29.08.2020 в 13:21:51
Этаж 4 из 9. Стояк с батареями более горячий чем второй. Еще вопрос по второй схеме, целесообразно ли делать диагональное подключение радиатора? И по байпасу, не лучше ли 2 трубы у каждого радиатора?
29.08.2020 в 13:53:50
Ml.ezhov, диагональ будет лучше греть, чем низ-низ, процентов на 10. Но если таки ошибиться с подачей - наоборот эффективность упадёт на 40-60%. Можно элементарно сразу сделать универсальный вариант: между уголком и угловой американкой (подписаны на рисунке) либо ставить трубу длиной до верхнего коллектора - будет диагональ, либо не ставить - будет низ-низ. Переделка возможна в любой момент и не потребует ни сварочных работ, ни слива стояков.
Один байпас заведомо лучше, чем два, тут без вариантов.
29.08.2020 в 14:33:59
Mazayac, спасибо. Про подачу, уточню еще в управляющей компании
29.08.2020 в 14:35:35
Ml.ezhov, бесполезная трата времени, полученная информация будет бессмысленно хаотичной. Мало того что они сами как правило ничего не знают, так ещё подобные стояки могут перекрещиваться на некоторых этажах...
Температура стояков говорит о том, что на уровне Вашей квартиры подача в батарейную ветку идёт снизу вверх, потом сверху транзитом по соседнему стояку в подвал возвращается охлаждённый радиаторами теплоноситель.
29.08.2020 в 16:31:46
Ml.ezhov написал: уточню еще в управляющей компании
нужно идти со слесарем в подвал там разбираться какая труба соответствует, в любом случае сливать со стояка.
31.08.2020 в 18:58:56
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, как переделать подводы к радиатору, подача теплоносителя сверху. Причина в том что данный радиатор, прогревается хуже остальных, думаю что причина в плохой циркуляции, из-за сделанных ступеньках, на отводах.
Вот нарисовал схему стояка, мой радиатор слева, стояк проходит в соседской квартире
Вот стояк сфотан в соседской квартире, отводы уходящие влево, уходят ко мне в квартиру
Чтобы улучшить циркуляцию, думаю что нужно нижний отвод сделать прямым, без ступеньки, а верхний отвод так и останется со ступенькой, только ступенька будет вверх. Улучшит ли такая переделка циркуляцию или никак не повлияет, на прогреваемость радиатора?
31.08.2020 в 19:02:48
Самое первое фото, почему то загрузилось перевернутым, кверх ногами
31.08.2020 в 19:11:53
Иркут, такая переделка если и улучшит работу радиатора, то ненамного, процентов на 5. А вот во что превратился нижний отвод в стальной его части - хороший вопрос, как бы не был забит продуктами распада.
01.09.2020 в 02:16:42
Mazayac, здравствуйте, про какие продукты распада, вы имеете ввиду?
01.09.2020 в 02:24:13
Mazayac написал: Иркут, такая переделка если и улучшит работу радиатора, то ненамного, процентов на 5. А вот во что превратился нижний отвод в стальной его части - хороший вопрос, как бы не был забит продуктами распада.
Mazayac, в таком случае, имеет ли смысл переделка отводов, по вышеприведенной схеме или не стоит деньги на это тратить? Может есть какой-то другой способ или схема, чтобы улучшить прогреваемость радиатора?
01.09.2020 в 09:47:52
Иркут написал: Mazayac, здравствуйте, про какие продукты распада, вы имеете ввиду?
Иркут, вот такие:
Разрушение стали после медного участка в циркуляционном контуре.
Никаких способов нет, кроме приваривания новых чистых горизонтальных стальных отводов 3/4" к трубе стояка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу