Аватар пользователя
Smirnoff

Местный

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 12

20.10.2013 в 11:58:35

Доброго дня. У меня в доме два одинаковых двуконтурных котла beretta ciao 28 (достались от застройщика) , которые подключены параллельно на одной линии к гидрострелке meibes на коллекторе meibes с тремя контурами на нем: на отопление, на теплые полы и на бойлер. В котлах контур ГВС не используется.

В прошлом году приезжал мастер, отрегулировал котлы. Теплообменники проверял - чистые. Один котел был в полном порядке, а второй в момент запуска горелки громыхал и трещал. Предположил что проблема в теплообменнике, снял его, накипи в нем не было внешне хороший, поставил обратно. Предложил заменить на новый т.к предположил что внутри проблема. Пока не стал. Так и работает на мин. режиме, стучит и трещит.

Все лето котлы были выключены(в доме не живем). С началом похолодания включили котлы и насос на meibes контура отопления , через неделю приехал, давление 0, заполнил до 1,5 вчера приехал снова на 0. Заметил что на первом котле, который беспроблемный, шипит вода и под ним капли, снял кожух. В момент работы котла вода сочится из соединения трубки подачи холодной воды ГВС с теплообменником - резиновое уплотнение выдавлено. Котел отключил.

Подскажите, почему брызгает вода из места подачи холодной воды контура ГВС в теплообменник, ведь ГВС не используется, краны ГВС на котле перекрыты. Как вода контура отопления попадает в трубку подачи контура ГВС? Могло ли падать давление в системе отопления из-за этой утечки? Как починить котел и во сколько мне это обойдется?

Второй вопрос - по контуру на бойлер косвенного нагрева. Когда включаю насос на контуре бойлера, термометр на подаче теплоносителя в бойлер показывает температуру ниже чем обратка из бойлера. При этом термометр на подаче в бойлер показывает температуру меньше чем термометры на подаче в контуре отопления и контуре теплого пола - это при том что все контуры стоят на общем коллекторе meibes. Подмес обратки на отоплении выключен, на теплых полах наполовину включен для снижения температуры в их контуре. Как будто подача с обраткой на контур бойлера на коллекторе перепутана, но этого не может быть! На фото 1 котел - вода брызгает в месте зажима медной трубки , задней. На фото 2 коллектор meibes с насосными группами: слева на теплые полы, посередине на отопление, справа на бойлер - на термометре видно что стрелка на подаче ниже чем на обратке.

Еще показалось температура низкая в контурах - на котле в авто режиме от 40 до 60, а на коллекторе meibes уже меньше 40, а когда включил все насосы и на полы и бойлер и отопление, то батареи остыли и температура подачи на meibes упала до 25. Немного погонял полчаса, выключил все кроме батарей, потеплели через минут 20 снова. Это на одном котле в режиме auto. Это нормально что на котле термометр показывает выше температуру чем термометры подачи на распределительном коллекторе? Уже день прошел а температура подачи в батареи 27,5 а обратки 25,5.

Если есть профессионалы готовые помочь с котлами и посмотреть всю систему отопления , буду очень рад , дом находится в Озерецком Дмитровского р-на. Пишите , пожалуйста, в ЛС.

0
Вложение
Аватар пользователя
Фил-2000

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

20.10.2013 в 15:28:16

У меня CSI, но гидросхемы вроде похожи. Проблема с холодным теплоносителем на выходе, при том, что котел отключался по перегреву, была у меня из-за байпасс-клапана, в него попала какая-то то-ли стружка, то-ли грязь твердая, он не закрывался полностью, и нагретая вода подсасывалась обратно в теплообменник. Потрогайте при работе горелки трубку на входе в теплообменник и трубу обратки к котлу - если труба обратки по ощущениям холоднее - это клапан байпасс дуркует. "Громыхание" теплообменника в течение полугода закончилось у меня на днях печалькой - он треснул и потек, пришлось менять. Я думаю, "громыхание" (по крайней мере, в моём случае) было связано с "нагоревшей" грязью внутри теплообменника (система отопления раньше была подключена к центральной поселковой котельной, как ни промывал - старая грязь в системе имеется), и, соответственно, локальными зонами перегрева и, как следствие, закипанием теплоносителя. А потом - и трещина в зоне перегрева. По подсосу воды из контура отопления в контур ГВС могу только предположить - разрушился внутри вторичный теплообменник, по другому вроде контура не могут никак сообщаться.

0
Аватар пользователя
Smirnoff

Местный

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 12

20.10.2013 в 15:50:33

По вторичному теплообменнику ГВС - если устранить течь в трубке, есть шанс что вода не будет уходить при условии что краны на ГВС к котлу перекрыты? Пусть себе попадает из первичного во вторичный, дальше ей уйти вроде как некуда.

Во сколько обошлось поменять теплообменник если не секрет?

По теплоотдаче котла - должна ли температура на котле быть = температуре подачи в насосных группах на коллекторе? Или все же при запуске системы когда поступает холодная обратка с полов подача так же остывает?

По бойлеру - пока не понятно. Может банально термометр на насосной группе на подаче в бойлер неисправен то что показывает температуру подачи ниже чем температура обратки. Бойлер drazice okc 200 ntr/z на 200л настенный.

0
Аватар пользователя
Фил-2000

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

20.10.2013 в 16:25:44

По первому вопросу - по идее, не должна дальше убегать, некуда ей. Вы знаете, я не профи, просто изложил свой опыт общения с этим зверем по имени "Беретта". Не очень удачный опыт. Если будет в том же темпе делать мне мозги и тянуть деньги - поменяю к едрене фене на Бакси. Поэтому, на основные Ваши вопросы лучше дождаться ответов людей, которые профессионально занимаются отоплением, такие на форуме имеются, нужно подождать, объявятся. Основной теплообменник стоил то ли 8800, то ли 10800, нужно посмотреть в чеке на работе. Не для рекламы, если нужен контакт на контору, где брал - могу скинуть в личку. О, сейчас глянул в почту, там были расценки: 10023651 - первичный теплообменник- 8600руб

0
Аватар пользователя
Smirnoff

Местный

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 12

20.10.2013 в 16:58:14

Фил-2000, спасибо. Скиньте контакт в ЛС, пожалуйста. У меня теплообменник биметрический 2в одном. Номер кажется R10023661, он дороже первичного.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.10.2013 в 19:07:43

Smirnoff написал : через неделю приехал, давление 0, заполнил до 1,5 вчера приехал снова на 0.

Расширительный бак проверяли?

0
Аватар пользователя
Smirnoff

Местный

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 12

20.10.2013 в 19:48:36

касимов Давление в общем расширительном баке не мерял, ниппель нажимал - вода не идет, травит воздух. На котле тоже есть бачок, так же воздух без воды. Бачок второго котла не проверял. Кроме утечки в котле, про которую написал , нашел еще небольшую течь на автоматическом воздухоотводчике на коллекторе отопления 2 этажа. Затянул, вроде не капает. Посмотрю теперь на неделе как будет давление.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.10.2013 в 20:20:39

Суммарная подача насосов котлов должна быть равна суммарному расходу насосов СО.Или больше. Насос на бойлер лучше установить непосредственно на подаче из котлов.Насос должен включатся по запросу термостата бойлера. Давление в СО?надо проверить всю систему на утечки. То что теплообменник накрылся сомнительно.

0
Аватар пользователя
Smirnoff

Местный

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 12

20.10.2013 в 21:21:29

мвс Систему делали по проекту, на теплые полы и на батареи стоят насосные группы с трехходовым смесителем, а на бойлер без смесителя. Насосы на них UPS 25-60. Между котлами и насосными группами на коллекторе стоит гидравлическая стрелка с воздухоотводчиком и шламоуловителем. В котлах насосы UP 15-50.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.10.2013 в 22:23:32

Раз делали по проекту,то у вас он должен быть. Там есть рассчет гидрострелки.Указана мощность насосов на каждый контур и общая. смущает только то.что производительность ОДНОГО насоса на коллекторе почти такая же как у двух котловых. .Круговорот воды в системе. При включении насосов СО вода из обратки (холодная)идет на подачу в систему.+примерно в три раза меньшее колличество идет горячей воды из котла. Сильный отбор воды из обратки насосамиСО приводит к тому,что более слабые насосы котла подают в него меньше кол-во,чем это необходимо для нормальной работы на полную мощность.И котлы работают на минимуме.Выдавая в систему небольшое кол-во воды установленой температуры. Функция "автомат" на регуляторе температуры-рабочий диапазон температур при работе с КОМНАТНЫМ ТЕРМОСТАТОМ.Котел работает в пределах 55-6о-65град по 20мин.при включении термостата до достижения уст .температуры в комнате.

0
Аватар пользователя
Smirnoff

Местный

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 12

20.10.2013 в 23:13:34

Отдельного комнатного термостата нет. Правильно ли я понял что нужно обязательно запускать оба котла, а на насосах СО ставить первую скорость, чтобы производительность насосов котлов была сопоставима с производительностью насосов отопительных контуров? Я все же надеюсь что в режиме работы двух котлов вся вода в системе прогреется и температура на подаче и на обратке в контурах поднимется. Или в моем случае огненные батареи вместе с теплым полом и нагретыми 200л в бойлере не достичь?

Если можете, расскажите по поводу течи в бойлере, про которую в первом сообщении написал. Дело в чем может быть на Ваш взгляд. И давление падало из-за него?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.10.2013 в 23:31:24

Smirnoff, Гидрострелка это свой контур и его нужно греть постоянно.Как вариант выставить котел на 70.запустить контура.Если не будет хватать,включить второй.Он для этого и предназначен.

0
Аватар пользователя
Smirnoff

Местный

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 12

20.10.2013 в 23:47:19

касимов, спасибо что напомнили про значение гидрострелки. Все же нет проблемы с насосами, о которых указал уважаемый мвс, стрелка их и должна решать. Теплоноситель первичного контура входит в гидрострелку от котла и тут же выходит в обратку, а разбор горячего теплоносителя происходит уже коллектором во вторичном контуре. Насосу котла уже все равно, какой расход на коллекторе, он работает всегда в штатном режиме с постоянной производительностью. Он гоняет теплоноситель по малому кругу. Насосные группы контуров коллектора берут столько, сколько им нужно не влияя своей интенсивностью на баланс системы вцелом. Перепад температур между подачей и обраткой первичного контура небольшой, что является залогом безаварийной работы теплообменника котла.

Скажите , пожалуйста, Ваше мнение по течи в котле - теплообменник под замену или можно все же так пользоваться после устранения (замены прокладки на трубке подачи холодной воды ГВС в теплообменник)? Учитывая, конечно, что ГВС контур котла закрыт и не используется.

Давление могло из-за этой протечки упасть?

По контуру на бойлер хочу проверить подключение, возможно неправильно подсоединились к нему, а может банально термометр на подаче неисправен, других вариантов не знаю.

0
Вложение
Аватар пользователя
Smirnoff

Местный

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 12

21.10.2013 в 16:12:06

Позвонил в представительство Beretta по стоимости теплообменника, заодно удалось поговорить со специалистом.

Так вот, котел с биметрическим теплообменником, как у меня, не рекомендуется использовать только на обогрев без ГВС. Так как происходит перегрев вторичного теплообменника ГВС из-за постоянного нагрева первичного, особенно если вторичный без воды. Посоветовали эксплуатировать котлы даже в режиме отопления с открытыми кранами подвода ГВС. Мне похоже двух зим хватило чтобы их прикончить в таком режиме.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

21.10.2013 в 16:51:41

Я не знаю,как насчет за 2 года,но очень может быть.Так как мне недавно звонил клиент,у него как раз стоит Беретта Чао с битермическим теплообменником около 5 лет.И постоянно растет давление в СО.Такое бывает в 2-х случаях:Или кран подпитки протравливает,или накрылся теплообменник,что вероятней.И это при том,что у него были запитаны оба контура!!!

0