28.10.2014 в 07:58:22

Для тех, кто сомневается, не надо ли подключать большие радиаторы обязательно диагональю, термограмма бокового подключения (в стояке подача сверху) 12-секционного радиатора со смещённым и зауженным байпасом - хотя 100% можно было обойтись без заужения:

А вот так греет завоздушенный радиатор (на глаз висит горизонтально, но... завоздушивается в течение получаса, уровня для инструментальной проверки не оказалось под рукой):

0
Вложение
Аватар пользователя
Vallet

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Киев

Сообщений: 33

30.10.2014 в 17:33:58

Пожалуйста, подскажите, что мне сделали не правильно. Установили б/м радиатор, а он не греет практически совсем. Подача воды на этом стояке *должна* быть сверху (так в котельне сказали). Была тут перед этим чугунка советская на три секции так ее хватало... (краны открыты;) Эх... а футорки законопатили паклей (типа так надежнее), а когда пошла теплая вода там начало просачиваться жижа жирная и коричневая... Правда и на кранах тоже самое, теперь ждать весны чтоб позатягивали...

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.10.2014 в 18:06:37

Vallet, подача по стояку верхняя или нижняя?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2014 в 18:16:13

Vallet написал : Пожалуйста, подскажите, что мне сделали неправильно.

Захерачили, простите мой французский, запорно-регулировочные вентили для двухтрубной СО на однотрубку. Менять на полнопроходные шаровые краны. Оба должны быть с американками, один прямой, второй - угловой. В нынешнюю конфигурацию труб не впишутся, так что Ваша замена - деньги на ветер. А пока проверьте, открыт ли полностью балансировочник справа снизу, там под крышкой должно быть отверстие под шестигранник. Откручивать аккуратно против часовой стрелки. Но есть большой шанс, что подача нижняя (судя по тёплому правому нижнему углу) - тогда вообще беда.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

30.10.2014 в 18:33:58

Mazayac написал : судя по тёплому правому нижнему углу

Да не, там в углу обратка стекает, вот и тёплый угол. Верх то тёплый весь и теплее угла судя по комментариям к картинке, т.е. верх гАрячий.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2014 в 18:42:09

Internet написал : Да не, там в углу обратка стекает, вот и тёплый угол. Верх то тёплый весь

Верх тёплый весь и при нижней подаче: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543505&d=1412600359 Для начала бы циркуляцию вернуть, выкинув арматуру с игольными ушками. Но и это непросто. Судя по

Vallet написал : футорки законопатили паклей (типа так надежнее), а когда пошла теплая вода там начало просачиваться жижа жирная и коричневая

косоруки те ещё делали!

0
Аватар пользователя
Vallet

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Киев

Сообщений: 33

30.10.2014 в 21:21:19

Mazayac написал : Захерачили, простите мой французский, запорно-регулировочные вентили для двухтрубной СО на однотрубку. Менять на полнопроходные шаровые краны. Оба должны быть с американками, один прямой, второй - угловой. В нынешнюю конфигурацию труб не впишутся, так что Ваша замена - деньги на ветер. А пока проверьте, открыт ли полностью балансировочник справа снизу, там под крышкой должно быть отверстие под шестигранник. Откручивать аккуратно против часовой стрелки. Но есть большой шанс, что подача нижняя (судя по тёплому правому нижнему углу) - тогда вообще беда.

Inch1964 написал : Vallet, подача по стояку верхняя или нижняя?

А вот никто не знает точно куда течет. Человек из котельни - тот что как раз и должен знать пришел, взяло деньги за то, что потревожили, расказал, что в другой комнате идет подача снизу, на чердаке поворачивает и идет вниз в этой комнате, но поскольку там мне стояк холоднее на ощупь, то все больше начинаются подозрения что как раз и наоборот происходит. Это ж я еще в той другой комнате тоже переделывал под "нижнюю подачу", но там еще радиатора не повесил - ремонт в комнате полным ходом, все снято чтоб не мешало. Вот повешу, будет холодно и вот там тогда будут деньги на ветер, а тут ерунда на работу сварщикам ушла.

Кран я нижний проверял, все открыто. Еще есть мысли насчет углов холодно/тепло - нижнняя труба подводящая гарячая практически как стояк, а угол уже самого радиатора нижний тепленький и холоднее верха батареи. Так может выглядеть нижняя подача? А верхняя труба подводящая тоже гарячая - это за счет стояка и бейпаса нагревается те пару см?

Вобщем суть всего: весной все выкинуть, переваривать с нуля, считая что тут подача снизу, футорки поставить не 1/2 а 3/4, не разрешать паклей их замазывать, а на силиконовые прокладки от набора, трубы все такие же на 3/4 поставить и краны поменять на шаровые, так? Или может быть причина только в кранах?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2014 в 21:34:04

Так у Вас ещё и арматура на 1/2"? Полный абзац. Термограмму биметаллического радиатора с нижней подачей и зауженной арматурой я Вам дал ( http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543505&d=1412600359 ) - сами смотрите, соответствует ли это Вашему случаю или нет.

0
Аватар пользователя
Vallet

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Киев

Сообщений: 33

30.10.2014 в 21:36:05

Mazayac написал : Так у Вас ещё и арматура на 1/2"? Полный абзац.

Ага, я ж нарисовал. Если не определиться истина, то весной сделаю подключение низ-низ... и в другой комнате, аналогично переварю...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.10.2014 в 21:52:04

Vallet написал : весной сделаю подключение низ-низ

Ха-ха: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217364

0
Аватар пользователя
Vallet

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Киев

Сообщений: 33

30.10.2014 в 22:02:49

Ну да, верну назад чугунки где и как они были и не буду больше туда лезть...

0
Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

31.10.2014 в 09:27:31

Vallet написал : Эх... а футорки законопатили паклей (типа так надежнее), а когда пошла теплая вода там начало просачиваться жижа жирная и коричневая... Правда и на кранах тоже самое, теперь ждать весны чтоб позатягивали...

Vallet написал : ...не разрешать паклей их замазывать, а на силиконовые прокладки от набора,

Если "жижа" появилась только после нагрева воды, а потом перестала течь, то скорее всего это расплавилась смазка, которой они смазали паклю.

0
Аватар пользователя
Vallet

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Киев

Сообщений: 33

31.10.2014 в 12:13:54

Неделю уже капает по пару капель в сутки набирается.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2014 в 13:38:42

марс написал : Если "жижа" появилась только после нагрева воды, а потом перестала течь, то скорее всего это расплавилась смазка, которой они смазали паклю.

Даже если они чем-то "смазали" лён - ничего не должно выдавливаться под давлением.

0
Аватар пользователя
Vallet

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Киев

Сообщений: 33

31.10.2014 в 14:24:59

Все же какую-то окончательную стратегию надо мне составить что делать весной в этой уже проблемной и второй комнате: - там однозначно разные подачи, но краны и подводки в 1/2 одинаковые так что все переделываю.

Inch1964 написал : Отвечаю, т.к. та статья моя. В статье пишу, что байпас должен быть тем же диаметром, что делал застройщик. НО!!! С оговоркой, что если в нарушение изначального проекта Вы будете устанавливать термовентиль (любой регулирующий вентиль, а не полнопроходной шаровый кран), то байпас должен быть незауженным. Одновременно с этим также поясняю, что байпас должен быть при этом смещенным.

http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html:

Или Второй вариант.Переварить трубы от стояка таким образом, чтобы теплоноситель поступал в верхний коллектор Вашего биметаллического радиатора. Причем, при этом, диаметр байпаса, должен быть не меньше диаметра самого стояка.

То с оговоркой, то уже без оговорки - как аксиома... Я вообще запутался.

Суть моих планов:

  1. Таки заставляю чтоб мне показали и однозначно указали где какая подводка в каком стояке вместе с экспериментами по окрыванию-закрыванию кранов.
  2. Оставляю свои б/м,
  3. Оставляю смещеный бейпас
  4. Савлю полнопроходные краны такие же 3/4 что и стояк и все подводки меняю на 3/4.
  5. Если совесть не очень(?), то заужаю (так как оно счас и есть и как оно и было раньше) бейпас до 1/2, а если не портить стояк то перевариваю бейпас и делаю 3/4 - как и стояк? Если захочу регулировать поток термовентилем, то однозначно стояк 3/4.
  6. Все одинаково делаю и для нижней и верхней подачи - разница только в какой угол подвожу трубы к радиатору (т.е. что б подача была в верхний)? Я все правильно подитожил? Плиз прокоментируйте.
0
Вложение