ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

26.09.2013 в 13:50:10

Alexiy написал : нахрена нужен динамометрический ключ при срывной головке

Да нет - я про ключ для удержания сжима, чтобы под напряжением подключаться. Рукой удерживать тяжело и страшновато, перекидным ключом (как на видео) - колхозно.

Alexiy написал : абсолютно любой ключ

Нет, лучше рожковый - накидным или торцевым можно случайно свернуть головку, не дотянув её. И дотягивай потом несрывную гайку усилием наугад.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

26.09.2013 в 13:51:16

Alexiy, Ваш ответ на мой последний вопрос я не успел увидеть. :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 13:53:23

ВТБ! написал : Рукой удерживать тяжело и страшновато,

рукой - практически нереально, если вы не Арни из рода Шварценегеров

ВТБ! написал : накидным или торцевым можно случайно свернуть головку, не дотянув её.

да ну... там достаточно толстый металл чтоб свернуть нечаянно!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

26.09.2013 в 14:00:28

Peterjela написал : И для выбранного с подсказками сжима Niled 21 тоже нужен специнструмент ??

Он негерметичный и под напряжением не монтируется, так что никакой спец.инструмент не требуется.

Правда сарай СИП подключать будете? АВТ или кабель на тросе не удобнее?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

26.09.2013 в 14:08:26

Alexiy написал : рукой - практически нереально

Да ладно, 14Н м у P645. А P616 с его 9Н м вовсе легко - тем более, что уже на отключенном было.

Alexiy написал : там достаточно толстый металл чтоб свернуть нечаянно!

Торцевым легко, особенно стоя на лесенке. :(

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

26.09.2013 в 15:06:06

ВТБ! написал : Он негерметичный

Опять двадцать пять! :) Не хотите ли Вы этим сказать - что хоть орехи /хоть сжим Niled P21 - все одинаково негерметично...?!

ВТБ! написал : Правда сарай СИП подключать будете?

Мы времянку используем в качестве кухни. Сарай это у ТС - а я приблудился просто к ветке. (Вообще у меня в голове конкурент СИПу - то, что проверено временем (более 15 лет) - я ж писал 2 моножилы 16 мм2). Сегодня хоть и заберу СИП - может еще пару лет на даче эти провода менять-то и не буду, если натяг будет некритичным. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

26.09.2013 в 16:13:21

Peterjela написал : все одинаково негерметично

Неодинаково, но в тазик макать нельзя. :)

Peterjela написал : Сегодня хоть и заберу СИП - может еще пару лет на даче эти провода менять-то и не буду, если натяг будет некритичным.

СИП для времянок непрактичен - там весь смысл в том, чтобы лет на "дцать" забыть.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.09.2013 в 16:21:31

Alexiy написал : Niled как раз упирает на то, что для монтажа прокалывающих зажимов со срывной головкой подходит абсолютно любой ключ.

Не любой, а именно накидной.....

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

26.09.2013 в 16:51:40

ВТБ! написал : Читатели, не применяйте "орехи"! Монтируйте герметичные прокалывающие сжимы.

Вы, очевидно, имеете ввиду модификации СИП-СИП (на ответвление)? т.е. с проколом обоих проводов.. так? Но ведь с самого начала ветки понятно - что речь идет о СИП - одном max, а далее провод- ответвление - 4-6 мм. :confused:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

26.09.2013 в 16:59:38

Peterjela написал : Вы, очевидно, имеете ввиду модификации СИП-СИП (на ответвление)? т.е. с проколом обоих проводов.. так?

Да - сжимы для одноразового соединения двух изолированных проводников.

Peterjela написал : а далее провод- ответвление - 4-6 мм

Далее изолированная жила кабеля/провода.

Не берите в голову: всё это актуально для ответвлений от ВЛ, которые ничем не защищены, при аварии на которых без света вся деревня и всё заканчивается выездом аварийки. А если Вы подключите орехами и лет через десять возникнут проблемы, тогда Вы просто отключите линию, спокойно всё разберёте, зачистите, смажете и соберёте обратно - ещё на десять лет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу