робин123, почитайте про П-образные стояки в многоэтажках с вертикальной однотрубкой. Судя по всему, как раз такие у Вас и есть. Вода поднимается через стояк проходящий через комнату, на верхнем этаже закольцовывается и спускается уже через стояк, проходящий через кухни. Поэтому, скорее всего на кухне у Вас подача верхняя - поэтому и работает радиатор приемлемо, но может и недостаточно приемлемо. А в другой комнате подача НИЖНЯЯ. И пластинчатый радиатор не будет нормально работать на ЦО системе, на нижней подаче, да еще с "удушенными" стояками. Если только не хотите сделать вот такой ужас, прокачивая радиатору через анус теплоноситель пожарной помпой: :)
Если хотите получить ГАРАНТИРОВАННО наилучший из возможного результат, то:
Смотрите как нужно подключить Вам у Santex-Svar, по схеме "перекрещивание + диагональ" в той комнате, где нижняя подача.
И по схеме диагональ на кухне, где верхняя подача, судя по всему.