Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.11.2015 в 14:47:38

#5453883

danilss2 написал : а разве это будет правильно переносить батарею на стояк подачи (транзитный)?

Конечно, неправильно. Это вандальные действия. Можете прочесть, как отзываются по поводу такого вандализма на форуме проектировщиков - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105574

danilss2 написал : Подача снизу идет вверх и сверху разливается по батареям. Думаю выход один, искать соседа сволочь который перекрыл весь стояк. А почему если нет циркуляции стояк прямой горячий?

Может быть недостаточный массовый расход через стояк. Из-за забитости труб и радиаторов шламом, установки чего-нибудь непроектного, типа кранов на байпасе. _ Или из-за чьих-то вандальных действий, например, в частности в переносе радиатора на транзитный (более горячий) стояк.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.11.2015 в 15:02:30

#5453910

Inch1964 написал : Конечно, неправильно. Это вандальные действия. Можете прочесть, как отзываются по поводу такого вандализма на форуме проектировщиков - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105574

ссылка сразу на 11 сообщений - зачем издеваться над пользователями ? им такое жутко не нравится это называется софистика (любимое занятие ИНЧА) : http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t122305-ne-greyut-bimetallicheskie-batarei/?p=5451932#post5451932 можно сразу на окончательный вердикт : http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=105574&view=findpost&p=1138565 очень странно , но ЛУКО считает наоборот. а почему та тема заглохла ? никто из проектировщиков не полез спорить с ЛУКО , переворачивать конечное мнение ! да и ты инч все свое красноречие куда засунул ? докажи там на АВОК - что это вандальные действия .

ИНЧ ты можешь все свое красноречие проявить на форуме АВОК - тебя возможно куча проектировщиков поддержит. (моя фантазия)

но на самом деле : твоя первая попытка провалилась (ЛУКО переломал ситуацию) - но ты можешь и 2 и 3 раз полезть : может получится прилепить ярлык вандала на сантехСВАР.

можешь даже свою первую тему продолжить - написать 12 сообщение

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.11.2015 в 15:08:08

#5453918

danilss2 написал : кого то возможно нет перемычки и поэтому теплоноситель остывает весь

откуда это заблуждение что все тепло проходит к соседям через перемычку ?

у многих старые чугуняки стоят без кранов и перемычек (П-образный стояк в 5-этажке) итого 10 радиаторов на 1 стояке. вопрос : ТН 10-кратно остужается ? до минус скольки ? какая температура второго и третьего радиатора, а потом 6 и 7 - они все холодные стоят ? ведь все тепло сожрал 1 радиатор без перемычки !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.11.2015 в 15:10:42

#5453924

danilss2 написал : стояк подачи на чердаке расходится еще на стояки

диаметры сравни : транзитного и с радиатором - сильно различаются ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
danilss2

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Самара

Сообщений: 24

20.11.2015 в 18:01:44

#5454183

santex-SVAR, а вы одобряете врезку радиатора на трубу подачи? Типа у меня греет а на других я хер забил пусть мерзнут. Так?

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.11.2015 в 18:49:08

#5454266

danilss2 написал : а вы одобряете врезку радиатора на трубу подачи?

я не просто ее одобряю - я ее часто в реальность воплощаю ! я специализируюсь на мерзлячках !

danilss2 написал : Типа у меня греет а на других я хер забил пусть мерзнут

все тепло со стояка ты никак не выжмешь - твоим соседям его ДО ..... останется. в бане ты сам жить не сможешь ! а на сквозняке открытых форточек - очень быстро свалишься поставь регулировочные краны на радиаторе - как вспотеешь так очень быстро сообразишь : зачем написал свое сообщение ....

даже с двух радиаторов по 12 секций каждая - ты никак не сможешь отжать тепло предназначенное для 9 этажей.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
danilss2

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Самара

Сообщений: 24

20.11.2015 в 19:23:16

#5454313

santex-SVAR, диаметр подающей трубы больше чем обратка.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.11.2015 в 21:10:40

#5454489

насколько больше ? следущий размер ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
danilss2

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Самара

Сообщений: 24

21.11.2015 в 10:50:39

#5455024

Я не знаю, это не у меня в квартире, мне все данные говорит девушка дистанционно.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

21.11.2015 в 11:08:10

#5455043

danilss2 написал : мне все данные говорит девушка дистанционно.

напоминает глухой, слепой телефон ! в таком случае нет смысла давать какие то советы : пока инфа по цепочке дойдет - возможно исказится смысл до противоположного

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
danilss2

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Самара

Сообщений: 24

21.11.2015 в 13:53:58

#5455210

santex-SVAR, в батарею вход 3/4, прямой стояк дюймовый

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

21.11.2015 в 15:36:12

#5455335

danilss2 написал : в батарею вход 3/4, прямой стояк дюймовый

явно : этот дюймовый стояк не разливается на крыше на несколько 3/4 - не является транзитным для всего подъезда. обычный П-образный !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.11.2015 в 18:22:45

#5455578

danilss2 написал : Имеем следующее. Биметалл установлен в 9 этажном доме, первый этаж. В комнате идет одна горячая труба, так понимаю прямая подача. Другая чуть теплая на ней стоит батарея. Подключение боковое. В чем может быть проблема?

Проблема в том, что горячий стояк - восходящая ветвь, а холодный - нисходящая. Из-за убитой циркуляции (краны на байпасах, пластиковые врезки в стояк и т.п.) до второго радиатора теплоноситель доходит остывшим сверх меры.

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

30.11.2015 в 09:33:09

#5467036

danilss2 написал : Другая чуть теплая на ней стоит батарея. Подключение боковое. В чем может быть проблема?

А что говорит УК по поводу чуть теплого стояка? Пусть ищут. У нас такое ежегодно. Пара звонков в УК (ЖЭУ) решают проблему. Причем второй звонок сопровождаю обещаниями поднять вопрос о несоответствии специалистов УК своей квалификации.

Аватар пользователя
марс

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Подольск

Сообщений: 428

30.11.2015 в 09:43:58

#5467044

Ё-моё! Уже полмесяца прошло. Наверняка разобрались уже. Было бы хорошо, чтобы все сообщали,как решили проблему.

Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

17.12.2015 в 11:02:00

#5484151

У меня продолжение "истории" (начало вот: ссылка У меня 4 радиатора: 1 старый Radiatory2000 xtreme на кухне и 3 "полтавских" alltermo в комнатах. В кухне и зале никто не живет, поэтому сказать не могу, но в спальнях стали слышны щелчки. Появляются они в одно и то же время, похоже когда котельная меняет температуру, как правило к ночи. Точно определить источник звука не могу, но у радиатора он громче чем у труб. Как я понимаю, эти щелчки вызваны температурным расширением или труб, или радиатора (у алюминия и стали же разная теплопроводность). Подскажите пожалуйста, что я могу сделать? Если обтянуть крюки парой слоев термоусадки, поможет? Как выявить причину щелчков? Пока еще не очень холодно и я могу оставить радиатор на ночь перекрытым. _ Кроме того, от одного из радиаторов начал исходить шум текущей воды, как в водопроводных трубах только конечно тише. Опять же, если прикладывать ухо к радиатору и трубам, то у трубы вообще ничего не слышно. Но перекрытие кранов ничего не меняет, похоже радиатор работает как излучатель. Раньше со старыми трубами и чугунными радиаторами такой проблемы не было. У соседа сверху все и осталось в таком состоянии. У соседа снизу все трубы заменены на ППР уже лет 10 назад, изменения были только у меня. Спасибо!

Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

18.12.2015 в 10:56:01

#5485180

Провел эксперимент, заранее перекрыл радиатор, он быстро остыл. Но в обычное время щелчки появились. Так что дело не в радиаторе - уже хорошо. Он прогреваясь тихонько потрескивал. После нового года буду делать ремонт в этой комнате, буду снимать радиатор - тогда и натяну на крюки термоусадку. Возможно поможет. _ Припоминаю, что когда был подростком, жил в соседнем зале и тоже иногда слышал щелчки от старого чугунного радиатора. Тогда это примерно совпало по времени с переездом нижних соседей. Мне кто-то объяснил что это щелкает терморегулятор, как пластина в утюге :D. Поверил и забыл.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

10.01.2016 в 06:05:41

#5507791

an.kh. написал: тогда и натяну на крюки термоусадку.

зачем колхозить, в продаже есть кронштейны анкерные покрытые мягким полимером, на них повесьте радиатор и все будет тихо)

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.01.2016 в 12:19:07

#5507964

Олегович, подскажите, где берёте. У нас обыскался в городе - днём с огнём не сыщешь.

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

10.01.2016 в 13:31:04

#5508028

Mazayac,

обычно я использую другой тип кронштейнов, но если есть такая необходимость, я беру в компании "Терем"

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

11.01.2016 в 04:12:10

#5508892

Mazayac, Дюйм и Терем, и там и там есть всегда.

Замена радиаторов в хрущевке, в рамках ремонта квартиры под ключ, было и стало...

Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

11.01.2016 в 11:14:50

#5509070

Олегович написал:

an.kh. написал: тогда и натяну на крюки термоусадку.

зачем колхозить, в продаже есть кронштейны анкерные покрытые мягким полимером, на них повесьте радиатор и все будет тихо)

Так это распространенная проблема? Звук как легонькое постукивание (скажем ногтем) по алюминиевому ребру. Недавно были морозы, котельная похоже работала на максимуме без регулировок, все было тихо. Просто до этого имел дело только с чугуном - они тяжелые, висели крепко и были не такими "звонкими". И поэтому меня беспокоят такие щелчки в новых радиаторах, все ли с ними нормально. _ У нас в продаже есть крюки или просто металл, или крашенный металл. Может и есть возможность найти такие с покрытием, но усилий на это придется потратить немало... так что термоусадка довольно доступный вариант.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

11.01.2016 в 17:57:08

#5509516

an.kh. написал: Так это распространенная проблема?

у людей с неуравновешенной психикой много разных распространенных проблем, а при наличии психического здоровья, редкий звук от радиатора не вызывает дискомфорта) прошу понять правильно и не воспринимать на свой счет тем у кого серьезно шумит...поэтому отвечая на вопрос, проблема иногда встречается, но не настолько распространена и критична чтобы серьезно о ней переживать.

Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

11.01.2016 в 18:46:54

#5509589

Олегович написал: проблема иногда встречается, но не настолько распространена и критична чтобы серьезно о ней переживать.

Спасибо! Сами "щелчки" никаких проблем не вызывают, просто были сомнения в чем дело. Это мой первый опыт с биметаллическими радиаторами, вдруг это в них дефект и стоит чинить, менять и т.п... Как буду снимать - что-то с крюками сделаю.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

12.01.2016 в 04:46:14

#5510156

an.kh. написал: вдруг это в них дефект и стоит чинить, менять и т.п.

Бывает иногда, что щёлкает в самих радиаторах - алюминий и сталь всё-таки.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.01.2016 в 07:30:20

#5510181

psnsergey, и что, алюминий от стали отрывается и елозит туда-сюда? :)

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.01.2016 в 10:04:03

#5510294

Mazayac написал: алюминий от стали отрывается и елозит туда-сюда?

Наоборот. ;) В первых "полу-би-металлах" случалось, что вертикальные стальные трубки выпадали в нижний коллектор. Проблему решили просто - применили изогнутые трубки.

Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

12.01.2016 в 10:41:50

#5510342

psnsergey написал: Бывает иногда, что щёлкает в самих радиаторах - алюминий и сталь всё-таки.

Об этом я сразу и подумал... Ну пусть щелкают, угрозы никакой это не несет и, как правильно сказал Олегович, дискомфорт от этого себе можно только надумать :) _ Но в следующий раз я с биметаллом связываться не буду. Слишком они привередливые к подаче, звонкие, и на них плохо сушить белье. Старый МС-140 можно было набить носками, трусами и прочим, а на биметалл только сверху. С двумя детьми уже неудобно. Кроме того заметил, что хоть температура и поднялась примерно на 4 градуса (было 19-20, стало 23-24, регулирует котельная), но пол в коридоре покрытый плиткой стал холоднее. Прошлую зиму ходили босиком, сейчас только в тапках. Скорее всего совпадение.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.01.2016 в 11:51:02

#5510422

an.kh. написал: пол в коридоре покрытый плиткой стал холоднее

А на какой высоте от пола нижний край радиаторов?

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.01.2016 в 11:57:50

#5510427

an.kh. написал: Прошлую зиму ходили босиком, сейчас только в тапках. Скорее всего совпадение

Вряд-ли совпадение. МС140 давал немалую доля тепла за счет ИК-излучения (от 20%). Биметаллический же радиатор дает ИК-излучения процента 2-3 от силы. Он по идее должен называться конвектором.

Поэтому, возможно раньше пол прогревался за счет ИК излучения, которого теперь нет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.