Inter, даже если не радиаторы, а конвекторы с термоклапанами - с бандерлогами встречаюсь регулярно.
Иногда хочется просто их поубивать - эти сцуки из УК разрушают то, что сделано более менее нормально по проекту.
Действуют как вредители диверсанты.
После того как выгоняют такое УК - СО дома приходится восстанавливать - долго и дорого, и как правило - уже невозможно.
Потому что и в квартирах их сантами (за деньги) тоже понапахано всякой дури
Спасибо, за разъяснения, квартиру покупал новую, так что никто ничего тут не делал и не менял.
Радиаторы точно биметалл BILIT, застройщик отдавал их в упаковках. На двух картинках представлено как было и как стало, стояки у меня все имеют такой вид, так сдавал застройщик.
Спросить с УК бессмысленно, директриса уперлась, сказав что ее слесаря лучше знают свою работу чем жильцы. Жалобу в ГЖИ написал, посмотрим что из этого выйдет.
Первая картинка как было, вторая как стало.
SnakePlisskin написал:
Жалобу в ГЖИ написал, посмотрим что из этого выйдет.
Должны эту директрису вые.ать во все щели. Обязательно сообщите итог...
SnakePlisskin написал:
Первая картинка как было, вторая как стало.
ППР... переделать просто. В принципе, это тот случай (последний этаж), когда нижнее подключение лучше бокового-с эстетической точки зрения. Что будут делать остальные жильцы :confused:
Inter написал:
Что будут делать остальные жильцы :confused:
известно что - продолжать начатое умными слесарями - гробить систему дальше...
Ставить краны на байпасе.... с помощью тех же дятлов из УК.
Когда поймут, что и это не помогает, и тепла стало еще меньше - удлиннители потока.
Вот тогда стояку настанет полный звиздец.
SnakePlisskin, я Вам соболезную.
Борьба будет тяжелой, исход - непредсказуем.
Ибо идиотизм - болезнь неизлечимая.
Лучшем выходом возможно будет сменить УК.
SnakePlisskin написал:
Жалобу в ГЖИ написал, посмотрим что из этого выйдет.
Часто районная ЖИ "вась-вась" с УК и спускает жалобы им.
Если почуете что так, сразу жалуйтесь в ЖИ уровнем выше.
Постарайтесь у УК добыть проект.
Или у застройщика, или у проектировщика.
Это САМОЕ ВАЖНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО вашей правоты.
И да, судя по этой фразе:
SnakePlisskin написал:
Спросить с УК бессмысленно, директриса уперлась, сказав что ее слесаря лучше знают свою работу чем жильцы.
надо думать о свержении УК и замене.
Ибо ни УК ни слесаря не имеют право реконструировать (не ремонтировать) систему без проекта.
Дальше будет только хуже - загубят дом.
BV написал:
не предназначены, но иногда если звезды сложились как-то работают. Примеры у меня есть.
может есть и лаборатория в которой можно проверить схему на известных параметрах в работе?) Россия, наверное единственная развитая страна, где материалы и оборудование применяется вопреки сфере применения, чисто по причине особенностей национального характера и в случае проблем доводится до работоспособности с помощью колхоза и такой то матери. к чему нелегкие пути? если про желание спрятать в стену панельного дома трубы-даже лень обсуждать)
Mandalore105 написал:
вот так смотришь как убивают системы направо и налево и просто тоска...
по практике, редкий дом где двухтрубка остается живой. К сожалению даже там где слесаря ук понимают важность проектной арматуры, при одних кранах закрывают глаза, просто потому что их дело сливать-запускать, а потенциальные проблемы-это проблемы жильцов и их соседей.
поэтому новостройка с двухтрубкой-это группа риска. найдутся все равно активисты, которым никто не указ, даже когда разьясняешь в деталях. зачем платить за клапана если они мне не нужны? ставьте только крантики :mad: еесли что перекроем наполовину...
SnakePlisskin написал:
И такое произошло по всем стоякам, двух подъездов, а сделали они это скорей всего потому что нижние этажи стали жаловаться что у них холодные батареи.
для понимания....
Долбодятлы,
вместо того, чтобы разобраться в причинах замедления циркуляции по стояку:
несбалансированы стояки в доме
установили краны на байпасах или заузили байпасы сверх нормы
заменили радиаторы и сделали без байпасов
пайка ПП при замене с "куриными жопками"
и тд и тп....
и возможно три предпоследние позиции сделаны руками долбодятлов....
Радиаторы внизу совсем остыли и дятлы, не понимая последствий, лихо перекинули подачу с обраткой, тупо не понимая... что даже если все переделать под направление подачи - то теперь будут мерзнуть верхние.
BV написал:
для понимания....
Долбодятлы,
вместо того, чтобы разобраться в причинах замедления циркуляции по стояку:
несбалансированы стояки в доме
Эту версию можно пока отодвинуть на второй план-всё же дом 15ого года, раньше как-то жили, а именно нынче начали прессовать УК... и допрессовались. Значит кааие-то негативные действия происходили летом или осенью.
BV написал:
установили краны на байпасах или заузили байпасы сверх нормы
заменили радиаторы и сделали без байпасов
пайка ПП при замене с "куриными жопками"
и тд и тп....
Или они сами в теплоузле чего-то натворили, трудно представить чего-ведь диспетчер ТС сразу отреагирует на значительное изменение показаний со счетчика.
BV написал:
перекинули подачу с обраткой, тупо не понимая... что даже если все переделать под направление подачи - то теперь будут мерзнуть верхние
Ещё большой вопрос-насколько это помогло нижним? Ведь по гидравлике у них ровно такая же ситуация, как и верхних-теплоноситель проскакивает через 2-3 первых секции радиатора. Но он там сейчас горячее, чем на верхних этажах... возможно, прогрев этих двух первых секций, более горячим (чем ранее) теплоносителем, сделает воздух в квартире теплее, чем ранее-когда прогревались все секции, но теплоноситель был уже подостывшим (после путешествия по вышерасположенным этажам). А возможно, это и ничего не даст-в плане прогрева воздуха-жильцы нижних этажей будут греть себя только фактом "горячей батареи" (на самом деле двух первых секций). А воздух в их квартирах не потеплеет.
BV написал:
Часто районная ЖИ "вась-вась" с УК и спускает жалобы им.
Если почуете что так, сразу жалуйтесь в ЖИ уровнем выше.
И в прокуратуру на тех и других.
SnakePlisskin, Если не будет сегодня-завтра быстрой реакции (любой)-делайте временный перехлёст из металлопластика-это просто и недорого. Хоть мерзнуть не будете до разрешения ситуации.
BV написал:
для понимания....
Долбодятлы,
вместо того, чтобы разобраться в причинах замедления циркуляции по стояку:
несбалансированы стояки в доме
Эту версию можно пока отодвинуть на второй план-всё же дом 15ого года, раньше как-то жили, а именно нынче начали прессовать УК... и допрессовались. Значит кааие-то негативные действия происходили летом или осенью.
BV написал:
установили краны на байпасах или заузили байпасы сверх нормы
заменили радиаторы и сделали без байпасов
пайка ПП при замене с "куриными жопками"
и тд и тп....
Или они сами в теплоузле чего-то натворили, трудно представить чего-ведь диспетчер ТС сразу отреагирует на значительное изменение показаний со счетчика.
BV написал:
перекинули подачу с обраткой, тупо не понимая... что даже если все переделать под направление подачи - то теперь будут мерзнуть верхние
Ещё большой вопрос-насколько это помогло нижним? Ведь по гидравлике у них ровно такая же ситуация, как и верхних-теплоноситель проскакивает через 2-3 первых секции радиатора. Но он там сейчас горячее, чем на верхних этажах... возможно, прогрев этих двух первых секций, более горячим (чем ранее) теплоносителем, сделает воздух в квартире теплее, чем ранее-когда прогревались все секции, но теплоноситель был уже подостывшим (после путешествия по вышерасположенным этажам). А вполне возможно, это ничего и не даст-жильцы нижних этажей будут греть себя только словами "стали горячими батареи" (на самом деле две первых секций). А воздух в их квартирах не потеплеет.
BV написал:
Часто районная ЖИ "вась-вась" с УК и спускает жалобы им.
Если почуете что так, сразу жалуйтесь в ЖИ уровнем выше.
И в прокуратуру на тех и других.
SnakePlisskin, Если не будет сегодня-завтра быстрой реакции (любой)-делайте временный перехлёст из металлопластика-это просто и недорого. Хоть мерзнуть не будете до разрешения ситуации.
Года три назад наши маразатики довели СО до такого состояния и несколько квартир в морозы подсаживали на дренаж-без этого им жильцы спать ночью не давали. Так что, подтверждаю-факт имеет место быть. :killyourselfbywall:
Всем спасибо, за ответы. Ситуация вообще комичная, как я говорил ранее, дому 6 лет, 6 лет им управляла УК созданная застройщиком, этим летом появились две дамы которые уболтали жильцов за ТСЖ, как образовалось ТСЖ они сказали что мы сами не справимся и наняли текущую УК, УК начало работать с 10 или 14 ноября этого года, до этого отопление у нас было причем у всех и вверху и внизу, далее что-то произошло и внизу стало худо, они начали строчить жалобы а ГЖИ, тогда эти уроды сделали то что сделали, в итоге вчера представитель ТСЖ объявила что эта УК отказывается от нашего дома и они теперь ищут другую...сегодня на улице ночью было -19, батареи еле еле, со всех окон полилась вода. Да кстати и котельная у нас своя стоит во дворе и принадлежит тоже бывшему застройщику.
SnakePlisskin, если Железногорск не ошибка в профиле, я удивляюсь как у вас возможен пластик на отоплении, ведь у вас бывают морозы под 50ник и соответственно температуры в системах отопления могут быть близкими к 100грС. Это у вас по проекту так сделано или это переделка при ремонте и стояки из стали?
ну а с учетом того что двухтрубка, арматура, как вам писали выше, косячная, вместо шаровых кранов должны быть радиаторные клапана. сверху термостатический, снизу настроечный, причем по всему дому.
SnakePlisskin написал:
Всем спасибо, за ответы. Ситуация вообще комичная, как я говорил ранее, дому 6 лет, 6 лет им управляла УК созданная застройщиком, этим летом появились две дамы которые уболтали жильцов за ТСЖ, как образовалось ТСЖ они сказали что мы сами не справимся и наняли текущую УК, УК начало работать с 10 или 14 ноября этого года, до этого отопление у нас было причем у всех и вверху и внизу, далее что-то произошло и внизу стало худо, они начали строчить жалобы а ГЖИ, тогда эти уроды сделали то что сделали, в итоге вчера представитель ТСЖ объявила что эта УК отказывается от нашего дома и они теперь ищут другую...сегодня на улице ночью было -19, батареи еле еле, со всех окон полилась вода. Да кстати и котельная у нас своя стоит во дворе и принадлежит тоже бывшему застройщику.
SnakePlisskin, не позавидуешь когда домом управляют "за рулем пьяные обезьяны"
Комичного тут мало - просто угробят дом.
Олегович написал:
SnakePlisskin, если Железногорск не ошибка в профиле, я удивляюсь как у вас возможен пластик на отоплении, ведь у вас бывают морозы под 50ник и соответственно температуры в системах отопления могут быть близкими к 100грС. Это у вас по проекту так сделано или это переделка при ремонте и стояки из стали?
Немного о том, как случаются аварии на ПП с элеватором.
Дебил сантехник если вдруг стало жарковато может попробовать прикрыть кран на Т1 до элеватора....
Водоструйный насос в элеваторе перестает работать, не забирая подмес из обратной трубы, и не размешивая сетевую воду с остывшей обратной водой....
К тем, кто ближе к элеватору начинает поступать вода с температурой сетевой воды 120-130 град (в морозы)
Ну и ПП трубам настает писец.
Все просто.
вижу) не обратил внимания на фото, лишь почитал посты...
да уж, странно, отопление из полипропилена на ЦО...у меня друг на автономке то мучается. каждый год насквозь прогнивает тен котла и постоянно доливает ТН, а там температура значительно меньше чем на ЦО, да и не Сибирь...
Олегович написал:SnakePlisskin, если Железногорск не ошибка в профиле, я удивляюсь как у вас возможен пластик на отоплении, ведь у вас бывают морозы под 50ник и соответственно температуры в системах отопления могут быть близкими к 100грС. Это у вас по проекту так сделано или это переделка при ремонте и стояки из стали?
ну а с учетом того что двухтрубка, арматура, как вам писали выше, косячная, вместо шаровых кранов должны быть радиаторные клапана. сверху термостатический, снизу настроечный, причем по всему дому.
Олегович, это Курская область, у нас нет таких морозов.
Я дико извиняюсь, но Олегович, BV-куда вас понесло то? Дом 2015г., во дворе своя котельная-откуда элеватор?
И дом проблемным стал только из-за горстки горлопанящих баб (тупорылых) и повсеместного безразличия остальных жильцов. "Я вам всё подпишу, только отстаньте от меня". Вот и результат.
SnakePlisskin, сейчас изображу... краном Маевского умеете пользоваться?
SnakePlisskin написал:
BV, а что на отопление не ставят трубы из пластика ?
Ставят, но тогда должна быть автоматика гарантированно не допускающая ни при каких обстоятельствах повышение температуры выше проектной. (т.е. элеватора не может быть никак, даже автоматического)
У нас смотрел журналы теплопунктов - в морозы не более 86 град.
Радиатор перевешивается левее (на тех же кронштейнах)
Полусгоны выкручиваются из футорок и возвращаются на краны
В футорки вкручиваются угловые фитинги с наружной резьбой для 20ого металлопластика, а на полусгоны кранов-с внутренней резьбой. У меня под рукой таких не было, я имеющиеся в наличии уголки изобразил
Перехлёст, повышение температуры, улучшение гидравлики стояка, передача опыта соседям...
Радиатор перевешивается левее (на тех же кронштейнах)
Полусгоны выкручиваются из футорок и возвращаются на краны
В футорки вкручиваются угловые фитинги с наружной резьбой для 20ого металлопластика, а на полусгоны кранов-с внутренней резьбой. У меня под рукой таких не было, я имеющиеся в наличии уголки изобразил
Перехлёст, повышение температуры, улучшение гидравлики стояка, передача опыта соседям...
Inter, огромное спасибо. Завтра буду в магазине сантехники спрашивать что к чему. А паять трубы нужно, правильно я понимаю ?
Что такое элеватор я не знаю, я знаю что у нас есть теплообменник, который новая ук сказали никуда не годится и типа нужен новый.
Я ходил в подвал сфоткал. Вот он.