Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

10.10.2013 в 00:38:33

АндрейС написал : Как удлинить одножильный медный кабель 3x10 в новом к/м доме?

Однопроволочный! Или класс гибкости 1.

Прессовкой, пайкой, , в крайнем случае болтовым сжимом, в самом крайнем случае многовинтовым сжимом, который описывал в теме Соединения проводов, для силового лучше как минимум под 4-ре винта. Как вариант самого крайнего случая орехами.

АндрейС написал : И самый главный вопрос, как это сделать легально, чтобы это одобрил электрик?

Пусть сам делает контактное соединение предписываемое нормами!

ВСН 139-83 написал : 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и спрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений.

ПУЭ 2009 Украина и ПУЭ-7 Россия написал : Глава 2.1. Электропроводки Общие требования

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина написал : 5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ

5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах

7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.

ГОСТ 10434-82 написал : 2.2.3. Электрическое сопротивление контактных соединений (кроме сварных и паяных), прошедших испытание на соответствие требованиям стандартов и другой технической документации по методике, указанной в ГОСТ 17441-84, не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза. Электрическое сопротивление сварных и паяных контактных соединений должно оставаться неизменным. …

ГОСТ 12.1.004-91 написал : МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Общие требования

Таблица 9. Интенсивность отказа элементов

Соединения:

Нижний предел, механические 0,02, паяные 0,0001

Среднее значение, механические 0,02, паяные 0,004

Верхний предел, механические 1,96, паяные 1,05

С выдачей документа, например квитанции с указанием выполненной работы, доказывающей, что это делал он. Если для Вас его услуги дороги то Вы вправе нанять кого угодно, кто умеет делать качественно контактные соединения.

АндрейС написал : Обрезали кабель, пока не было двери.

Знакомо, на фото скрутками, включая РЕ, подключены ответвления от этажных щитов к квартирам, вдобавок нет межэтажных противопожарных перегородок в электростояке.

АндрейС написал : Предварительно электрик говорил, что наращивать нельзя, только заново прокладывать.

Дилетант электрик! Кабеля даже в земле наращивают при прокладке новых линий, если не хватает отпускной длины, и соединяют при повреждении, а не меняют на цельный кусок если это экономически не целесообразно!

Меня когда вызывают по поводу перебитого в стене кабеля, то если это экономически не целесообразно, например, сделана чистовая отделка, я ни когда не говорю глупостей, что наращивать, соединять нельзя.

АндрейС написал : Кстати, сколько должно быть расстояние между гильзами жил? А то мало ли что.

Не знаю, есть ли такое в нормах, лучше как писал выше со сдвигом.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Вложение
Аватар пользователя
АндрейС

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

10.10.2013 в 01:10:56

Посититель написал : , в крайнем случае болтовым сжимом, в самом крайнем случае многовинтовым сжимом, который описывал в теме Соединения проводов, для силового лучше как минимум под 4-ре винта. Как вариант самого крайнего случая орехами.

Спасибо за комментарий, соединение чертовски красиво выглядит! А сколько см должна быть такая скрутка? Ссылки вы привели правильные, но все разбивается о "В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается ( п.п.1.5.33, 1.5.36 ПУЭ)"

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.10.2013 в 08:15:59

Раз новостройка,значить ТСЖ,есть электрик который обслуживает дом,пускай он вам и нарастит вводной кабель,за определеную плату.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

10.10.2013 в 09:45:20

АндрейС написал : А сколько см должна быть такая скрутка?

В нормативах есть про перехлест при изготовлении контактных соединений, но есть ли что по такому контактному соединению не помню, я, интуитивно исходя из знаний, опыта, делал 5 сантиметров.

АндрейС написал : Ссылки вы привели правильные, но все разбивается о "В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается ( п.п.1.5.33, 1.5.36 ПУЭ)"

Вы путаете прокладку новой линии при строительстве, реконструкции, планово-предупредительном ремонте, про что пишется в ПУЭ, с ремонтом поврежденной из-за форс мажорных обстоятельств проложенной линии.

В Вашем случае с замурованным кабелем, особенно если сделана чистовая отделка, если по уму, единственной причиной замены кабеля может быть только отсутствие мастера умеющего делать качественно упомянутые контактные соединения.

В ПУЭ есть противоречия самому себе, ляпы, в том числе опасные и если тупо следовать некоторым пунктам ПУЭ то может получиться как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобьет.

У нескольких нянек - ребенок калека!

Глава 1.1 подготовлена ОАО "ВНИИЭ" Глава 1.2 подготовлена ОАО Институт "Энергосеть проект" Глава 1.7 ....... ОАО "НИИПроектэлектромонтаж", "Росэлектромонтаж", ЦНИИ № 15 МО РФ, ВИЭСХ. Глава 1.9 ....... АО "НИИПТ" Главы 7.5, 7.6, 7.10 .......ОАО"ВНИПИ Тяжпромэлектропроект", "Росэлектромонтаж"

журнал Новости электротехники написал : Владимир Харечко член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта России

Практика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2013 в 12:04:47

АндрейС написал : "В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается ( п.п.1.5.33, 1.5.36 ПУЭ)"

Вы можете ответить на один вопрос.
Этот кабель идет к счетчику или от счетчика?

0
Вложение
Аватар пользователя
АндрейС

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

10.10.2013 в 12:23:30

Bladiclab написал : Вы можете ответить на один вопрос. Этот кабель идет к счетчику или от счетчика?

От щитка к счетчику - до Из-под входной двери торчит обрубок 3х10, нужно его нарастить до счетчика. Сегодня попытаюсь договориться с электриком, но он упоминал ранее, что нарастить разрешения не даст.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.10.2013 в 13:18:26

АндрейС написал : Сегодня попытаюсь договориться с электриком, но он упоминал ранее, что нарастить разрешения не даст.

И правильно, они в этом случае (при наращивании)имеют право подозревать Вас в хищении электроэнергии, - поэтому и не разрешат. Так что только перетяжка.

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

10.10.2013 в 13:23:35

Напишите бумагу в УКа, завизируйте. Пусть делают или откажут письменно( если смогут). Это их проблемы. Или Энергосбыта. Странная ситуация или не всё выяснено до конца. Фото желательно.

0
Аватар пользователя
fiber

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

10.10.2013 в 16:10:14

haramamburu написал : Если кабель до Счетчика... "легально" ИМХО никак... так что хоть романсы.. хоть горн с барабанами... переложить!

Я год назад квартиру делал - вводной 3х10 и кабель на плиту 3х6 были соединены, замотаны изолентой и замазаны в штробу строителями ( квартира без отделки сдавалась). Вводной хоть гильзами обжали, а 3х6 - скрутка в колпачке (пол-оборота) и все. Счетчик с пломбой, все дела. Мне повезло - поскольку я менял щит на "сильно побольше" то длины огрызков хватило чтобы завести их на автоматы. Пришлось правда перекомпоновывать щит из-за этого. Вот так сдает дома в Питере чудный застройщик - корпорация "ЭЛИС".

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

10.10.2013 в 18:10:48

АндрейС написал : Сегодня попытаюсь договориться с электриком, но он упоминал ранее, что нарастить разрешения не даст.

А с каких это пор электрик обладает правами административно-технического персонала. Обратитесь в УК к главному инженеру/энергетику.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2013 в 19:20:30

Glaen21 написал : А с каких это пор электрик обладает правами административно-технического персонала.

Побольше бы таких электриков особенно в ЖЭКах и уровень обслуживания был бы больше.

Glaen21 написал : Обратитесь в УК к главному инженеру/энергетику.

Верно, нужно с него и начинать. Главный инженер прекрасно знает уровень своих рабочих. И их информация является приоритетной (если не конфликтует с проектом). Поверьте моему опыту, сталкивался с очень грамотными профессионалами (электриками ЖЭКа).

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

10.10.2013 в 19:49:27

АндрейС написал : Эти 1,5 метра кабеля были украдены. Ну а кабель переложить никакой возможности нет, так как он уже вбетонирован. Такие дела.

А вас с паяльником или утюгом на животе заставляли подписать акты приемки квартиры? По поводу удлинения кабеля с помощью гильз много пишут в теме

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

10.10.2013 в 21:02:50

Я сторонник того, чтобы изучив все аспекты проблемы, выслушав все советы компетентных специалистов самостоятельно наметить себе и принять к исполнению некоторый план, при этом в разумный срок приступить к действиям. План должен основываться на реально действующи[ правила[ игры с оппонентами.

  1. Идем (утречком) на прием к директору УК, регистрируем (дата, должн. ФИО, роспись) у секретаря Заявление, с прискорбием «устало» но быстро излагаем ему проблему на основе завизированной копии. Дир. понимает, что заявитель - тертый калач, от проблемы не отмахнешься. Заверяет тебя в полной поддержке, жалуется на отсутствие кадров, времени в обрез. Посылает тебя к главному инжу/энергу. Перед уходом напоминаете об обязанности в установленный срок предоставить Вам письменный ответ на Заявление. Так мол мне посоветовали, желаете ему всяческих успехов. После Вашего ухода дир звонит инжу/энергу и вставляет на пол шишки за ходоков.
  2. Пока утречко идем к инжу/энергу. Говорим ему четко и безапеляционно: имею право пользовать э/энергию, но ее у меня нет. Не имею ни малейшего понятия, почему так и как это исправить. Интересует только – когда появится ЭЭ. Он очень занят, проблему понял, надо разобраться, приходите завтра, после обеда и пр. Говорите ему, что не ходил бы к нему ни за каким местом, да вот незадача – зона ответственности то Ваша, а электрик что-то не шевелится - не буду да не буду. Вот пришлось заявление писать, людей занятых от дела отрывать. Показываете заяву. А так мол с электриком бы сговорился полюбовно за тити-мити да и делу конец. Инж/энерг быстро понимает как соскочить с пол шишки: идите завтра к электрику и все вопросы там решите. Вы: нет, нет это ж Ваш подчиненный, Вы уж сами дайте ему наказ. А я с утречка с ним созвонюсь. После Вашего ухода инж/энерг звонит электику вставляет на шишку, далее не цензурно.
  3. Электрик нехотя с обидой но за 1-2 дня все сделает. Придется расстаться с некоторым количеством тити-мити, кое-что закупить по списку электрика. Расстанетесь друзьями, в дальнейшем проблем не будет. Правда через пол-года электрик уйдет в другое место. Но при Вас останется письменный ответ на заявление – Мандат с печатью, подписью и датой.
0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.10.2013 в 21:14:04

Glaen21 написал : Я сторонник того, чтобы изучив все аспекты проблемы,

Аспект один, отсутствие визуального осмотра проблемы. Вернее вообще не чего не понятно. Электрик принял решение не просто так (он все видит). Если хотел денег, давно бы сказал. Не удивлюсь, что если бы согласился, гемора бы огреб больше. Вывод. Если на словах не реально принять решение нужно фото (много) и подробнее. Уже 50 постов скоро, а воз и ныне там.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.10.2013 в 21:17:28

Glaen21 написал : Говорите ему, что не ходил бы к нему ни за каким местом, да вот незадача – зона ответственности то Ваша,

а кабель то повредил/обрезал хто?

Glaen21 написал : Правда через пол-года электрик уйдет в другое место. Но при Вас останется письменный ответ на заявление – Мандат с печатью, подписью и датой.

который либо потеряется... либо скажут что не имеет силы... неважно почему...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу