фирму не помню, первый раз вижу, неизвестная в наших краях, на складе инструмент сейчас, made in canada, 5800 + 2 ролика взял по 800р на запас
14.02.2017 в 09:38:22
Добрый день. Оставил жену со слесарями из ЖСК. На фото результат. Что можно исправить? Радиатор висит на 2х кронштейнах сверху, внизу болтается...
14.02.2017 в 10:40:33
В чем проблема, кроме того, что болтается и выглядит специфически? прогревается равномерно? Если болтается - закрываешь оба крана, что подходят к радиатору, снимаешь делаешь по радиатору, снимаешь радиатор (краны вроде с американками), сверлишь стену, ставишь доп. кронштейн, хорошо бы добавить фиксирующие трубы хомуты, вешаешь радиатор обратно, открываешь краны. При необходимости стравливаешь воздух из маевского. ГЛАВНОЕ: НИКОГДА, НИКОГДА (вообще никогда!!!) НЕ ТРОГАЙ КРАН НА БАЙПАСЕ (на перемычке)!!! Эстетики без перекрытия и слива стояка, увы, получить не получится. Если греется неравномерно - значит подача нижняя и тут нужно переделывать полключение. Или делать перехлест, или подключение НИЗ-НИЗ. Нахрена тут диагональ? Вообще непонятно.
14.02.2017 в 11:02:11
Homrit, подача нижняя, греет весь и хорошо. Кран на байпасе изначально оставили перекрытым. К чему такая конструкция сам не пойму, просил только сделать вход сверху. Кронштейн один оставили, сказав что у всех так качается. Напрягает безопасность такой конструкции...
14.02.2017 в 15:36:14
tron, правильно напрягает. Полипропиленовая труба от дрянного производителя, плюс высокая температура теплоносителя - и через 2-4 годика есть все шансы свариться заживо. Всё остальное тоже дрянь: за кран на байпасе давно пора жестоко наказывать, вентили ППР создают лишнее сопротивление и текуче-неремонтопригодны, труба без армирования фольгой вызывает ускоренную коррозию оставшихся стальных частей системы.
14.02.2017 в 16:26:56
Олегович написал: коллекторная схема отопления в новостройке трубами из сшитого полиэтилена Rehau Stabil, коллекторов Far и радиаторов Rifar Monolit, от застройщика оставлен только участок вводной трубы до коллекторов.
Олегович, объясните, пожалуйста, выбор одностороннего подключения для одного радиатора и диагонального для двух других?
14.02.2017 в 17:02:04
Mazayac, труба со стекловолокном т.к везде где был в магазинах с фольгой уже давно труб нет. Ставили слесаря месного ЖСК, им за кран на байпасе и отвечать. Сами металл не варят и сторонним отопление не перекроют до окончания сезона....
14.02.2017 в 17:19:18
KeyDach написал: Олегович, объясните, пожалуйста, выбор одностороннего подключения для одного радиатора и диагонального для двух других?
поскольку трудоемкость и материалоемкость при такой прокладке труб не отличается боковое подключение это или диагональ, то на коротком в 6 секций радиаторе подключено сбоку, а на тех что подлиннее-диагонально. так то при такой длине радиаторов нет необходимости делать диагональ, на всякий случай. Говоря по простому, бескорыстная забота о заказчике)
14.02.2017 в 19:10:28
tron, армирование стекловолокном никак не препятствует диффузии кислорода из воздуха в теплоноситель. Остальные причины (в ближайшем магазине нет ничего другого, кроме гумна, а они всем всегда так делают) - не влияют на диагноз. Сделано похабно и смертельно опасно. И разумеется то что они за что-то будут отвечать - наивное заблуждение. Когда эти краны позакрывают на других этажах - замерзать будут все квартиры снизу доверху.
14.02.2017 в 19:43:48
Mazayac, это 1-й этаж. Пока в активном поиске тех кто ставит металл...
15.02.2017 в 09:13:55
tron написал: это 1-й этаж.
Типа если первый этаж, то можно творить с системой отопления любое зло? Попробую объяснить нагляднее: 1.) При использовании П- или Т-образных стояков по одной из "ножек" теплоноситель поднимается вверх через все этажи, проходя последовательно через радиаторы в квартирах, по другой/другим - опускается вниз, также через радиаторы. Таким образом, например, для П-образного стояка в 9-этажном доме на одной трубе стояка "висят" 18 радиаторов. 2.) Допустим, уроды-слесаря поставили на нескольких произвольных этажах краны на байпасы и закрыли их (труба последовательно идёт через все квартиры, поэтому гадить можно в любом месте, на любом этаже - эффект будет одинаковый). Это повысило гидравлическое сопротивление данного стояка, теплоноситель из подвала большей частью уходит в соседние не покалеченные или менее покалеченные стояки. Циркуляция в стояке замедляется, скорость потока резко снижается, температура падает вплоть до того, что к последнему радиатору на 1 этаже приходит вода чуть ли не комнатной температуры. 3.) Таким образом, если у "осчастливленного" запрещённым краном владельца на 1 этаже есть ещё радиатор в соседней комнате, висящий на обратной ветке стояка - он сам себя высечет вдвойне. А заодно навредит всем без исключения этажам над головой - см. п.2.