08.10.2014 в 16:28:12
Я дико извиняюсь,а что NYM уже можно прокладывать открыто без защиты от УФ на скобах? А я-то с коробами мучаюсь...Труба нужна для прохода подверженных усадке и деформации элементов-см ввод в помещение,прокладка в металлорукаве допустима в полостях.Имхо,AVMAL дал наиболее адекватную ссылку по коробам,хотя по поводу открытой прокладки-NYM -не прав.Но этого в ПУЭ нет.
08.10.2014 в 16:38:03
R&R Dwarf написал : по поводу открытой прокладки-NYM -не прав.Но этого в ПУЭ нет.
Технические данные кабеля и пожарные сертификаты NYM, как и ВВГ, подразумевают оболочку НГ при одиночной прокладке. Что конкретно нет в ПУЭ?
R&R Dwarf написал : ,а что NYM уже можно прокладывать открыто без защиты от УФ на скобах?
А что за сволочь облучает у вас внутренние поверхности помещений ультрафиолетом?
08.10.2014 в 16:54:51
avmal написал : Кабелем NYM на полиэтиленовых скобках при прфиле стен, напоминающем стены рубленого дома, или в ПВХ-коробе при ровных стенах, опасаясь при этом, что усадка будет продолжаться, короба поведёт и в один прекрасный момент крышки могут оказаться на полу ...
"14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке\. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки."
СП 31-110*
Стены дома ровные, NYM будет проложен в кабель каналах. Брус пролежал в сушильной камере неделю, конечно же дом будет садиться, но видимо не очень сильно. Про крышки и сами короба то же думал, скорее всего, на стенах, при спуске вниз, их придется прикрутить только вверху на один саморез.
08.10.2014 в 17:04:59
sergey_72 написал : скорее всего, на стенах, при спуске вниз, их придется прикрутить только вверху на один саморез.
овальные отверстия, саморез посередине, не прижимая сильно
avmal написал : А что за сволочь облучает у вас внутренние поверхности помещений ультрафиолетом?
Стекло не 100% задерживает УФ, как пример - монтажная пена умирает и от света через стекла. Ну не как на отрытом солнце конечно-же... :)
08.10.2014 в 17:48:29
это запасы с объектов)
08.10.2014 в 18:47:42
BV написал : Стекло не 100% задерживает УФ
Если это вопрос, то, разумеется не на 100%, а если утверждение, то задерживает достаточно, чтобы пренебречь УФ. Что касается монтажной пены, то из неё, слава Богу, оболочку для кабелей не изготавливают.
08.10.2014 в 18:54:21
sergey_72 написал : NYM будет проложен в кабель каналах
А вот тут, как-раз, можно сэкономить и сделать прокладку проводом ПуВ (ПВ-1) соответствующего сечения и расцветки. Кроме экономии на кабельной продукции вы избавите себя от необходимости снятия оболочки с кабелей, и ещё, что тоже немаловажно, на сечении короба, правда, тут речь больше идёт не об экономических показателях, а об эстетических.
08.10.2014 в 19:05:27
Кабель каналы и NYM уже закуплены, да и внешний вид коробов цветом под сосну меня вполне устраивает.
08.10.2014 в 20:20:49
sergey_72 написал : Стены дома ровные, NYM будет проложен в кабель каналах. Брус пролежал в сушильной камере неделю, конечно же дом будет садиться, но видимо не очень сильно. Про крышки и сами короба то же думал, скорее всего, на стенах, при спуске вниз, их придется прикрутить только вверху на один саморез.
Дом в районе с тем же климатом ;) тоже из профбруса 145 мм. Разводили через полгода после сборки и тоже опасались, что вертикальные короба согнет. Все нормально - через год понадобилось укоротить пару каналов на несколько миллиметров, слегка уперлись между потолком и выключателями. Крепить, чтобы прорезь двигалась в нужном направлении.
08.10.2014 в 20:44:42
avmal написал : сделать прокладку проводом ПуВ (ПВ-1)
Мазохизм. Хотя, если разматывать сразу с трёх бухт...
08.10.2014 в 20:51:26
avmal написал : Технические данные кабеля и пожарные сертификаты NYM, как и ВВГ, подразумевают оболочку НГ при одиночной прокладке. Что конкретно нет в ПУЭ?
А что за сволочь облучает у вас внутренние поверхности помещений ультрафиолетом?
У Вас окна забиты?Солнечный свет отсутствует вообще?Или напыление какое на стёклах?Я не спорю-на улице УФ гораздо больше,но мы же вроде как по правилам работаем все? Именно этого нет в ПУЭ,это смотрите в сертификатах и тех условиях по кабелю. Дружище,ну НЕЛЬЗЯ,ну сыпется оболочка,ну снижаешь срок эксплуатации,что теперь сделать..
08.10.2014 в 20:59:55
Офигеть довод- из пены не делают. Можно мне формулу ослабления УФ излучения при прохождении через стекло? Чисто как человеку с техническим образованием,дайте мне формулу ,наверняка по экспоненте,да?А заодно поясните,почему при прохождении через стеклянные крыши теплиц растениям УФ хватает,а для кабеля всё безопасно?Уж извините за тон,не припомню подходящих формул из оптики ,для таких заявлений достаточных.Для сведения-пренебрегать можно величинами,отличающимся на порядок,т.е. в 10 раз.
08.10.2014 в 21:02:05
BV написал : овальные отверстия, саморез посередине, не прижимая сильно
Стекло не 100% задерживает УФ, как пример - монтажная пена умирает и от света через стекла. Ну не как на отрытом солнце конечно-же... :)
Ура! Я и с Вами согласился))))
08.10.2014 в 21:19:04
R&R Dwarf написал : НЕЛЬЗЯ,ну сыпется оболочка
Сыпется оболочка, это наглядно сравнивается при демонтажах.
08.10.2014 в 21:22:40
BARABAZ написал : Сыпется оболочка, это наглядно сравнивается при демонтажах.
Вот! Я как раз после сравнения и говорю. Участок незащищенный и участок в коробе.Пытаешься согнуть-сыпется!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу