02.11.2013 в 22:53:58

PEN шина спряталась за проводами. Тесновато ей там :(

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

02.11.2013 в 22:57:11

Просто не видно и щит не подключен еще ,на столе лежит ,от медной шины идет жз провод на шину ре внизу щита и на клемники которые видны на фото и еще на распред модуль справа на динрейке это уже ноль на медную придет pen со столба и повторное от контура заземления

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.11.2013 в 22:57:25

ksiman написал : PEN шина спряталась за проводами. Тесновато ей там

Вот и я о том же! Должен быть нормальный доступ и к тому же не место ГЗШ в квартирном щите!!! Для ГЗШ должен быть отдельный щит!!! К тому же ОПНы куда ставить будет интересно, - тоже в квартирный щит??? P.S. И и ввод N на УЗМ зачем на выход??? Не запутаетесь сами и не запутаете ли потом других, если это не себе???

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

02.11.2013 в 22:58:46

DED@ПВО,Неужеле не видно медную шину ? Там в глубине?)

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

02.11.2013 в 23:05:30

Опн ы пока подождут подход должен быть комплексный а у нас по моему даже на ктп их нет( не говоря про вл((

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.11.2013 в 23:06:44

Валерич написал : Неужеле не видно медную шину ? Там в глубине?)

Да уже разглядел! По началу искал глазами ж/з провода...:) И что-то не вижу ВН I - 0 - II... на АВР как переключаться то будет???

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

02.11.2013 в 23:29:23

Узм все равно с какой стороны ноль там сквозная шина просто со стороны входа счетчик меркуриевский немного мешает но если оч раздражает переделаю ) а переключателем собственно авр и работает с клемм слева на авр уйдет а на клеммы справа вернется либо с ввода либо сгенератора.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.11.2013 в 23:52:29

Валерич написал : но если оч раздражает переделаю

А я при чем??? Вам виднее...:)

0
Аватар пользователя
Maxim80

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.11.2013 в 16:00:32

Вот таким образом разделил PEN. Провод от прокола идёт на контур.

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.11.2013 в 16:45:12

Maxim80 написал : Провод от прокола идёт на контур.

2 ореха нужно было ставить (одни орех, один провод). И обработать их (проржавеют и окислятся).

0
Аватар пользователя
Maxim80

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.11.2013 в 17:13:23

Bladiclab написал : 2 ореха нужно было ставить (одни орех, один провод). И обработать их (проржавеют и окислятся).

2 провода вполне нормально зажались.
Внутри литола набил.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.11.2013 в 17:20:37

Maxim80, а зачем делить ПЕН именно на конце ответвления? провели бы до щита ВВГнг 2х10 и там бы делили. вместе с повторным заземлением. Ну а если жизненно необходимо делить снаружи - почему бы не использовать герметичный прокалывающий зажим?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

09.11.2013 в 22:09:44

Maxim80,Если не ошибаюсь то по пэу каждый отвод должен иметь свою клему в данном случае зажим.

0
Аватар пользователя
Maxim80

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.11.2013 в 22:42:00

andrewkhv написал : Maxim80, а зачем делить ПЕН именно на конце ответвления? провели бы до щита ВВГнг 2х10 и там бы делили. вместе с повторным заземлением. Ну а если жизненно необходимо делить снаружи - почему бы не использовать герметичный прокалывающий зажим?

Затем, что уже проведён ВВГ 4х6. И менять его на 2х10 и тянуть жилу РЕ через канал плиты перекрытия не вижу смысла. С орехом набитым литолом ничего не случится, тем более вода на него не течёт.

0
Аватар пользователя
Maxim80

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.11.2013 в 22:43:15

Валерич написал : Maxim80,Если не ошибаюсь то по пэу каждый отвод должен иметь свою клему в данном случае зажим.

По ПУЭ PEN делить надо на стальной или медной шине а не на куске провода.)))

0