Олегович написал :
я про сталинки. ну нахрена например 4х этажному дому 40й стояк? если в 17 ти этажных новостройках идет всегда 3/4
Такой проект был значит. Например, для Сталинки проектировали гидросопротивление одного стояка до одного метра в.ст. И один маломощный насос в ЦТП мог обеспечивать циркуляцию в гораздо большем количестве домов (стояков), чем в 17-ти этажных новостройках.
Зато не было такой зависимости от имортных насосов. Гражданские самолеты тоже сами строили не хуже других.
А в 17-ти этажных новостройках ТЗ проектирования было уже совсем другое. Там гидросопротивление одного стояка может быть спроектировано более 3 метров в.ст. А компенсируется это установкой более мощных насосов.
Олегович написал :
а если стояк 1-1/2", то байпас делать 1-1/4"? при отводах к радиатору 3/4"....и есть надежда что радиатор будет работать?
подача была верхняя, когда нижняя я делаю низ-низ или диаганаль
Так там была исключительно гравитационная циркуляция через радиатор. И байпасы там НЕСМЕЩЕННЫЕ, что и видно по Вашим фото.
В описанном Вами случае с фото, так и нужно было делать несмещенный байпас тем же сечением, что и стояк. Если до Вас был стояк полтора дюйма, то и несмещенный байпас, конечно же, тоже нужно было делать полтора дюйма. Но согласитесь, никак не 1/2", как Вы говорите нужно делать во всех случаях.
А вот когда в Сталинке (или неважно в каком доме) вместо несмещенного и незауженного байпаса, Вы делаете зауженный и смещенный байпас, Вы как раз душите весь стояк, выводите стояки из гидравлической сбалансированности друг с другом. Т.е. занимаетесь вандализмом. Самовольно разрушаете проектную работу стояка и всей СО дома, выводите его из проектного режима функционирования. Извините, но в Сталинские времена, это называлось вредительство. И люди делавшие такое назывались "враги народа".
Ведь, иначе, Ваше подключение радиатора "низ-низ" не будет работать при несмещенном и незауженном байпасе! Очнитесь Вы наконец от Вашего фетиша подключать радиаторы "низ-низ"! Это крайне неверно в большинстве случаев. И людям перестаньте давать вредоносные советы с этим дурацким подключением "низ-низ" в многоэтажных вертикальных однотрубных системах!
Зачем Вам было убивать общедомовую систему отопления, когда и при несмещенном и незауженном байпасе, радиатор бы прекрасно грел при любом направлении подачи по стояку?! Извините, но Вы занимаетесь вандализмом!