02.11.2013 в 22:53:58
PEN шина спряталась за проводами. Тесновато ей там :(
02.11.2013 в 22:57:11
Просто не видно и щит не подключен еще ,на столе лежит ,от медной шины идет жз провод на шину ре внизу щита и на клемники которые видны на фото и еще на распред модуль справа на динрейке это уже ноль на медную придет pen со столба и повторное от контура заземления
02.11.2013 в 22:57:25
ksiman написал : PEN шина спряталась за проводами. Тесновато ей там
Вот и я о том же! Должен быть нормальный доступ и к тому же не место ГЗШ в квартирном щите!!! Для ГЗШ должен быть отдельный щит!!! К тому же ОПНы куда ставить будет интересно, - тоже в квартирный щит??? P.S. И и ввод N на УЗМ зачем на выход??? Не запутаетесь сами и не запутаете ли потом других, если это не себе???
02.11.2013 в 22:58:46
DED@ПВО,Неужеле не видно медную шину ? Там в глубине?)
02.11.2013 в 23:05:30
Опн ы пока подождут подход должен быть комплексный а у нас по моему даже на ктп их нет( не говоря про вл((
02.11.2013 в 23:06:44
Валерич написал : Неужеле не видно медную шину ? Там в глубине?)
Да уже разглядел! По началу искал глазами ж/з провода...:) И что-то не вижу ВН I - 0 - II... на АВР как переключаться то будет???
02.11.2013 в 23:29:23
Узм все равно с какой стороны ноль там сквозная шина просто со стороны входа счетчик меркуриевский немного мешает но если оч раздражает переделаю ) а переключателем собственно авр и работает с клемм слева на авр уйдет а на клеммы справа вернется либо с ввода либо сгенератора.
02.11.2013 в 23:52:29
Валерич написал : но если оч раздражает переделаю
А я при чем??? Вам виднее...:)
09.11.2013 в 16:00:32
Вот таким образом разделил PEN. Провод от прокола идёт на контур.
09.11.2013 в 16:45:12
Maxim80 написал : Провод от прокола идёт на контур.
2 ореха нужно было ставить (одни орех, один провод). И обработать их (проржавеют и окислятся).
09.11.2013 в 17:13:23
Bladiclab написал : 2 ореха нужно было ставить (одни орех, один провод). И обработать их (проржавеют и окислятся).
2 провода вполне нормально зажались.
Внутри литола набил.
09.11.2013 в 17:20:37
Maxim80, а зачем делить ПЕН именно на конце ответвления? провели бы до щита ВВГнг 2х10 и там бы делили. вместе с повторным заземлением. Ну а если жизненно необходимо делить снаружи - почему бы не использовать герметичный прокалывающий зажим?
09.11.2013 в 22:09:44
Maxim80,Если не ошибаюсь то по пэу каждый отвод должен иметь свою клему в данном случае зажим.
09.11.2013 в 22:42:00
andrewkhv написал : Maxim80, а зачем делить ПЕН именно на конце ответвления? провели бы до щита ВВГнг 2х10 и там бы делили. вместе с повторным заземлением. Ну а если жизненно необходимо делить снаружи - почему бы не использовать герметичный прокалывающий зажим?
Затем, что уже проведён ВВГ 4х6. И менять его на 2х10 и тянуть жилу РЕ через канал плиты перекрытия не вижу смысла. С орехом набитым литолом ничего не случится, тем более вода на него не течёт.
09.11.2013 в 22:43:15
Валерич написал : Maxim80,Если не ошибаюсь то по пэу каждый отвод должен иметь свою клему в данном случае зажим.
По ПУЭ PEN делить надо на стальной или медной шине а не на куске провода.)))