марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 831

29.06.2026 в 13:49:42

1000042240 Здесь лично у меня не возникает вопросов ни к форме головы, ни к высоте лба каждой из уважаемых личностей на фото)). Вопрос по фото ниже. Там не было других вариантов? Например, подключить радиатор по диагонали, а замыкающий участок от верхней трубы или от вертик. справа, вероятно это подача, м.б. и за радиатором? 1000042243

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5601

29.06.2026 в 14:09:14

марс написал 29.06.2026 в 13:49

Там не было других вариантов? Например, подключить радиатор по диагонали, а замыкающий участок от верхней трубы или от вертик. справа, вероятно это подача, м.б. и за радиатором?

это бесхозный дом, ну не прям совсем но что-то около того, бывшее общежитие которое превратилось в МКД, летом все было слито, никто не пришел сливать стояки и спросить о направлении подачи было не у кого и подвал закрыт, поэтому я принял решение делать низ-низ, как схему не зависящую от направления, а поскольку у меня уже был опыт переделок радиаторов без угловой американки при схеме низ-низ, когда радиатор зажат как в тиски и его не снять даже с моей физподготовкой, то я заморочился чтобы проблем со снятие не было у заказчика, предусмотрев пружину справа в виде загнутой трубы, так как и слева и справа трубы замоноличены в перекрытиях и отсутствует необходимая степень свободы, ну я же писал об этом пару сообщений назад сегодня утром)

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 831

30.06.2026 в 09:49:35

Спасибо. Задам вопрос здесь, может кто подскажет. Сегодня заполняем СО в пятиэтажном доме с верхним розливом на чердаке. Вопрос по давлению. Правильно ли я рассуждаю?  0.3 х 6 = 1.8 бар. + 0.5 = 2.3 бар.  Т. е. Норма 2.3 бар.  А при испытании допускается поднимать до 2.3 х 1.5 = 3.5 бар. и то только на время испытания? (От хвс идёт 5-6 ати. УК так и давят) И Вопрос по объёму ТН в СО. Пять этажей, кирпичный, два подъезда, общая площадь 2430 м²  ОП в основном чугунные, кое-где заменены.  Я посчитал, как мог, но что-то мало = 250 л на этаж. 250х5= 1,25 м³ на весь дом?

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5601

30.06.2026 в 11:40:12

марс написал 30.06.2026 в 09:49

А при испытании допускается поднимать до 2.3 х 1.5 = 3.5 бар. и то только на время испытания?

откройте СНИП но вроде испытывают РрабочееХ2.5

1000029470 10000294691000029468

какие прогнозы по диаметру байпаса? если от строителей его нет вообще а стояки 15, 25, 20 соответственно

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137108

30.06.2026 в 12:48:53

марс написал 30.06.2026 в 09:49

От хвс идёт 5-6 ати. УК так и давят

Это даже лучше.

марс написал 30.06.2026 в 09:49

Я посчитал,

Зачем? Какая с этого практическая польза? Разве что знать при сливе объем подготовленной воды и оплата этой воды сетям.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137108

30.06.2026 в 12:51:02

Олегович написал 30.06.2026 в 11:40

РрабочееХ2.5

Рабочее х 1.5

Олегович написал 30.06.2026 в 11:40

какие прогнозы по диаметру байпаса? если от строителей его нет вообще а стояки 15, 25, 20 соответственно

Равен ДУ стояка.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5601

30.06.2026 в 12:54:37

BV написал 30.06.2026 в 12:51

Равен ДУ стояка.

уверен?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137108

30.06.2026 в 13:01:10

Олегович написал 30.06.2026 в 12:54

уверен?)

Конвектор - считай гнутый кусок стояка. Смещенный байпас того же диаметра по потерям давления уже хуже этого загиба трубы в конвекторе, и даже если стояк ДУ25.

Вопрос был с подвохом, с учетом того, что труба в конвекторе ДУ20.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5601

30.06.2026 в 13:33:55

BV написал 30.06.2026 в 13:01

Смещенный байпас того же диаметра по потерям давления уже хуже этого загиба трубы в конвекторе, и даже если стояк ДУ25.

а если смещенный байпас равный диаметру старого конвектора + допустим открытый клапан?)

BV написал 30.06.2026 в 13:01

Вопрос был с подвохом, с учетом того, что труба в конвекторе ДУ20.

подкол - наше всё)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137108

30.06.2026 в 13:37:29

Олегович написал 30.06.2026 в 13:33

а если смещенный байпас равный диаметру старого конвектора

На стояке ДУ15?)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5601

30.06.2026 в 13:44:01

BV написал 30.06.2026 в 13:37

На стояке ДУ15?)

не, по 15 и 20 я согласен, речь о 25м

0