02.10.2006 в 19:03:44
Да
02.10.2006 в 19:04:30
Да, первоначально стояли конвекторы
02.10.2006 в 19:07:02
На все три вопроса "ДА"?
Тогда что же вы хотите ......?
02.10.2006 в 19:20:59
Прилагаю схему. Думаю, что это всё объяснит.
02.10.2006 в 21:02:48
см пост 11 - добавить нечего...
03.10.2006 в 06:53:07
Уж сколько раз твердили миру. :) Отопление не так просто , как кажется И вот опять 25.
более холодная обратка - или кто-то переусердствовал с мощностью батарей, или терморег (задвижка, шаровый - любая регулирующая арматура без байпаса) или трубы на МП 16 или ......... а скорее всего - "по совокупности"
непрогрев радиатора - возможно это тот случай, кода надо было ставить конвектор. Или городить диагональ с верхним подключением и четким пониманием последствий.
2 возвращайте систему ЦО по стояку . к проекному виду, выбрасываем регуляторы, проходное сечение стояка нормализуем, .
кстати, какой конвектор стоял ??
03.10.2006 в 11:19:50
VSlav написал : У меня не "правильное подключение" и действительно греются только три секции радиатора (из десяти). Изменить схему подключения не очень сложно, но решит ли это проблему?
Решит - все десять секций будут прогреваться как крайние три сейчас. Горячее не станет, разумеется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу