10.09.2017 в 16:02:13
Нужно заменить два радиатора в комнате и на кухне. Дом серия П-43. 15-й этаж 16-эт.дома. Батарея в комнате - двойная гармошка, межосевое 38,7 мм. Стояк в стене. На кухне одна гармошка, межосевое 12,7 мм. Непонятно направление подачи сверху или снизу, и поэтому схема монтажа радиаторов пока неясна.
Вопрос к мастерам. Можно ли определить направление подачи по характеру расположения трехходовых кранов? Либо выяснить в ДЭЗе? Какой лучше поставить радиатор? Биметал, чугун или трубчатый стальной. Нашел ст.трубчатый Радстал (radstal 3045 - межосевое 38). Есть ли какая нибудь информация о нем? Или взять от другого производителя. Смущает, что резьба для подключенияя у него 1/2 дюйма, а не 3/4 дюйма.
Спасибо.
12.09.2017 в 10:17:48
Ставил недавно редстал, резьба была 3/4 правда межосевое было 500, для него не критично направление подачи, вообщем как для чугуна. Биметалл или стальные трубчатые выбирайте из соображений эстетики на свой личный вкус.
12.09.2017 в 11:01:50
Олегович, на официальном сайте redstall указаны варианты подключения ТОЛЬКО с верхним розливом или НИЗ-НИЗ. Хотя, с такими сечениями труб, вполне вероятно, что будет работать и при нижней подаче. Хотя, производители радиаторов порою не совсем представляют как это вообще работает. Покупал себе узкую (400мм) и высокую (1200мм) полотенчик-лесенку, так в инструкции написано, что все, что выше 600 мм рекомендуют подключать ТОЛЬКО низ-низ, дескоть с боковым греть хужее будет.
12.09.2017 в 14:13:15
Если я правильно понял, то радиатор нужно монтировать строго по уровню как горизонтально так и вертикально?, Не нужно задирать верхний край радиатора с краном маевского для лучшего спуска воздуха?, как некоторые сантехники из ЖЕКа советуют и ... делают.
12.09.2017 в 15:14:33
Евгений А.С., смотрите, перекос батареи даже на 2-3 мм визуально бросается в глаза, так как при непосредственной близости с горизонтальным подоконником есть с чем сравнивать. Заполняемость же радиатора увеличится на те же пару мм, т.е. верхний коллектор всё равно будет заполнен не полностью. Это справедливо для схемы НИЗ-НИЗ. При боковых подключениях, теоретически уклон делать целесообразно от верхнего порта. Тогда воздуха не будет в верхнем коллекторе вовсе. Но, о5же, незначительный уровень воздуха в верхнем коллекторе не повлияет на работу радиатора. Поэтому, если вам не хочется пытаться повысить эффективрость на ноль целых хрен десятитысячных процента и смотреть на криво повешенную батарею - вешайте по уровню. С другой стороны, вертикальность относительно плоскости окна вообще ни на что не влияет. БОльшую пользу играют уклоны подводящих труб, так, чтобы воздух, который может быть в системе проходил по стояку в верх. И не накапливался в радиаторах.
12.09.2017 в 15:18:25
Homrit, у меня вот такого типа подводка
есть еще вопросы, но я их задал в другой теме http://www.mastergrad.com/forums/t186304-termoregulyatory-na-batareyu/?page=8#html
12.09.2017 в 17:02:05
Смотрите:
13.09.2017 в 12:06:29
Homrit написал: Смотрите:
- Уклон радиатора абсолютно не нужен, как и кран Маевского при таком подключении.
- Уклон подводок должен быть, таким, чтобы воздух не задерживался в трубах:
- нижняя подводка должна быть или горизонтальной или чуть наклонена слева на право сверху вниз.
- правая подводка должна быть или горизонтальной или чуть наклонена слева на право снизу вверх.
- ГЛВАНАЯ ПРОБЛЕМА вашего подключения - НИЖНЯЯ ПОДАЧА. Такое подключение допустимо или для МС140 или для верхнего розлива. В противном случае левый нижний угол радиатора будет холодным.
Homrit, спасибо, но я что-то не понял нижняя подводка должна быть или горизонтальной или чуть наклонена слева на право сверху вниз. правая подводка должна быть или горизонтальной или чуть наклонена слева на право снизу вверх. что такое МС140? "ГЛВАНАЯ ПРОБЛЕМА вашего подключения - НИЖНЯЯ ПОДАЧА...В противном случае левый нижний угол радиатора будет холодным." - ну до сегодня стояла 20 лет чугунная батарея на 13 секций и вся полностью была горячая как и трубы разводки. p.s. фото не моё, а авторское - это я для примера на форуме нашёл что б было видно что у меня аналогичная подводка.
13.09.2017 в 13:02:46
с уклонами все просто: воздух легче воды, уклона подводок либо вообще не должно быть, либо так, чтобы воздух поднимался вверх по стояку. Вы с горки на санках катались? Тут тоже самое, только воздух катится не как вы - сверху вниз, а наоборот.
МС140 - это те самые чугунные радиаторы, которые у вас стояли 20 лет. Они прекрасно работают при любой подаче теплоносителя. У БИМЕТАЛЛА главное УСЛОВИЕ работы - ОТВОД теплоносителя СНИЗУ. Подача - с любого другого свободного порта. Если у вас подключение, как на приведенном фото, и подача снизу, то главное условие работы нарушается.
13.09.2017 в 13:42:44
Homrit, и что не будет греть?, у меня на кухне так подключено, этот же стояк но уже обратка т.е. в комнате снизу вверх, а возвращается через кухню. и ещё при такой подводке
и подаче снизу терморегулятор ставится (после шарового крана) на верхний отвод или на нижний?
13.09.2017 в 14:49:12
Сегодня приходил монтажник, рассказывал почему они поставили радиаторы именно так (фото на предыдущей странице). 1) Подача везде снизу и в доме насос, до дома в трубах 8 атмосфер. 2) Криво по вертикали потому что им сложно трубы гнуть, они не хотят гнуть стояк, а выпрямляют его по уровню, и чтобы было меньше швов. Заготовку с байпасом они делают у себя. 3) В 1/2 байпасе внутреннее отверстие с сечением около 5мм. И насосы должны это все проталкивать. На мой вопрос что будет если половина соседей перекроет свои батареи он ответил что мол за счёт давления все протолкнёт, во что верится с трудом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу