DED@ПВО написал :
При наличии на кухне газовой трубы могут не разрешить, это считается нарушением правил противопожарной безопасности и к тому же стояк слабый, а дурной пример заразителен!!!!!:yu
Газовая труба на кухне запаяна наглухо, отключил газ официально через горгаз. Его же мастера трубу и заваривали. А насчет мощности: а кто мне запретит поставить эл. плиту? Я же вводной автомат не увеличиваю. Как стоял 40А, так и будет стоять.
НЕМЕЦ написал :
РЕ должен быть желто-зеленым и никак иначе!
Так и я знаю это, но эти бракоделы залепили розовый. Но это при условии, что это PE. А это точно PE, не ноль? Не пинайте сильно - электрика не мое профильное образование...
НЕМЕЦ написал :
Не нормально. Согласно таблице 1.7.5 ПУЭ-7 при сечениях фазных проводников до 16 квадратов включительно сечение защитного проводника должно быть не менее сечений фазных.
Вот опять повод пойти в управляющую и наехать на них за такую залепуху. При чем ведь такая залепуха может быть опасно для жизни, так ведь?