Узм все равно с какой стороны ноль там сквозная шина просто со стороны входа счетчик меркуриевский немного мешает но если оч раздражает переделаю ) а переключателем собственно авр и работает с клемм слева на авр уйдет а на клеммы справа вернется либо с ввода либо сгенератора.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.11.2013 в 23:52:29

Валерич написал : но если оч раздражает переделаю

А я при чем??? Вам виднее...:)

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.11.2013 в 16:00:32

Вот таким образом разделил PEN. Провод от прокола идёт на контур.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.11.2013 в 16:45:12

Maxim80 написал : Провод от прокола идёт на контур.

2 ореха нужно было ставить (одни орех, один провод). И обработать их (проржавеют и окислятся).

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.11.2013 в 17:13:23

Bladiclab написал : 2 ореха нужно было ставить (одни орех, один провод). И обработать их (проржавеют и окислятся).

2 провода вполне нормально зажались.
Внутри литола набил.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.11.2013 в 17:20:37

Maxim80, а зачем делить ПЕН именно на конце ответвления? провели бы до щита ВВГнг 2х10 и там бы делили. вместе с повторным заземлением. Ну а если жизненно необходимо делить снаружи - почему бы не использовать герметичный прокалывающий зажим?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

09.11.2013 в 22:09:44

Maxim80,Если не ошибаюсь то по пэу каждый отвод должен иметь свою клему в данном случае зажим.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.11.2013 в 22:42:00

andrewkhv написал : Maxim80, а зачем делить ПЕН именно на конце ответвления? провели бы до щита ВВГнг 2х10 и там бы делили. вместе с повторным заземлением. Ну а если жизненно необходимо делить снаружи - почему бы не использовать герметичный прокалывающий зажим?

Затем, что уже проведён ВВГ 4х6. И менять его на 2х10 и тянуть жилу РЕ через канал плиты перекрытия не вижу смысла. С орехом набитым литолом ничего не случится, тем более вода на него не течёт.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.11.2013 в 22:43:15

Валерич написал : Maxim80,Если не ошибаюсь то по пэу каждый отвод должен иметь свою клему в данном случае зажим.

По ПУЭ PEN делить надо на стальной или медной шине а не на куске провода.)))

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

09.11.2013 в 23:03:56

Maxim80,Тем более не фэншуй)) Еще и люминь какая то)

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

09.11.2013 в 23:12:45

Валерич написал : Maxim80,Тем более не фэншуй)) Еще и люминь какая то)

Где там там люминь то? От СИПа до стальной шины контура идёт кусок КГ 1х16.