Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.12.2015 в 20:24:16

Djey38 написал: добавили второй, параллельно вварив его в обратку и подачу возле котла.

Ну а продолжение как выглядит? Диаметры,уклоны?

Djey38 написал: Температура обратки возле котла низкая, - большая разница с подачей.

В системе отсутствует должное движение теплоносителя.Причин не много,но нужно видеть систему. И то ,что к ней добавили...И как добавили...

Djey38 написал: Поможет ли установка насоса, например - 25/4, чтоб продавить оба контура?

Поможет, при установке на обратке. Остается только подправить косяки системы.

0
Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

21.12.2015 в 21:24:43

касимов, Продолжение - тоже 40-й трубой, вся времянка опоясана ею в виде регистров, а подводится всё это туда наружной (по двору) утеплённой веткой без изгибов (расстояние до времянки метра три-четыре). Насчёт уклонов не могу сказать, возможно они нарушены в процессе оседания времянки. Люди говорят, что после установки этой ветки и смены котла плохо работает уже несколько лет, но в последнее время котёл закипает особенно часто, может ещё и под-забилась система.

Обратка и подача второго контура (времянки) врезаны метрах в двух от входа-выхода из котла, фактически в одной плоскости с первым контуром, т.е. – если брать расстояние по высоте между верхней и нижней трубой.

В общем-то сейчас, при температуре +3 на улице верхние регистры во времянке вполне себе прогреты, жалобы на холод в морозы и на закипание котла. Котёл 23 кВт, оказывается.

0
Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

21.12.2015 в 21:30:45

Схема такова, что поверху идёт труба подачи, под потолком, внизу - обратка, между ними: чугунные батареи - в доме, регистры - во времянке. Общая площадь 60 м2.

0
Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

22.12.2015 в 19:32:08

Вот примерная схема:

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.12.2015 в 21:51:45

Djey38 написал: примерная схема:

Подачу на новый контур нужно было брать от стояка котла. Регистры и батареи ни разу не пугают.Краниками их можно отбалансировать. Гидроуровень берем и промеряем,это нужно было делать до монтажа. Насос на обратку к котлу.После встречи всех обраток. И танц с бубенцом ,чтобы выровнять температуру на всех контурах.

0
Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

22.12.2015 в 22:01:29

касимов, Спасибо!

0
Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

08.05.2016 в 16:34:23

Подскажите, пожалуйста, будет ли работать с циркуляционным насосом такая открытая система:

Система старая, труба 40-ка радиаторы чугунные, площадь примерно 60 м2. Самотёком она работает не очень, люди жалуются на непрогрев концевых радиаторов на самой длинной из трёх веток, где больше радиаторов. Сомневаюсь в том, что при насосе будет работать эта 3 ветка где больше батарей. Получается что есть три разделяющиеся подачи при общей обратке. Не будет ли мешать подача 2 ветки циркуляции обратки 3 ветки, что-то вроде сопротивления току обратки?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.05.2016 в 18:37:27

Djey38, без проведения гидравлического и теплотехнического расчетов, сказать что-либо однозначно невозможно. Можно только гадать.

Советую сделать гидравлический расчет в специальной программе Аудитор СО 3.8 (есть безплатные версии, например Валтек СО 3.8 или Герц СО 3.8 ).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.05.2016 в 19:41:04

Djey38 написал: Получается что есть три разделяющиеся подачи при общей обратке.

Да хоть 10.....ключевое слово, как сказал выше Касимов-балансировка!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.05.2016 в 20:15:56

Djey38 написал: будет ли работать с циркуляционным насосом такая открытая система:

Будет.

Djey38 написал: Получается что есть три разделяющиеся подачи при общей обратке.

На двух коротких, обязательная установка кранов для балансировки.

Djey38 написал: что-то вроде сопротивления току обратки?

Ток подачи прижимаем и сопротивления нормализуются...

0
Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

08.05.2016 в 21:06:44

Спасибо всем ответившим! Прояснилось дело. А то какая-то свастика, а не система)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.05.2016 в 21:25:26

Djey38 написал: А то какая-то свастика, а не система)

В пространстве эта свастика, так же, на ребро стоит? Или лежа?

0
Аватар пользователя
Djey38

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

08.05.2016 в 21:41:31

касимов, ну, в реальности она не столь устрашающа.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.05.2016 в 16:52:47

Djey38, схема изначально неправильная с точки зрения гидравлики.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу