18.10.2014 в 16:34:46
MrStarley написал : Это так называемая "трубка Вентури" по идее должна работать
Закон Рейнольдса или Бернулли, запамятовал. Кому интересано можно погуглить. Но работает только при имеющейся скорости теплоносителя. При понижении скорости теплоносителя, разница давлений будет стремиться к нулю. Потому и говорил, что если стояк "удушен" и скорость теплоносителя через него низкая, то может и не помочь. Ибо перепад давлений в этом случае будет столь мал, что не будет увеличивать скорость теплоносителя через ОП.
П.С. Более подробно с теорией для желающих -
ПС.ПС. Исправленная картинку в посту 773
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.10.2014 в 16:42:16
Inch1964 написал : Закон Рейнольдса.
Не озвучите? Гугл не знает такого закона. Закон подобия знает.
18.10.2014 в 16:58:22
Прошу прощения, а с картинкой точно все в порядке? V[sub]2[/sub]>V[sub]1[/sub]>V[sub]3[/sub] - это понятно. P[sub]2[/sub]>P[sub]1[/sub]>P[sub]3[/sub] не совсем понятно. В самом широком участке скорость падает (понятно), и давление падает? И графика противоречит. Давление обозначено величиной столба голубого цвета (воды очевидно)? Тогда как минимум графика не соответствует подписи.
18.10.2014 в 17:42:54
z0rg написал :
Прошу прощения, а с картинкой точно все в порядке? V[sub]2[/sub]>V[sub]1[/sub]>V[sub]3[/sub] - это понятно. P[sub]2[/sub]>P[sub]1[/sub]>P[sub]3[/sub] не совсем понятно. В самом широком участке скорость падает (понятно), и давление падает? И графика противоречит. Давление обозначено величиной столба голубого цвета (воды очевидно)? Тогда как минимум графика не соответствует подписи.
Спасибо за замечание. Скопастил картинку с просторов инета поисковиком, а формулы не посмотрел. Правильно изображено на самой картинке. Чем выше скорость - тем меньше давление.
Т.е. в самой широкой части будет самое высокое давление, а в самой узкой - самое низкое. Но хочу сказать, что это справедливо для ламинарного потока воды.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.10.2014 в 17:51:34
Inch1964 написал : Спасибо за замечание. Скопастил картинку с просторов инета поисковиком, а формулы не посмотрел. Правильно изображено на самой картинке. Чем выше скорость - тем меньше давление.
Т.е. в самой широкой части будет самое высокое давление, а в самой узкой - самое низкое. Но хочу сказать, что это справедливо для ламинарного потока воды.
Т.е. если трубы засраны,то уже будет турбулентный?
18.10.2014 в 17:55:25
z0rg, исправил формулы:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.10.2014 в 18:00:47
MrStarley написал : Т.е. если трубы засраны,то уже будет турбулентный?
Подозреваю, что да -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.10.2014 в 20:08:55
Олегович написал : не надо ничего вставлять в радиатор,
я про свое текущее боковое подключение пишу. что в техническом пдф рифара к этому подключению рекомендуется не удлиннитель, сорри, это я ошиблась, а направляющая потока. но только не в рифар монолит, а у меня именно монолит.
18.10.2014 в 20:18:59
Олегович написал : поместится, только нижняя труба будет гораздо дальше от верхней и выглядеть будет кошмарно..
не понимаю как дальше? меня смущает в переключении по другому способу, что радиатор станет выше, а у нас 1й этаж и полы прохладные, если он выше будет, еще холоднее у пола будет. напомню, там стояк в стене проходит.
Олегович написал : длинна байпаса на сварке 5см, на резьбе минимум 10. это минимальная длинна сгона, хотя можно покороче, если установить американку НР-НР, такие есть у валтека,
10 см там найдется, я думаю. вообще там около 13.
Олегович написал : если переделаете, а переделать вы должны, так как мерзнуть не захочется, пришлите пожалуйста фотку, хотя бы в личку мне, просто никогда не видел низ-низ на резьбах.
и совет, если туго с баблом, ваши монтажники должны вам переделать бесплатно, так как даже если в жэке сказали что сверху, то нормальные монтажники должны знать в каких домах бывает сверху, а в каких снизу. я когда не чувствовал уверенности в ответе слесарей, либо делал низ-низ, либо спускался в подвал.
у нас сейчас батареи припустили, то есть горячие весьма. в общем в текущий момент холодных секций нет и на ощупь я не чувствую отличий между секциями. разве что последняя 10я чуть менее горячая. Так что получается, что у меня установка только теоретически неправильная, а по сути вроде греет. хотела у кого-нибудь одолжить тепловизор, но ни у кого не нашлось. обычный электронный градусник при попытке измерить трубу у последней секции показал 42 и отключился, на выше видимо он не предусмотрен. В общем пока вызывать сантехников на переделку у меня нет повода, получается скажу только, что на форуме прочитала, что неправильно подключена. Они не поймут. Так что не знаю. То ли они напутали, что подача нижняя (панельная 12тиэтажка советская). То ли у меня на первом этаже так прет, что до конца радиатора пробивает. Не знаю.
18.10.2014 в 20:28:32
fkrby написал : в техническом пдф рифара к этому подключению рекомендуется не удлиннитель, сорри, это я ошиблась, а направляющая потока.
Устанавливать такое в однотрубных вертикальных системых отопления, извините, ничем кроме крысятничества назвать не могу. Ибо это большое вредительство всем жильцам по стояку (и себе самому тоже).
Поймите, что производитель такое рекомендует НЕПРИМЕНИТЕЛЬНО к какой-либо системе. А вообще в принципе. Поэтому, не нужно путать индивидуальную систему отопления с общедомовым имуществом.
Такие "направляющие потока" и "подпружиненные пробки перенаправления потока" - так же "убивают" вертикальные однотрубные стояки, как и краны на байпасах.
Навредите всем соседям (и себе в том числе), а в результате получите только единственную из всех секцию, которая будет греть нормально.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.10.2014 в 21:03:44
Inch1964, ок. ок. мне все равно не грозит. просто видимо в индивидуальных системах с добавлением такой направляющей рифаровские коллекторы будут работать и при боковом подключении с нижней подачей. поэтому они такое подключение все-таки указывают в своих паспортах. а так как в монолите использование такой направляющей не предусмотрено, то в инструкции к монолиту про боковое подключение они пишут сбоку, что эффективность радиатора может быть снижена. а может быть и нет, получается. что вызывает вопрос. хм. кстати зашла на рифар.ру посмотреть паспорт монолита. оказалось паспорт на сайте отличается от моего бумажного паспорта, который шел в комплекте с радиатором. вот что на сайте
у меня же вместо этого рисунка про нижнее подключение написано: "Величина номинального теплового потока, при испытаниях радиатора, получена по методике и в соответствии с ГОСТ 53583-2009 для схемы подключения представленной на рис.2. Следует учитывать, что при подключении радиатора к системе отопления по схеме на рис.4, эффективность работы прибора может быть снижена". хм.. что бы это отличие значило... (кроме основного, очень странно запятые расставлены)
18.10.2014 в 21:14:27
fkrby написал : Inch1964, ок. ок. мне все равно не грозит. просто видимо в индивидуальных системах с добавлением такой направляющей рифаровские коллекторы будут работать и при боковом подключении с нижней подачей. поэтому они такое подключение все-таки указывают в своих паспортах. а так как в монолите использование такой направляющей не предусмотрено, то в инструкции к монолиту про боковое подключение они пишут с боку, что эффективность радиатора может быть снижена. а может быть и нет получается - что вызывает вопрос.
Извините, логика хромает. Противоречите сами себе. И утверждаете абсолютно ложные постулаты, которые нигде не прописаны и не доказаны.
fkrby написал : ок. ок. мне все равно не грозит. просто видимо в индивидуальных системах с добавлением такой направляющей рифаровские коллекторы будут работать и при боковом подключении с нижней подачей. поэтому они такое подключение все-таки указывают в своих паспортах.
:eek: Вдумайтесь, пожалуйста, в логический смысл того, что написали. :(
Пока звучит так, что ветер образуется из-за того, что деревья качаются, извините. :(
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.10.2014 в 21:38:35
Inch1964, что не так, не пойму?
тут в теме постоянно утверждается, что при нижней подаче теплоносителя боковое подключение радиатора, которое изображено на рис.4, то есть снизу одной стороны подача и сверху этой же стороны обратка - в корне неправильно для биметаллического радиатора. Тем не менее рифар постоянно указывает такое подключение как возможное.
18.10.2014 в 21:57:01
fkrby написал : у меня же вместо этого рисунка про нижнее подключение написано: "Величина номинального теплового потока, при испытаниях радиатора, получена по методике и в соответствии с ГОСТ 53583-2009
Проблема в том, что на 99,9999% вероятности ни о каком соблюдении ГОСТа в вашем стояке не может идти и речи.
На приведенной Вами же картинке указано значение температурного напора (дельты Т) равной 70 градусам, и при расходе теплоносителя через Ваш отопительный прибор 0,1 кг/сек (или 360 кг/час). Так вот уверяю Вас, что ни такого температурного напора (правильнее дельты Т) и ни такого массового расхода теплоносителя через не только Ваш отопительный прибор, но и через весь стояк, с вероятностью 99,9999% быть не может.
И опять же Вы забываете о том, что в индивидуальной системе отопления стоит насос мощностью около 70 Вт. А на весь ваш стояк приходиться мощность насоса не более 3-15 Вт. Не чувствуете разницы в цифрах? Поэтому, если поставить такое дополнение, как Вы вычитали на сайте в индивидуальной системе отопления, вреда может и не быть. А вот в коллективной вертикальной однотрубной системе отопления - однозначно будет принесен вред всему стояку. И всем жильцам на этом стояке, включая Вас.
В двух словах, объяснил, что это не меньший вред, чем закрытый кран на байпасе с подключением биметаллического радиатора при нижней подаче по стояку.
Вас никто не обязывает знать эти гидравлические подробности. Но раз, Вы утверждаете как истину ошибочные постулаты, в том, в чем не разбираетесь, Вы наносите окружающим людям вред ( в том числе и себе). Поэтому, очень прошу, или разберитесь в достаточной мере в теории, или не утверждайте ложных постулатов. Ведь эту тему прочитают много тысяч людей. И всем Вы им хотите навредить?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.10.2014 в 22:00:08
Inch1964, вы с кем разговариваете? ))) по-моему, не со мной, я ничего не утверждаю, кроме того, что между моим бумажным паспортом и паспортом на сайте рифар.ру есть отличие.