12.11.2013 в 22:45:31
Kasta написал : А если медь вся уже окислена внутри что будете делать то? Способ то есть, даже не один. Хочу выслушать ваше мнение.
Что значит "вся окислена" . Это глубина или степень процесса какая то - вся-не вся ? Не знаю ни одного способа, как медь внутри трубы в трассе очистить от патины , просвети пожалуйста ! Кока Колу не предлагать ))
12.11.2013 в 23:04:15
Onsyi, -qwerty-, чо прицепились к поцанам.идите вон на айркон умничайте.не мешайте школоте чесать свое ЧСВ;)радуйтесь шо оне культурны,ато б сказали вам куда засунуть свои теории
12.11.2013 в 23:15:20
Все с чего-то начинали и в чем-то заблуждаются. Чем раньше это удается поправить - тем лучше.
13.11.2013 в 07:13:21
Onsyi написал : Позубоскалили, Александра86 задавили, а никто не предложил продуть азотом... Хотя у Дайкина это есть еще в инструкциях девяностых. С картинками.
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.11.2013 в 21:08:07
-qwerty- написал : Что значит "вся окислена" . Это глубина или степень процесса какая то - вся-не вся ? Не знаю ни одного способа, как медь внутри трубы в трассе очистить от патины , просвети пожалуйста ! Кока Колу не предлагать ))
Есть очень много хороших способов. Один из них поставить фильтра
Истина, как и свет, ослепляет.
13.11.2013 в 23:40:35
baziliov написал : Onsyi,
-qwerty-, чо прицепились к поцанам.идите вон на айркон умничайте.не мешайте школоте чесать свое ЧСВ;)радуйтесь шо оне культурны,ато б сказали вам куда засунуть свои теории
Та какие тут теории, мы же не про испарение воды вакуумом тут трем )) Ну потемнела медяха, но влаги в трубах нет. Что дальше ? Простой, чиста практический вопрос, чем руководствоваться когда еще можно, а когда уже низзя на такую трубу ставить и какие последствия , если таки поставить на такую запатированную трубу АС ? Или шаг влево, шаг вправо от шаблона - это уже умничание ))
Каста, ну вот Бориска предлагает как то оценивать внутреннее состояние труб и что-то решать. Его не спрашиваю, вряд ли ответит, что ты скажешь ? Как бы ты это самое состояние оценивал и что с этим окислением делать ?
Ты сказал, что много способов есть.
Фильтры - раз (а что они сделают с этим окислением, кстати).
? - два .. рассказывай :)
13.11.2013 в 23:44:58
-qwerty-, да оставь в покое ты "специалистов"... Баз же правильно сказал;). Оценивать внутреннее состояние трубы... Особенно 1/4" :D