Mazayac написал : Не забыть только, что вентиль нужен без встроенной американки
Зачем? Проще перевернуть вместе с американкой :)
06.11.2013 в 15:14:40
Mazayac написал : Не забыть только, что вентиль нужен без встроенной американки
Зачем? Проще перевернуть вместе с американкой :)
06.11.2013 в 16:29:54
Да, в этом направлении у меня мысль не сработала, что разъёмное соединение -|- можно сместить c "батарея -|- вентиль+ШК" на "батарея+вентиль -|- ШК" :)
10.11.2013 в 14:21:12
Mazayac написал : "батарея+вентиль -|- ШК"
а как соединяется батарея и вентиль? не соображу, как можно просто перевернуть вентиль?
10.11.2013 в 18:43:23
В батарею вкручиваем на льне и пасте (либо на анаэробном герметике) вентиль. В ШК вкручиваем ответную часть интегрированной в вентиль американки. Бинго.
10.11.2013 в 21:28:13
Mazayac написал : В батарею вкручиваем на льне и пасте (либо на анаэробном герметике) вентиль. В ШК вкручиваем ответную часть интегрированной в вентиль американки. Бинго.
спасибо, ясно, только вентиль должен быть с одной стороны папа, а с другой американка.
10.11.2013 в 21:39:09
Да, "папу" из термоклапана придётся сделать с помощью "бочонка". В общем задача решается без передвигания радиатора влево-вправо - и это главное. Только термоголовку надо с выносным датчиком, внизу обычные ставить не рекомендуется.
10.11.2013 в 22:54:13
да, непросто все как-то получается. может все таки универсальный и недорогой вариант - два шаровых крана использовать: один - отсечной, а другой регулирующий?
10.11.2013 в 23:29:16
Sergey_A написал : да, непросто все как-то получается. может все таки универсальный и недорогой вариант - два шаровых крана использовать: один - отсечной, а другой регулирующий?
Ну не бывают обычные шаровые краны "регулирующими"! Вы не на ФорумХаусе бреда этого от некоторых "тамошних" начитались? Но, если и следовать устаревшему ГОСТу, который рекомендует шаровые краны в качестве регулировочных, то не забывайте, что таких кранов КРПШ, как в ГОСТ вы нифига и нигде не найдете, кроме как в нашей Пензе.
Можно конечно и "серпом с молотом" жрать, но кто хоть раз делал это лично как и я, (балансировал тупиковую четерыхветочную двухтрубки с помощью шаровых кранов), то думаю, он наверняка предпочтет кушать ложкой и вилкой. Жаль, что такие "советчики" ни разу "не попадали на бабки". Может бы поосторожнее были бы с советами?
Промониторьте наконец цены (лень свою преодолейте, деньги же Ваши расходуются или чужие?), и узнайте, что стоит дешевле! Шаровый полнопроходной кран с американкой, или специальный балансировочно-запорный клапан!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.11.2013 в 00:08:14
Sergey_A написал : да, непросто все как-то получается. может все таки универсальный и недорогой вариант - два шаровых крана использовать: один - отсечной, а другой регулирующий?
Что непросто-то? Две жалкие резьбы вкрутить? Идею про "регулирующий ШК" :eek: уже прокомментировали, нечего больше добавить.