30.11.2013 в 00:19:26
На экскурсию надо к вам. Присмотреть что и как. А то самодельщиков в Саратове много, пригляд нужен.
30.11.2013 в 12:22:00
Зравствуйте.
Решил не создавать кучу тем. А примазаться к этой.
Вот тоже пытаюсь придумать схемку щита для 3х комнатной квартиры. Дайте совет пожалуйста. Где я допустил ошибки. И как можно это оптимизировать. А то слишком уж как-то много по деньгам выходит.
Заранее всем огромное спасибо.
30.11.2013 в 13:08:52
NetImperia написал : А то слишком уж как-то много по деньгам выходит.
Да, у вас пострашнее чем у меня получилось! Мне кажется, что-то можно объединить, как минимум свет. Ну а вообще пусть професионалы советуют, а я тоже послушаю.
30.11.2013 в 13:41:52
NetImperia написал : А то слишком уж как-то много по деньгам выходит.
ИМХО! 1) диф на плиту убираем, плиту вешаем на групповое УЗО 2) ставим 3 УЗО 63/30 и на них делим ровно всю нагрузку (ну максимум 4 УЗО) 3) на 1 УЗО 16/10 вешаем розетки ванной если очень хочется 10мА иметь
Итого получаем 4-5 УЗО на квартиру. И надежно и по деньгам не так затратно.
30.11.2013 в 16:15:44
NetImperia написал : Если я правильно понял мысль то это как-то вот так?
1) сумма автоматов после 1-го УЗО 30А - дофига. Я бы после него только розетку оставил на автомате 16А. а свет под 30мА спрятал бы. 2) лично мне деление всего остального не нравится. Я бы перемешал. А то у вас одно УЗО выбьет и в комнате ничего не останется. розетки и свет одной комнаты я бы под разные УЗО поставил. Ну и кухню бы как минимум на 2 УЗО поделил.
Смотрите: или делаем свет на 1 УЗО, а все остальное перемешиваем еще на 2 УЗО. Или вообще все перемешиваем на 3 УЗО, и чем круче месиво, тем ИМХО лучше.
30.11.2013 в 17:20:26
web-rr написал : На экскурсию надо к вам. Присмотреть что и как. А то самодельщиков в Саратове много, пригляд нужен.
Там сейчас уже все в стяжку залито и заштукатурено, так что не знаю, что можно увидеть. Но если у Вас есть возможность посмотреть, буду очень рад. Ругать конечно навернео меня будете, ну как же без этого.
30.11.2013 в 17:27:02
Кстати, а моя схема по прежнему осталась трудночитаемой? Я её вроде даже на А4 пробовал распечатывать, нормально получается.
30.11.2013 в 18:13:48
NetImperia Вводной кабель 3х16 Рубильник в квартире перед УЗМ Нафиг делать отдельные линии на свет в ванную и туалет? Объединяете и защищаете АВ С6. Ну и на розетку 10. Тогда УЗО не перегружено. Про свет в остальной квартире уже сказали - раскидать под разные УЗО. Что-то можно объединить на одну линию - кухню с коридором, пару комнат... Варочную все-таки оставил бы под отдельным дифом или УЗО. Если ставите под общее УЗО - защищайте 2P автоматом. В идеале - под стиралку и водонагреватель свои линии с дифзащитой 10мА. Если хотите чуть сэкономить, то хотя бы стоит убрать их из-под кухонного УЗО. УЗО на кондиционеры (если они подключаются напрямую кабелем из стены) не нужно. PS: лучше б тему свою завели.
11.09.2014 в 01:53:50
Доброго всем времени суток!
Давно я здесь ничего не писал – после завершения раскладки кабелей был полностью погружен в отделочные работы, связанные с ними хлопоты и другие жизненные вопросы. Но вот, наконец, отделочные работы полностью завершены, наконец, появилось время доделать проводку.
Хотя я вместе с этой темой может быть себя и несколько дискредитировал, но решил продолжить в ней же. Пусть уж назидательный пример будущим самодельщикам получит свое логическое завершение.
В общем, схема щитка, скорректированная в соответствии с полученными рекомендациями, в приложенном файле. Постарался сделать её максимально простой и компактной. Кого не затруднит её посмотреть – буду очень благодарен за конструктивную критику.
11.09.2014 в 07:21:36
Сам нашел первую ошибку!
БП на 24 вольта надо бы защитить автоматом на 16А или меньше, питание РМТ-101 тоже.
Кроме этого, хорошо подумав, пришел к выводу что не нужны автоматы на 6А на полотенцесушители. Я их ставил как выключатели нагрузки когда планировал прямое подключение полотенцесушителей. Полотенчики в результате подключил через розетки, соответсвенно ВН для них избыточны.
Скорректированную схему прилагаю.
11.09.2014 в 09:05:35
Почему при общем остром дефиците места в щитках используются двухполюсные автоматы. Это же два модуля шириной! Может посмотреть в сторону 1p+N одномодульных от Шнайдера или Легранда?
На духовой шкаф кабель вероятно 3*2,5 и подключение через розетку? Я сейчас уже не помню, но разве не так? Это я к номиналу автомата...
11.09.2014 в 09:16:40
Правильно "Счётчик" На БП питание не идёт 2P автоматы обычно ставят на стационарно подключённые потребители (не имеющих штепсельного подключения). Весь свет под ИБП? :cool:
11.09.2014 в 09:28:25
web-rr написал : Почему при общем остром дефиците места в щитках используются двухполюсные автоматы. Это же два модуля шириной! Может посмотреть в сторону 1p+N одномодульных от Шнайдера или Легранда?
На духовой шкаф кабель вероятно 3*2,5 и подключение через розетку? Я сейчас уже не помню, но разве не так? Это я к номиналу автомата...
Можно было, наверное. Но автоматы уже есть. Да и в результате оптимизации схемы места в щитках поприбавилось. Вроде все помещается, и резерв остается, в первом щитке 28/36 во втором 26/36.
11.09.2014 в 09:30:43
ksiman написал : Правильно "Счётчик" На БП питание не идёт 2P автоматы обычно ставят на стационарно подключённые потребители (не имеющих штепсельного подключения). Весь свет под ИБП? :cool:
Да, пропустил стрелочку. Предполагалось что питание от автомата служебных приборов. Хотя вот думаю - ненуен он. БП и РМТ можно завести под дифавтомат неотключаемой нагрузки.