Добрый вечер!

Rider написал : Допустим, скрутка 3 по 2.5. Какого сечения берем гильзу?

Во-первых, должна быть не скрутка, а ровненькие прямые проволочки :)

Гильза - 6-ка. В теме "Соединение опрессовкой..." было коллективно выведено эмпирическое правило, что в гильзу должно залезть примерно на 30% больше её "номинала".

Моя практика это тоже подтверждает: гильза 6 - 3х2,5, гильза 10 - 5х2,5 + 1,5, и т.д. Гильзы ГМЛ, есичо.

0
Rider
Rider
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

16.11.2013 в 19:53:13

Выбираю бокс под щиток. Буду в стенку утапливать в чуланчике. Автоматов выходит 16-18. Думаю взять под это дело что-то подобное ЩРв-П-18, что скажете? Или может быть даже вот такое ЩРВ-Пм-36, но заодно туда еще и слаботочку вниз упихнуть + роутер.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

16.11.2013 в 20:06:07

Прагму посмотрите

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

16.11.2013 в 20:13:05

Rider написал : что скажете?

Жесть и трэш.

Rider написал : Или может быть даже вот такое

2х жесть и трэш.

0

И это пройдёт ...

Rider
Rider
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

16.11.2013 в 21:32:01

serj12, Вот всегда любил обоснованное мнение...

Alex2507, В корпусах сильно не разбираюсь. Отличие такое разительное между прагмой и иеком есть? Чтобы оно оправдало разницу в цене в 8 раз...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2013 в 21:40:34

Rider, Разница есть, но не в 8 раз... если возьмете IEK будьте просто понежней с ним, хрупкий, в процессе монтажа может треснуть.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

16.11.2013 в 21:43:20

Rider, цена в ЭТМ на него завышена. а ИЕК как сказали хрупкий, да и не удобный до ужаса. дело как говорится хозяйское. вам его собирать)))

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.11.2013 в 21:52:35

Отмечу только, что если у Вас 18 автоматов - не берите щиток на 18 автоматов :) Вероятнее всего Вам просто не удастся разместить их в этом щитке. Ибо есть ещё как минимум 18*3 проводов, нулевые и заземляющие шинки, счётчик может быть ещё...

0
Rider
Rider
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

16.11.2013 в 21:57:41

Боюсь 36 оправдано только при условии, что туда можно слаботочку заодно засунуть с небольшим оборудованием. Да и то боязно такую то дырень делать в несущей стене, пусть она и толстая а глубины 10 см потребуется, но что-то ссыкатно...

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

16.11.2013 в 22:02:58

Rider написал : но что-то ссыкатно...

да ты успокооойся (с) :D у вас 18 линий в щит заходит?! тогда 18АВ + УЗО + вводной АВ + УЗМ(если будет) + еще какие прибамбасы))) = сколько модулей?

0
Rider
Rider
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

16.11.2013 в 22:17:11

Да уж... главное жене о своих планах не говорить... тут целый монстр в нашем чулане зарождается.