electro написал : просто существуют такие автоматы на которых именно указано напряжение 230 Вольт контакты 1-2 и N я понимаю что на нуле просто нет, дугогасящей камеры и она отключается позже фазного проводника

вообщем проводить эксперимент буду при помощи 16 А тип С напряжение 400 Вольт нагрузку подключу масленные обогреватели

Это, типа, попрощаться зашел?...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28205

04.10.2006 в 11:53:33

electro написал : контакты 1-2 и N я понимаю что на нуле просто нет, дугогасящей камеры и она отключается позже фазного проводника

Это Вы про автоматы с "узкими" модулями (по 9 мм)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139239

04.10.2006 в 12:08:57

electro написал : применяю двухполюсный автомат на нем написано 10 Ампер, 400 Вольт но подключать буду напряжение 230 Вольт
можно ли считать что параметры автомата изменятся и буду такими 17 Ампер, 230 Вольт

И это спрашивает электрик? Мда, куда мы катимся....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139239

04.10.2006 в 12:10:18

electro написал : вообщем проводить эксперимент буду при помощи 16 А тип С напряжение 400 Вольт нагрузку подключу масленные обогреватели

Вот блин, еще и эксперимент собрался проводить...

Полная клиника!

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

04.10.2006 в 12:33:15

electro написал : ...можно ли считать что параметры автомата изменятся и буду такими 17 Ампер, 230 Вольт исходя из пропроции равенства мощности...

Исходя из пропорции равенства мощности считается коммутационная стойкость контакта при разных значениях напряжения сети (конечно же с учетом характера нагрузки - косинуса фи для переменки либо постоянной времени для постоянки).
Т.е. число циклов включения -выключения. Параметр критичен для пускателей, контакторов и реле.

Расцепитель автомата реагирует только на ток.

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

04.10.2006 в 15:04:06

sdmvl написал : Исходя из пропорции равенства мощности считается коммутационная стойкость контакта при разных значениях напряжения сети (конечно же с учетом характера нагрузки - косинуса фи для переменки либо постоянной времени для постоянки).
Т.е. число циклов включения -выключения. Параметр критичен для пускателей, контакторов и реле.

Расцепитель автомата реагирует только на ток.

ДА блин!

По мимо тока есть мощность и сопротивление. Катушка, которая размыкает из-за отсутствия на ней необходимой мощности (напряжение*ток) может просто не отключится.

Сопротивление катушки неизменно, напряжение падет, ток тоже, мощность (сила) необходимая для размыкания соответственно тоже.

Школьная программа по физике. Подсказка-закон Ома.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2006 в 15:10:39

ПОС 40 написал : ДА блин!

По мимо тока есть мощность и сопротивление. Катушка, которая размыкает из-за отсутствия на ней необходимой мощности (напряжение*ток) может просто не отключится. Сопротивление катушки неизменно, напряжение падет, ток тоже, мощность (сила) необходимая для размыкания соответственно тоже. Школьная программа по физике. Подсказка-закон Ома.

Переведи ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139239

04.10.2006 в 15:14:56

ПОС 40 написал : Сопротивление катушки неизменно, напряжение падет, ток тоже, мощность (сила) необходимая для размыкания соответственно тоже.

О блин! Еще один двоечник....
Наверное тоже электрик :( Сопротивление катушки померяй для начала...., а потом скажи, какое на ней будет напряжение.... по закону Ома ;)

Когда надоест мерять, почитай в инете, с чем едят "ампер-витки"... ;)

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

04.10.2006 в 15:21:37

bv написал : О блин! Еще один двоечник....
Наверное тоже электрик :( Сопротивление катушки померяй для начала...., а потом скажи, какое на ней будет напряжение.... по закону Ома ;)

Когда надоест мерять, почитай в инете, с чем едят "ампер-витки"... ;)

Едят по индуктивному сопротивлению и оно тоже в Омах. Там же ток с переменным напряжением 50Гц.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

04.10.2006 в 15:35:02

electro написал : а нельзя ли как-нибудь аргументировать, ваш ответ лично я выложил свои размышления в формуле

Можно. Номинальный ток автомата - константа. Или, если угодно, Iном.авт.длит.=const, в данном случае Iном.авт.длит.=const=10 Ампер. P.S. Просто считай, что автомат - это пара предохранителей. При токе 10 Ампер они перегорают и все тут (автомат отключается). Хоть на 220 Вольтах, хоть на 12-ти. Удачных экспериментов - береги себя.

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

04.10.2006 в 15:52:43

ПОС 40 написал : По мимо тока есть мощность и сопротивление.

Велик могучий закон Ома...

Уведем ситуацию в область абсурда...

А я вот часто пользую автоматы в сети постоянного тока 24 вольта... Ну приходится вот... Итак: 10А х 400В = 4квт 4кВт / 24В = 166,7А

Етить... 170А!!!! и это на обычном плюшевом С10 автомате.

Желающим проверить надо поставить в разрыв стартерного провода простой 10 амперный автомат. А там ведь еще меньше, 12В... Так что ток срабатывания должен быть аж целых 340А...

:-)

Остается только постараться насадить автомат на соответствующую этому "номинальному" току жилу. Кому удастся - пишите....