28.10.2014 в 07:58:22
Для тех, кто сомневается, не надо ли подключать большие радиаторы обязательно диагональю, термограмма бокового подключения (в стояке подача сверху) 12-секционного радиатора со смещённым и зауженным байпасом - хотя 100% можно было обойтись без заужения:
А вот так греет завоздушенный радиатор (на глаз висит горизонтально, но... завоздушивается в течение получаса, уровня для инструментальной проверки не оказалось под рукой):
30.10.2014 в 17:33:58
Пожалуйста, подскажите, что мне сделали не правильно. Установили б/м радиатор, а он не греет практически совсем. Подача воды на этом стояке *должна* быть сверху (так в котельне сказали). Была тут перед этим чугунка советская на три секции так ее хватало... (краны открыты;) Эх... а футорки законопатили паклей (типа так надежнее), а когда пошла теплая вода там начало просачиваться жижа жирная и коричневая... Правда и на кранах тоже самое, теперь ждать весны чтоб позатягивали...
30.10.2014 в 18:06:37
Vallet, подача по стояку верхняя или нижняя?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2014 в 18:16:13
Vallet написал : Пожалуйста, подскажите, что мне сделали неправильно.
Захерачили, простите мой французский, запорно-регулировочные вентили для двухтрубной СО на однотрубку. Менять на полнопроходные шаровые краны. Оба должны быть с американками, один прямой, второй - угловой. В нынешнюю конфигурацию труб не впишутся, так что Ваша замена - деньги на ветер. А пока проверьте, открыт ли полностью балансировочник справа снизу, там под крышкой должно быть отверстие под шестигранник. Откручивать аккуратно против часовой стрелки. Но есть большой шанс, что подача нижняя (судя по тёплому правому нижнему углу) - тогда вообще беда.
30.10.2014 в 18:33:58
Mazayac написал : судя по тёплому правому нижнему углу
Да не, там в углу обратка стекает, вот и тёплый угол. Верх то тёплый весь и теплее угла судя по комментариям к картинке, т.е. верх гАрячий.
30.10.2014 в 18:42:09
Internet написал : Да не, там в углу обратка стекает, вот и тёплый угол. Верх то тёплый весь
Верх тёплый весь и при нижней подаче:
Vallet написал : футорки законопатили паклей (типа так надежнее), а когда пошла теплая вода там начало просачиваться жижа жирная и коричневая
косоруки те ещё делали!
30.10.2014 в 21:21:19
Mazayac написал : Захерачили, простите мой французский, запорно-регулировочные вентили для двухтрубной СО на однотрубку. Менять на полнопроходные шаровые краны. Оба должны быть с американками, один прямой, второй - угловой. В нынешнюю конфигурацию труб не впишутся, так что Ваша замена - деньги на ветер. А пока проверьте, открыт ли полностью балансировочник справа снизу, там под крышкой должно быть отверстие под шестигранник. Откручивать аккуратно против часовой стрелки. Но есть большой шанс, что подача нижняя (судя по тёплому правому нижнему углу) - тогда вообще беда.
Inch1964 написал : Vallet, подача по стояку верхняя или нижняя?
А вот никто не знает точно куда течет. Человек из котельни - тот что как раз и должен знать пришел, взяло деньги за то, что потревожили, расказал, что в другой комнате идет подача снизу, на чердаке поворачивает и идет вниз в этой комнате, но поскольку там мне стояк холоднее на ощупь, то все больше начинаются подозрения что как раз и наоборот происходит. Это ж я еще в той другой комнате тоже переделывал под "нижнюю подачу", но там еще радиатора не повесил - ремонт в комнате полным ходом, все снято чтоб не мешало. Вот повешу, будет холодно и вот там тогда будут деньги на ветер, а тут ерунда на работу сварщикам ушла.
Кран я нижний проверял, все открыто. Еще есть мысли насчет углов холодно/тепло - нижнняя труба подводящая гарячая практически как стояк, а угол уже самого радиатора нижний тепленький и холоднее верха батареи. Так может выглядеть нижняя подача? А верхняя труба подводящая тоже гарячая - это за счет стояка и бейпаса нагревается те пару см?
Вобщем суть всего: весной все выкинуть, переваривать с нуля, считая что тут подача снизу, футорки поставить не 1/2 а 3/4, не разрешать паклей их замазывать, а на силиконовые прокладки от набора, трубы все такие же на 3/4 поставить и краны поменять на шаровые, так? Или может быть причина только в кранах?
30.10.2014 в 21:34:04
Так у Вас ещё и арматура на 1/2"? Полный абзац.
Термограмму биметаллического радиатора с нижней подачей и зауженной арматурой я Вам дал (
30.10.2014 в 21:36:05
Mazayac написал : Так у Вас ещё и арматура на 1/2"? Полный абзац.
Ага, я ж нарисовал. Если не определиться истина, то весной сделаю подключение низ-низ... и в другой комнате, аналогично переварю...
30.10.2014 в 22:02:49
Ну да, верну назад чугунки где и как они были и не буду больше туда лезть...
31.10.2014 в 09:27:31
Vallet написал : Эх... а футорки законопатили паклей (типа так надежнее), а когда пошла теплая вода там начало просачиваться жижа жирная и коричневая... Правда и на кранах тоже самое, теперь ждать весны чтоб позатягивали...
Vallet написал : ...не разрешать паклей их замазывать, а на силиконовые прокладки от набора,
Если "жижа" появилась только после нагрева воды, а потом перестала течь, то скорее всего это расплавилась смазка, которой они смазали паклю.
31.10.2014 в 12:13:54
Неделю уже капает по пару капель в сутки набирается.
31.10.2014 в 13:38:42
марс написал : Если "жижа" появилась только после нагрева воды, а потом перестала течь, то скорее всего это расплавилась смазка, которой они смазали паклю.
Даже если они чем-то "смазали" лён - ничего не должно выдавливаться под давлением.
31.10.2014 в 14:24:59
Все же какую-то окончательную стратегию надо мне составить что делать весной в этой уже проблемной и второй комнате: - там однозначно разные подачи, но краны и подводки в 1/2 одинаковые так что все переделываю.
Inch1964 написал : Отвечаю, т.к. та статья моя. В статье пишу, что байпас должен быть тем же диаметром, что делал застройщик. НО!!! С оговоркой, что если в нарушение изначального проекта Вы будете устанавливать термовентиль (любой регулирующий вентиль, а не полнопроходной шаровый кран), то байпас должен быть незауженным. Одновременно с этим также поясняю, что байпас должен быть при этом смещенным.
Или Второй вариант.Переварить трубы от стояка таким образом, чтобы теплоноситель поступал в верхний коллектор Вашего биметаллического радиатора. Причем, при этом, диаметр байпаса, должен быть не меньше диаметра самого стояка.
То с оговоркой, то уже без оговорки - как аксиома... Я вообще запутался.