Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

26.02.2018 в 21:05:17

Да, общался с теплотехником управляющей компании. Он смотрел проект. На обратке 4,7 атм и 70 градусов. Боковое у Purmo тоже 1/2. Не встречал подобные радиаторы с подводом на 3/4. Им, что то ещё говорилось про то, что на входе в дом стоят редуктора понижающие давление. Извините не спец в этом) Высота, количество труб в радиаторе также будет иметь значение?

0
Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

26.02.2018 в 21:30:20

Почему же у него радиатор "огненный"? https://www.youtube.com/watch?v=E1DuG0Irf2o&t=3s

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2018 в 22:16:44

Andryha, да, веселья в ролике хватает. Например, использование в однотрубке вентилей на отводах подачи и обратки. Везёт, потому что циркуляция попадается не убитая (до поры до времени) в московских новостройках. Этот же красавчик подключает биметалл обычной диагональю при нижней подаче (и честно считает, что это - решение проблемы). Однако при умеренной циркуляции биметалл с таким подключением толком не работает.

Вы можете точно так же рискнуть - и возможно выиграть с заметной вероятностью успеха.

0
Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

27.02.2018 в 12:32:36

Опять звонил в управляющую компанию теплотехникам, они сказали, что у нас не гравитационная система, и проблем для такого радиатора они не видят. Единственное желательно использование арматуру с низким сопротивлением. Тут опять возвращаюсь к вопросу какую арматуру поставить, учитывая

  • оптимальную высоту подключения радиатора,
  • необходимость терморегулирования
  • отличия диаметров стояков (3/4") и входа/выхода радиатора (1/2")? Где установить байпас? Эскиз ранее был размещён. Вариант Б - подключение боковое.
0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.02.2018 в 19:12:10

Andryha, озвучьте тогда точные модели возможных радиаторов. Вариант «в лоб» - байпас 1/2” и радиатор со встроенным термоклапаном, переход на 1/2” непосредственно перед радиатором. Подача обязана быть подходящей к выбранному типу радиатора (панельные - как правило слева, биметалл Rifar - справа).

0
Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

27.02.2018 в 20:54:49

Mazayac, Подходящих несколько моделей (в порядке убывания приоритета): 1) Для нижнего центрального подключения ограничением у меня является ширина 500 мм, поэтому и по тепловой эффективности подобрал Purmo DL 2220 10 ML (двухтрубный) или Purmo DL 3180 8 ML (трёхтрубный). Они без термовентиля. Тут подачу и обратку можно подключить к любому патрубку, радиатор симметричен. 2) Для бокового подключения Purmo DL 2220 10 AB, DL 2180 12 AB (двухтрубные) и Purmo DL 3180 8 AB (трёхтрубный). Они также без вентиля. 3) C вентилем, они только нижнего подключения, подача соотвествует Purmo DL 2220 10 MLO (двухтрубный) и Purmo DL 3180 8 MLO (трёхтрубный). Каталог - http://www.purmo.com/docs/Katalog-trubchatyye-radiatory-Purmo-DELTA_2013.pdf С вентилем труднее достать и сроки доставки большие.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.02.2018 в 00:00:11

Andryha написал: В этом случае стояк получается выходит снизу по центру радиатора.

А как Вы тогда собрались боковое подключение делать? Предположительно теплоотдача бокового будет лучше, чем нижнего, процентов на 10 максимум. Если взять без термоклапана - можно поставить Danfoss RA-G или Valtec VT.034.N.05 Регулировать будет похуже, т.к. считается, что у пола менее стабильная температура, чем на высоте 1 метра.

0
Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

28.02.2018 в 12:07:40

Mazayac написал: А как Вы тогда собрались боковое подключение делать?

Варить

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

28.02.2018 в 12:09:12

А подскажите пожалуйста по комплектующим. Купили вместе с радиаторами комплект заглушек и кранов Маевского на 3/4 с уплотнительным кольцом из резины, к ним докупили футорки MT 51 (типа Италия) с таким же уплотнением:

Пришло время собирать и увидел в паспорте на радиатор (Термал) указание:

3.3.5. Смонтировать в резьбовые отверстия каждого радиатора необходимые комплектующие (приобретаются отдельно) с длиной резьбовой части не менее 4-х витков. Для комплектующих, имеющих уплотнительные кольца, дополнительной герметизации не требуется. Комплектующие, устанавливаемые в резьбовые отверстия радиатора, должны иметь покрытие на основе хрома, никеля, цинка, кадмия.

Вот только там нифига 4-х витков нет. Там витка два всего и других комплектующих в продаже я не видел. Как быть?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

28.02.2018 в 12:21:34

TAB написал: Как быть?

Варианта два - а) Либо сразу без переходников поставить Кран Маевского Rifar (Рифар) 3/4" Rifar.KM34

б) Либо купить хромированный переходник FAR для коллекторов (НР-ВР) 3/4" x 1/2 арт. FK 4200 3412

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

28.02.2018 в 12:37:16

Technik-san написал: Либо сразу без переходников поставить Кран Маевского Rifar (Рифар) 3/4" Rifar.KM34

Так судя по фото, там то же самое - два-два с половиной витка резьбы максимум. Купленные мной краны и пробки тоже 3/4 и ставятся без переходников. Футорки мне нужны на арматуру.

Technik-san написал: Либо купить хромированный переходник FAR для коллекторов (НР-ВР) 3/4" x 1/2 арт. FK 4200 3412

Там похоже тоже пара-тройка витков всего: полная высота FK 4200 3412 составляет 21 мм, из них на гайку приходится 9 мм и сколько-то на шайбу и прокладку:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу