Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

17.09.2013 в 15:56:43

Чуял, что шли бы они лесом енти индикаторы, только мешают. Ну вот просто был у меня такой выключатель. Какой был такой и поставил, ещё и второй такой же на туалет купил и поставил.

В общем, завтра в спокойной обстановке займусь проверкой схемы. По итогам отпишусь. Электрик, собака, который делал проводку, после первого моего звонка в субботу, сегодня уже не ответил :mad: Ну да ладно, мне уже самому интересно стало разобраться что произошло и кто виноват. Потом при случае рассказать ему,если его вина, что он "молодец" :applause: ;)

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

18.09.2013 в 07:24:09

Прозвонил ноль - норма. Прозвонил фазу от распред коробки до выключателя - норма. От выключателя до входа в ванную фаза не прозванивается - тишина...а напряжение в проводе при отсоединенных светильниках есть. Такое может быть? Или я чего напутал?

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

18.09.2013 в 07:29:07

Где-то сопротивление выросло?

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

18.09.2013 в 07:44:03

Там, кстати, схема мудрёная. Старые алюминиевые провода ванной остались и скручены с медными новыми проводами. Сейчас попробую изобразить схему, если соображу

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

18.09.2013 в 08:56:15

Arh написал : От выключателя до входа в ванную фаза не прозванивается - тишина...

тааак, значит где-то обрыв кабеля или в вашем случае может быть провода.

Arh написал : а напряжение в проводе при отсоединенных светильниках есть. Такое может быть? Или я чего напутал?

попробуйте выключить все электроприборы включая свет(а лучше вывернуть лампочки, Бог его знает вашего элехтрика), стиралки, телики компы из розетки выдернуть.

Если фаза не звонится, то напруга может приходить по нулю через нагурзку. Лампочки и т.д. Одевайте фанарик и пробуйте.

Фото распайки можете выложить на всякий случай.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

18.09.2013 в 10:20:19

Схему примерную нарисовал. Не судите строго - электрических схем чертить не умею :)

Там всё описано и вопрос - Откуда в проводе отключенном от источника и нагрузки появляется 50-55 В?

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

18.09.2013 в 10:31:04

В принципе всё понятно, проблема в участке 3-4. Подключил минуя его светильник к фазе в точке 3 и свет горит. Но меня беспокоит напруга в 2-3. Это нормально?

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

18.09.2013 в 11:57:06

Arh написал : Откуда в проводе отключенном от источника и нагрузки появляется 50-55 В?

ответил же:

mvs87 написал : напруга может приходить по нулю через нагурзку. Лампочки и т.д.

Или вы меряете на фазном проводе? и там при отключенном 55в? Если да, то либо индикатор неисправен либо наводки дикие либо где то пробой.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

19.09.2013 в 05:14:02

А что такое наводки? И откуда они появляются? И второе, если есть пробой, почему приходит не 220В, а 50В?

mvs87, я измеряю на участке провода 2-3 (см.вложение выше), то есть участок передающий фазу. ПРичем замеры делал при разомкнутых контактах в точках 2 и 3. Ноль в порядке.

Сейчас всё работает, когда кинул новый медный провод от точки 3 до светильника. Если есть пробой, то наверное произошло бы КЗ? Не?))

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.09.2013 в 07:45:56

У Вас на выключатель идут 2 провода. Назовем как у Вас участок 1-2 на него подана фаза и участок 3-2 (в коробке он отключен, выключатель в положении ВЫКЛ) – имеем на проводе 3-2 наводку от провода 1-2.

Можете эксперимент поставить. Возьмите трубку (метал, алюминий) и пропустите через нее провод. Подайте на него фазу и коснитесь трубки индикатором. Будет слегка светится – наводящие напряжение.

Везде советуют прозвонить тестером, но им еще надо уметь пользоваться. Проще всего проводить работы при помощи обыкновенной лампочки на 2,5в или 3,5в с батарейками и 2 провода (получается прозвонка). Сеть отключена (АВ выключен) и если лампочка не горит, значит, поврежден участок.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

19.09.2013 в 08:26:28

Bladiclab написал : Проще всего проводить работы при помощи обыкновенной лампочки на 2,5в или 3,5в с батарейками и 2 провода (получается прозвонка).

На моём заводе это зовётся аркашкой

0