TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

19.12.2017 в 23:38:34

Songo написал: У нас он я так понимаю действует (ГОСТ EN 50550-2016)?

Видимо да. Но важно то, что Шнейдер делает РН по этому стандарту, отсюда и 280В (но я так думаю порогом это очень условная цифра).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21211

20.12.2017 в 00:00:21

TAB написал: EN 50550:

Зачем смотреть на плохое да еще и восторгаться им?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

20.12.2017 в 00:07:46

Radio написал: Зачем смотреть на плохое да еще и восторгаться им?

Действительно, зачем? Вы попробуйте невозмутимо медитировать на мои посты. Они хорошие... :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.12.2017 в 00:44:28

Англичане раскритиковали шнейдеровское AFDD. Типа работает только в радиальных цепях 16-25А, а в наших английских кольцевых 32А+ работать не будет, и вообще там батарейка внутри для самотестирования, сколько она протянет и как её заменить непонятно, приборов для проверки работоспособности нет, только кнопка. Кому интересно, там на английском текст: https://www.linkedin.com/pulse/arc-fault-what-paul-meenan-ceng-fiet-miam-milp-pcqi

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

20.12.2017 в 01:26:37

Abrikos написал: Merten даже в руках не держал ни разу.

Очень понравились :) прям няшки :cool: кроме ... тарарам ... розеток под ТВ :(

Abrikos написал: Jung

пластик - на любителя , розетки ( механизмы ) - да , тысячу раз да , ну суппорта - так себе , РЕ контакты - зверские , короче - квадратиш , практиш , гуд :p

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

20.12.2017 в 01:31:53

Abrikos написал: Jung

Кстати - очень очень капризны к стенам , малейшая неровность нежелательна , особенно для выключателей :( А вот

Abrikos написал: Merten

  • по фиг на кривизну :)

Abrikos написал: Berker

Никто пока не соблазнился :confused: будем дальше поджидать :flirt Я битичину надыбал миленькую - только кто бы разорился на неё :o :eek: и не дорого вроде - по 117 евров за элемент :)

0

И это пройдёт ...

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

29.12.2017 в 22:36:44

Abrikos написал: Они совершенны до мельчайших деталей. :)

Просчеты бывают у любой техники, даже самой совершенной...

leshak написал: Для меня замена входного автомата под напряжением, это экстрим

Обычная практика, когда нет возможности обесточить. Хотя и довольно таки рискованно, в плане КЗ даже, когда работаешь в рукавицах нормальных, инструменты от удара током защищен.

Abrikos написал: Я вот подумал - с чего это Шнейдеру вдруг понадобилось менять уставку защиты с 280В (что не противоречит EN 50550) на 265В?

Этого не знаю, но я бы больше обратил внимание на время срабатывания, 0.2 с нормально для всей современной техники не много? Хотя и видел испытания чуть ли не в секунды повышенного напряжения свыше 300В и ничего не сгорает, но все же чем меньше, тем лучше. Зависит еще от величины скачка.

0
sergeybarinov
sergeybarinov
Местный

Регистрация: 04.11.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 316

12.04.2019 в 19:18:42

schneider electric easy9 40 а не держит время при включении, сразу включается. это правильно или неисправность?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2019 в 21:37:48

sergeybarinov, офигенно заданный вопрос.... Теперь приступим к допросу гаспадин партизан. За что отвечает данный АВ, сколько перед ним АВ и сколько за ним... Отключаться может либо из за перегруза, либо из за КЗ. Либо ... умер проклятый метельщик.... не выдержав Вашей эксплуатации.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.04.2019 в 21:55:05

megrad, это про РН

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2019 в 22:00:38

Vadim 161, пусть так, тогда вопрос автору, если это РН, то какое состояние сети.... как вариант отгорает ноль или в сети пониженное напряжение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.