Mazayac, стараюсь... по мере возможностей (и желания). Наглядно показал, на примере подсчёта диаметров и проходных сечений, что интуитивные суждения (неспециалиста) дают сильно неверный результат (больше то ни для чего эти мои подсчёты не нужны). Это должно заставить задуматься-возможно и другие выводы неправильные? Тем более, когда три человека имеют единогласное мнение и видно-они что-то понимают в том, о чем говорят.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.12.2021 в 10:01:10

SolovjevOleg написал: Да, и я особо не смотрю на цифры - они условные.

а я смотрю, так как понимаю к чему они приведут в итоге

SolovjevOleg написал: Допустим, давление маленькое, секций много

SolovjevOleg написал: отталкиваюсь от того, что есть.

вот и отталкивайтесь и не фантазируйте в сторону 20 секций

0
Аватар пользователя
SnakePlisskin

Местный

Регистрация: 06.06.2021

Железногорск

Сообщений: 43

21.12.2021 в 11:24:43

Доброго дня! С недавних пор столкнулся с проблемой отопления у себя в квартире, дом 10-ти этажка (2015 г постйроки), я живу на 10-м, (сразу опишусь, я далек от темы сантехники, физики процессов протекающих в радиаторах, поэтому прошу сильно не пинать), насколько я понял система отопления у нас "ленинградка", из подвала идет труба сквозняком через все этажи на верх - это подача, дальше она поворачивает и входит в верхний коллектор радиатора, из нижнего коллектора радиатора выходит труба и уходит в низ, так же есть перемычка между верхней и нижней трубой. Все радиаторы у меня с боковым подключением, верх к подаче низ в обратку (уходит к соседям этажом ниже), все было прекрасно, до недавнего времени , дней 5-ть назад я обнаружил что в квартире холодает, проверил радиаторы они еле теплые, греет всего по 2-3 секции, максимальная секционность у меня это 10 в самой большой комнате, начал щупать смотреть, оказалось что "сквозная" труба которая была подачей холодней, чем труба которая выходит из нижнего коллектора радиатора, получается что в УК помеянли циркуляцию в системе ? Они не признаются в этом. С такой циркуляцией мне нужно переделывать подключение радиаторов (получается что в низ теперь приходит тепло а из верхнего коллектора выбрасывается в обратку)? Извиняюсь за много букв, но больше узнать негде.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2956

21.12.2021 в 13:56:00

SnakePlisskin написал: насколько я понял система отопления у нас "ленинградка", из подвала идет труба сквозняком через все этажи на верх - это подача, дальше она поворачивает и входит в верхний коллектор радиатора, из нижнего коллектора радиатора выходит труба и уходит в низ, так же есть перемычка между верхней и нижней трубой

Нет.

SnakePlisskin написал: все было прекрасно, до недавнего времени , дней 5-ть назад я обнаружил что в квартире холодает, проверил радиаторы они еле теплые, греет всего по 2-3 секции

SnakePlisskin написал: начал щупать смотреть, оказалось что "сквозная" труба которая была подачей холодней, чем труба которая выходит из нижнего коллектора радиатора, получается что в УК помеянли циркуляцию в системе ? Они не признаются в этом.

Трудно представить-как это они могли сделать во время отопительного сезона? Да и зачем им это надо?

SnakePlisskin написал: С такой циркуляцией мне нужно переделывать подключение радиаторов (получается что в низ теперь приходит тепло а из верхнего коллектора выбрасывается в обратку)?

Надо понять-почему такое случилось? Может кто из соседей накулибничал насос или ещё чего.

0
Аватар пользователя
SnakePlisskin

Местный

Регистрация: 06.06.2021

Железногорск

Сообщений: 43

21.12.2021 в 14:44:43

Inter написал:

SnakePlisskin написал: насколько я понял система отопления у нас "ленинградка", из подвала идет труба сквозняком через все этажи на верх - это подача, дальше она поворачивает и входит в верхний коллектор радиатора, из нижнего коллектора радиатора выходит труба и уходит в низ, так же есть перемычка между верхней и нижней трубой

Нет.

SnakePlisskin написал: все было прекрасно, до недавнего времени , дней 5-ть назад я обнаружил что в квартире холодает, проверил радиаторы они еле теплые, греет всего по 2-3 секции

SnakePlisskin написал: начал щупать смотреть, оказалось что "сквозная" труба которая была подачей холодней, чем труба которая выходит из нижнего коллектора радиатора, получается что в УК помеянли циркуляцию в системе ? Они не признаются в этом.

Трудно представить-как это они могли сделать во время отопительного сезона? Да и зачем им это надо?

SnakePlisskin написал: С такой циркуляцией мне нужно переделывать подключение радиаторов (получается что в низ теперь приходит тепло а из верхнего коллектора выбрасывается в обратку)?

Надо понять-почему такое случилось? Может кто из соседей накулибничал насос или ещё чего.

Inter, а как называется такая система для общего развития ? Они что-то делали в подвале, примерно минут 30, сказали что что-то "чистили" после этого чистили, все стало с ног на уши. И такое произошло по всем стоякам, двух подъездов, а сделали они это скорей всего потому что нижние этажи стали жаловаться что у них холодные батареи. PS удалось добыть информаци, действительно они так сделали, фраза была "так потерь меньше"

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2956

21.12.2021 в 15:13:10

SnakePlisskin, тогда надо переделывать подключение отопительных приборов на схему низ/низ-а то они потом снова могут поменять :confused:

0
Аватар пользователя
SnakePlisskin

Местный

Регистрация: 06.06.2021

Железногорск

Сообщений: 43

21.12.2021 в 15:57:16

Inter, подскажите, при подключении радиатора, к одному боку, подача должна быть всегда сверху ?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2956

21.12.2021 в 16:05:57

SnakePlisskin, Правильнее будет сказать-обратка должна выходить снизу. А подача может быть хоть сверху, хоть снизу. Вот здесь я честно украл схему :o и немного перерисовал её под ваш случай.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

21.12.2021 в 16:12:09

SnakePlisskin написал: Они что-то делали в подвале, примерно минут 30, сказали что что-то "чистили" после этого чистили, все стало с ног на уши.

Если менять направление, то наверное потребуется побольше полчаса.

Берете УК за яйки и идете вместе с ними в подвал. Фото, видео и сюда. Вместо бла-бла-бла и догадок - будет предметный разговор. УК не вправе менять проект сетей дома. Только текущий ремонт. (количество секций радиаторов раассчитывается, и где тепло заходит - секций меньше, где выходит - больше. Ну и радиаторы окажутся включенными неправильно - биметалл не работает при заходе тепла в нижний коллектор) Если поменяли - то жалоба в ЖИ на тупорылых долбодятлов.

SnakePlisskin написал: а сделали они это скорей всего потому что нижние этажи стали жаловаться что у них холодные батареи.

Еще раз... тупорылые дятлы - надо разбираться со скоростью циркуляции, а не направление менять.

Inter написал: надо переделывать подключение отопительных приборов

ИМХО надо прессовать дятлов из УК.

0
Аватар пользователя
SnakePlisskin

Местный

Регистрация: 06.06.2021

Железногорск

Сообщений: 43

21.12.2021 в 16:17:33

BV, спасибо, за подробные объяснения, звонил в УК , ругался, сказали, все никаких работ мы делать не будем, мы сделали так как должно было быть, а не то как сделал застройщик, получается из за их прихоти, мне нужно переделывать всю разводку моих радиаторов, ладно я передалаю, у соседа по площадке, подводка в гипсокартонных коробах...я вообще торчу с этого действа. Да жалобу то я напишу, но ГЖИ может так же ответить что УК видней, ведь норм то нет, разве существуют регламентные документы по подключению радиаторов ?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2956

21.12.2021 в 16:34:33

BV написал: Inter написал: надо переделывать подключение отопительных приборов

ИМХО надо прессовать дятлов из УК.

Согласен. Только их отпрессовали уже жильцы нижних этажей. Поскольку мозгов нет, от слова совсем-они вместо поиска причины нехватки тепла на этих этажах-сотворили абсолютную дичь. Теперь пресс начнется с другой стороны... боюсь "упрутся рогом" и неизвестно сколько продлятся разборки. Переваривать подключение... это понятно-не шутки, надо прикинуть свои возможности... Может на время боданий изобразить перехлёст (пусть из металлопластика на компрессионных фитингах).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

21.12.2021 в 16:48:58

SnakePlisskin написал: мы сделали так как должно было быть, а не то как сделал застройщик,

конченые идиоты, обезьяны с одной извилиной, у которых даже школьных знаний нет! Как должно быть - это проект и точка! Пишите в Жилинспекцию.

SnakePlisskin написал: ведь норм то нет, разве существуют регламентные документы по подключению радиаторов ?

Еще раз - ПРОЕКТ. Если что-то изменять - нужен также проект реконструкции и тд. В проекте - расчет гидравлики, тепла и тд и тп.

И да, у производителей есть схемы подключения радиаторов - питать биметалл в нижний коллектор а забирать из верхнего - идиотизм.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2956

21.12.2021 в 16:57:56

BV написал: Как должно быть - это проект и точка!

Да, даже если про здравый смысл не упоминать.

BV написал: у производителей есть схемы подключения радиаторов - питать биметалл в нижний коллектор а забирать из верхнего - идиотизм

Ну мы же не знаем-какие ОП были предусмотрены проектом-может конвекторы. Вряд ли тогда была бы транзитная труба, но кто знает...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

21.12.2021 в 17:12:01

SnakePlisskin написал: Все радиаторы у меня с боковым подключением, верх к подаче низ в обратку (уходит к соседям этажом ниже), все было прекрасно, до недавнего времени , дней 5-ть назад я обнаружил что в квартире холодает, проверил радиаторы они еле теплые, греет всего по 2-3 секции, максимальная секционность у меня это 10 в самой большой комнате

И все же не конвекторы... Бандерлоги одним махом грохнули подключение радиаторов на всех 10 этажах :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2956

21.12.2021 в 17:27:20

BV, не для поспорить, а так, для поговорить-могу про себя тоже самое написать

BV написал: Все радиаторы у меня с боковым подключением

а по проекту конвекторы-первый владелец квартиры воспользовался ситуацией и попросил строителей установить вместо их "гармошек" свои БМ радиаторы. Позднее, уже мне пришлось расхлёбывать последствия, но на общую картину это не влияет.

0