Театрал написал : Про слаботочку верно подметили - ее хотел провести мимо УЗО, ошибся на схеме, исправлю.

С чего это ее так обделить дифзащитой хотите???

Делайте единообразно. И с УЗО и с 2п автоматом

0
Театрал
Театрал
Новичок

Регистрация: 02.06.2013

Москва

Сообщений: 48

06.11.2013 в 13:51:47

Размещаю исправленную версию однолинейной схемы квартирного щитка.

Исключена отдельная линия розеток слаботочного шкафа.

Количество и сечения проводов показаны такие, какие должны быть в данной ситуации, а не имевшиеся по факту. При этом дополнительно следует учесть, что если мы хотим заземлить потолочные светильники И устроить двух- (трех-) клавишные проводные выключатели света, то от такого выключателя на люстру должны идти кабели 4*1,5 или 5*1,5 соответственно. Непривычно, однако.

Всем откликнувшимся и приславшим замечания - большое спасибо! :)

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2013 в 14:29:42

Театрал, кондей какой-то опять разноцветный на схеме:

автомат оранжевый, сам кондей зеленый... :)

0
Театрал
Театрал
Новичок

Регистрация: 02.06.2013

Москва

Сообщений: 48

06.11.2013 в 15:22:14

Solovey написал : Театрал, кондей какой-то опять разноцветный на схеме:

автомат оранжевый, сам кондей зеленый... :)

:o Исправил на схеме в предыдущем сообщении. Спасибо! :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124176

06.11.2013 в 15:24:31

Театрал написал : Причем не вполне понимаю преимущества трехфазного ввода с входным автоматом 20А на каждой фазе перед однофазным с, например, входным автоматом 50А или даже 40А.

ИМХО, их нет.

0
Eygen
Eygen
Новичок

Регистрация: 30.10.2013

Москва

Сообщений: 25

05.02.2014 в 10:09:08

Подскажите еще по поводу вводной мощности, как я понимаю ограничение у меня по узо 5,5кВт(3p С25 100) на линию то есть в сумме выходит 16,5 кВт по 3 фазам, на сколько знаю на кв дают мне 11.5кВт. Выходит, что я уже нарушаю и должен вводной делать вообще на 20А?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.02.2014 в 10:21:55

Eygen написал : Выходит, что я уже нарушаю и должен вводной делать вообще на 20А?

а какой вводной автомат есть от застройщика?

УЗО ничего не ограничивает.

0
Eygen
Eygen
Новичок

Регистрация: 30.10.2013

Москва

Сообщений: 25

05.02.2014 в 10:29:53

на первой странице есть фото, там автомат вообще на 100А я так понимаю просто рубильник.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.02.2014 в 10:37:24

Eygen написал : на первой странице есть фото, там автомат вообще на 100А я так понимаю просто рубильник.

100А - это рубильник а вот справа - это дифавтомат (УЗО+автомат в одном корпусе) с характеристикой С25

Так что считайте что у вас трехфазный ввод 25А

0
Eygen
Eygen
Новичок

Регистрация: 30.10.2013

Москва

Сообщений: 25

05.02.2014 в 10:41:44

Так если ввод 25А 3фазы то это же больше чем 11.5? Если так, то я поставив у себя в кв автомат на 25а тоже в качестве рубильника получу больше чем мне предписано.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.02.2014 в 10:45:20

Eygen написал : Так если ввод 25А 3фазы то это же больше чем 11.5? Если так, то я поставив у себя в кв автомат на 25а тоже в качестве рубильника получу больше чем мне предписано.

Логично. Вы сможете единовременно взять аж более 17кВт

Только раз такой вводной автомат стоит от застройщика - я бы не стал париться. Тем более, при трехфазном вводе в квартире такой максимум практически не достижим, ибо фиг загрузишь три фазы ровно. (Если только какой злой проточник не поставить...)