avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2006 в 19:31:43

DMC написал : 2BV

Изоляция к этому значению не имеет никакого отношения.

Почему не имеет? Имеет. И не только изоляция - расстояние между нормально разомкнутыми контактами автомата и еще, возможно, есть что-то. Только мы больше 380В не подключаем к автоматам и, потому, это можно не обсуждать. Вот к данной теме это, действительно, не имеет значения. Правда, я так и не понял, получилось у нас убедить нашего зарубежного коллегу не проводить полевые испытания на автомате или нет? Тем более - со вчерашнего вечера его не слышно. Неужели, все-таки, провел испытания?...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135888

04.10.2006 в 19:38:01

avmal написал : Неужели, все-таки, провел испытания?...

Они у него глупые, но не опасные.... Причём не зная о время-токовой характеристике он наверняка получит именно то что хочет получить :D 17А влезет в разброс от 10 секунд до 8минут :) http://www.dek.ru/modules.php?name=Pages&p=337 А на 13 амперах имеет право никогда не выключиться....

И скажет, что мы здесь все лохи бестолковые :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2006 в 20:45:17

bv написал : Они у него глупые, но не опасные.... И скажет, что мы здесь все лохи бестолковые :)

Это ты зря так думаешь, что не опасные. С его талантами вся Астана может без света остаться. А если его вовремя остановят, то, все-равно, мы лохами окажемся - испытания-то не дали провести ...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

05.10.2006 в 11:13:07

2avmal

avmal написал : Почему не имеет? Имеет. И не только изоляция - расстояние между нормально разомкнутыми контактами автомата и еще, возможно, есть что-то.

:) Я не эту изоялцию имел в виду, а материал корпуса в примере:

BV написал : Соответственно между двумя автоматами разных фаз стоящими рядом 380 вольт и изоляция должна выдерживать....

avmal написал : С его талантами вся Астана может без света остаться.

Да бог с ней с Астаной, у нас свой генератор идей имеется, благо что он все на себе экспериментирует...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

05.10.2006 в 11:17:26

dmc написал : все на себе

Если балкон упадёт - тогда и другим достанется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

07.10.2006 в 14:45:40

приветствую извините коллеги за долгое молчание эксперимент в данный момент уже идет вот начальные и текущие характеристики

  • использую автомат (оригинал) (который 9мм модуль) Merlin Gerin С60N C16 400V температура помещения +11,8 Цельсия ветер (точнее сквозняк) примерно 1 м/с напряжение сети 230 Вольт

  • использую нагрузку два масленных обогревателя по паспорту 2000 Вт - при тесте нагрузки 8,7 А и дополнительно (резерв) электрочайник по паспорту 2200 Вт - при тесте нагрузки 7,6 А

  • для начало включил два обогревателя, нагрузка 17,5 А (измерительные клещи, стоят в одном положении)

  • прошло уже 40 минут автомат теплый; нагрузка 17,7 А; темпиратура помещения +13,6 Цельсия

p.s. продолжение следует...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2006 в 14:54:21

И не лень тебе время тратить на такую ерунду? Займись лучше делом. Методика испытания автоматических выключателей отработана еще в прошлом веке ...

0
electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

07.10.2006 в 15:53:12

приветствую

  • прошло 1 час 20 минут; нагрузка 17,7 А; в помещении +13,9 автомат держит

  • решил подключить дополнительно электрочайник, с нагрузкой при тесте 7,4 А

  • в результате нагрузка на автомате 25,1 А в помещении +14,4 (результат быстрого повышения тем.-туры, скорей всего из-за нахождения двух человек и открытой крышки эл.чайника, вблизи электронного термометра) напряжение сети 225,5 Вольт

  • после 7 минут 30 секунд времени, автомат выбило

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.10.2006 в 20:17:46

electro написал : 10А x 400В = N x 230В получаем N = (10A * 400B) / 230B

electro написал : использую автомат (оригинал) (который 9мм модуль) Merlin Gerin С60N C16 400V

16*400/230=27.8 Ампера

electro написал : в результате нагрузка на автомате 25,1 А напряжение сети 225,5 Вольт после 7 минут 30 секунд времени, автомат выбило

Обыдно, да?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу