Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

16.03.2023 в 09:25:11

На балконе не грелся, мы же перекрыли подачу с комнаты. По насосу сейчас не скажу, я на работе. Всего 5 радиаторов, последние два тоже комната и балкон, так же стоят зеркально. Предполагаю, что они включены параллельно, потому что грелись хуже чем первые 3. Когда поднял температуру до 65, придавил немного кранами первые три радиатора, а на этих двух открыл полностью, в итоге первые не шпарят, а последние стали хорошо греться. Такая схема работы меня устраивала, пока не пришло время установить еще один радиатор, от которого теперь толку 0

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

16.03.2023 в 17:07:46

На балконе не грелся, мы же перекрыли подачу с комнаты.

Ничего вы не перекрыли - проследите путь воды

0
Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

16.03.2023 в 17:34:08

На балконе радиатор тоже был холодным

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

16.03.2023 в 17:55:11

Vladislavus написал: На балконе радиатор тоже был холодным

Vladislavus, ищите где запаяли подачу в него...

Или воздушная пробка

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

16.03.2023 в 19:32:24

BV написал: ищите где запаяли подачу в него

Они же последовательно подключены.

BV написал: Или воздушная пробка

При нижнем разностороннем запросто. Но чуть-чуть сверху греется.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

16.03.2023 в 19:39:31

ВТБ!, см первичный эскиз и разветвление подачи

0
Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

16.03.2023 в 19:54:37

Воздуха нет, уже 10 раз перепроверял. И я никак не могу сообразить, к чему вы клоните. У нас же два радиатора включены последовательно, подачу мы закрыли, оба радиатора остыли, они же по сути получились как один большой. Сегодня общался с мастером, говорит что уже много раз так делал и все работало. Вместо схемы параллельного включения он предлагает пустить подачу на новый радиатор точно так же, только вход на него уже пустить сверху. Я так понимаю, не хочет он заморачиваться, ведь нужно разбивать стену из ракушки, зачищаться, трубы что подходят из стенки с фольгой. С первого раза у него не вышло, видимо плохо зачистил, со второго кое как припаял. Теперь чтоб перейти на параллельную схему нужно вскрывать еще больше, наверное из за этого и гемор. И да, где схема с подводкой зеленого цвета, это мое виденье попытки доработки на основе того, что уже начудили. Ввиду своей неграмотности в этом вопросе осмелился такое предложить, а вдруг поможет)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

16.03.2023 в 20:25:47

Vladislavus, ВТБ!, Мои извинения. Я действительно перепутал с вот этой схемой.

В случае с последовательным подключением чтобы "прОдавило" два радиатора надо балансировать = "душить" остальную часть системы и возможно увеличивать скорость (давление) насоса.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

16.03.2023 в 20:27:38

Vladislavus написал:

ВТБ! написал: Надо ставить вторую батарею паралельно первой (и по обратке тоже) со своим регулировочным и балансировать обе.

Если я правильно понимаю, схема такая?

Vladislavus, чтобы не играть в бубен - делайте такую схему.

0
Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

16.03.2023 в 20:48:59

Спасибо большое за ваши советы. Буду настаивать на этом варианте. С мастером конечно не повезло, дел наворотил, а результата нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

16.03.2023 в 20:53:53

Vladislavus, вышесказанное относится к 2х трубным системам отопления - по вашим рисункам - именно так. Погуглите про балансировку 2х трубных СО - будет понятнее.

PS Если же у вас вдруг однотрубная все несколько иначе...

0
Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

16.03.2023 в 22:12:11

Как и что идет под полом я не вижу, но судя по тому, что на всех радиаторах идет боковое подключение (подача сверху, обратка снизу), то система двух трубная. При однотрубной схеме наверное подключение было по диагонали, либо снизу (с одной стороны вход, с другой выход).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

16.03.2023 в 23:23:21

Vladislavus написал: Всего 5 радиаторов, последние два тоже комната и балкон, так же стоят зеркально. Предполагаю, что они включены параллельно, потому что грелись хуже чем первые 3. Когда поднял температуру до 65, придавил немного кранами первые три радиатора, а на этих двух открыл полностью, в итоге первые не шпарят, а последние стали хорошо греться.

Судя по этому описанию система двухтрубная. Можно предположить, что производительность насоса или мощность котла недостаточные. Это всего лишь предположение, нельзя исключить, что после переделки Вам удастся отбалансировать систему.

И всё-таки переспрошу: теплоизоляция балкона и лоджии выполнена удовлетворительно? Все стены, потолки, полы в меньшей степени, ограждения, остекление?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

16.03.2023 в 23:32:01

ВТБ!, тепловая мощность котла с гидравликой напрямую не связана.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

16.03.2023 в 23:34:00

Судя по этому описанию система двухтрубная.

Чтобы понять - надо полностью перекрыть все радиаторы (в надежде, что байпасы есть везде)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу