Дымчатый написал 03.04.2026 в 16:59
А замену сломавшегося клапана нельзя предположить как рабочую версию?
Да как пожелаете)
Я правда еще не встречал сломанных клапанов.
Были зависшие Данфос для 2х трубки, с тонким штоком.
100% причин закисания - ими не пользовались - термоголовки не было.
Вылечилось без снятия с силиконовой смазкой.
Еще один случай застрял битумный шарик - пришлось промыть бензином.
Опыт не большой, но какой есть.
Дымчатый написал 03.04.2026 в 16:59
Вопрос: если не лопнул сразу и через полгода - можно ставить?
Скорее да, чем нет, но только вам известно какие усилия вы прикладывали, какой зазор в резьбе, сколько нити наметили, сколько выдавило, и какие нагрузки будут после установки.
Вам не известно - реальный состав сплава и его способность к трещинам в противовес пластическим деформациям.
Как то попался газовый кран "мама".... крутил вроде с обычным усилием коротким ключем на Унифлон на конусную резьбу....перестарался....и не заметил что его так раздало на конус, что видно невооруженным глазом ) Латунь оказалась очень пластичная, что в общем-то неплохо.
Если надо точнее - то хрустальный шар)
Был разок случай когда советский конусный фиттинг с завода (не сантехника, пром для газа, но использован на унитазе) попортил много-много крови....
Раз 5 разбирал и собирал пока не увидел волосяную трещину с лупой и фонариком.
Фиттинг мощный толстостенный и по моим ощущениям ну никак не мог треснуть.... однако век живи - век учись.
Ну и там где критично - сомневаешься - не ставь. Хотя.... как отделить сомнения от паранойи?)))
Вон недавние темы по выбору)))