может ещё получу полезные рекомендации от гуру. Да и тему надо как-то завершать, а то слишком на долго всё растянулось. Много времени ушло на протяжку кабеля в потолочных плитах перекрытия, в результате получилось 11 розеточные линий и 6 освещения, ввод кабелем 3x6.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:28:17

Все линии промаркировал и сверху защитил прозрачной термоусадкой.

Но, в дальнейшем пришлось переделать маркировку на компактную, так, как она мешала установке верхней крышки щитка

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:32:39

Сборку делал на столе жилами с вводного кабеля 6 мм кв

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:40:02

Несколько фото процесса сборки

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:41:26

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:45:16

Ну, и маркировка

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.10.2020 в 10:49:24

Хотел бы ещё сказать, что повторить такую работу уже не смог бы, всё должны делать мастера своего дела, но только где их взять?

0