Посмотрел схему электрики и немного прифигел, т.к. сам сейчас рисую щиток 3х12 элементов и группы для 3комнатной квартиры с вводом в 50А 1Ф. До этой темы считал что у самого сложно достаточно получается, т.к. 29 линий проводников выходит.
11.11.2013 в 19:35:53
Посмотрел схему электрики и немного прифигел, т.к. сам сейчас рисую щиток 3х12 элементов и группы для 3комнатной квартиры с вводом в 50А 1Ф. До этой темы считал что у самого сложно достаточно получается, т.к. 29 линий проводников выходит.
11.11.2013 в 19:40:59
Виктор_Ч написал : Защищать УЗО автоматом на номинал ниже хоть и спорная, но вполне нормальная практика. Тут где то это обсуждалось, и думаю не раз. Если бы вы немного поразмыслили прежде чем писать, том могли бы догадаться что автоматы 16А и 6А тут стоят в качестве выключателей гидромассажной ванной и полотецесушителя. Кстати, тут должен появиться еще один автомат 6А для второго полотенчика, если уважаемой сообщество разрешит его ставить ближе 60 см от душевой кабины, но за дверцей. Но это совсем не значит, что мне в этой цепи нужна нагрузка в 28А.
Это был "толсьтый троллинг"?
автоматы в качестве выключателей... - топором бриться начните на море в качку. про защиту УЗО - написан бред. втыкать квадратики - это еще не достаточно, чтобы собирать щит.
И 60 см.. и вообще, вам аббревиатура ПУЭ - это еще одна питономахалка с вертикальным подрывом?
11.11.2013 в 19:51:09
Campan, Ну вот НАХРЕНА так рисовать схему? Это = монтажная схема. А нам нужна блок-схема. Чтобы было наглядно, что под каким УЗО питается и где стоит. А то, как это будет сделано в щитке, нас пока не интересует.
11.11.2013 в 19:55:51
Cs-Cs написал : Campan, Ну вот НАХРЕНА так рисовать схему? Это = монтажная схема. А нам нужна блок-схема. Чтобы было наглядно, что под каким УЗО питается и где стоит. А то, как это будет сделано в щитке, нас пока не интересует.
Согласен, у меня скорее монтажный вариант, чтобы оптимизировать сборку. Но всё равно, имхо, более наглядно :) Да и в табличке всё по группам разложено. А вот от схемы в этой ветке я просто прифигел, т.к. по проводочкам можно 5 минут лазить чтобы понять куда идёт :)
11.11.2013 в 20:01:22
Campan, Да, если на щиток наплевать - то по табличке понятно. Только номиналы УЗО там не верно подобраны. Там вводной 50А - значит УЗОшки №№1..4 надо по 63 ставить, потому что под ними автоматов в сумме больше, чем ток УЗО.
11.11.2013 в 20:55:02
Cs-Cs написал : Campan Только номиналы УЗО там не верно подобраны. Там вводной 50А - значит УЗОшки №№1..4 надо по 63 ставить, потому что под ними автоматов в сумме больше, чем ток УЗО.
В сумме да, но по факту не будет (знаю, неправ). Если жаба прогнётся, то будут 63 (63 дороже чем 40).
11.11.2013 в 21:53:12
Виктор_Ч написал : Но я исходил из того, что от замены ВН на автомат хуже не будет.
Если посмотреть функционал выключателя нагрузки и автомата - разница на лицо,АВ служит для защиты линии(то есть включил и он контролирует кабель), а выключатель предназначен для включения - отключения(под нагрузкой),то есть разная контактная группа.Получается что при аварии выбьет АВ группы и вводной в щите и вводной в подъезде(а может и нет,если В чувствительный),хотя в новостройках ожидаемый ток к.з. очень большой ...
И это пройдёт ...
11.11.2013 в 22:38:49
Campan, Вы-то меня не расстраивайте. Нельзя так. Там именно ошибка. У вас должно быть так (на примере ваших УЗО на 40А): а) ДО узо где-то по схеме торчать автомат на 40А б) ..или сумма автоматов под этими УЗО не должна быть выше 40А.
Так как у нас ни одно, ни другое условие ни фига не выполняются, но по вводу есть автомат 50А, то мы можем поднять номинал УЗО так, чтобы он был больше 50А. А это номинал на 63А.
11.11.2013 в 22:58:15
Cs-Cs написал : Campan, Вы-то меня не расстраивайте.
2500р переплаты за 4 узошки 63А расстраивает :) Да нормуль всё, как до дела дойдет - задушу зелёную.
11.11.2013 в 23:05:03
Campan, Это один раз какой-нить пятницей на двоих в суши сходить... или, наверное, примерно 100м бухта полторашки какой-нибудь. Ну то-есть тут особо экономить... блин, да нет, не так. В этой схеме при таких условиях УЗО должны быть на 63А. Иначе она сгорит. То-есть это не то, где можно поиграть параметрами, а где они железно должны быть какими надо. Если хочется поиграть - уменьшайте количество УЗО в ущерб функционалу.
11.11.2013 в 23:12:38
Rumato написал : При чем здесь полотенчик? Разговор идет о розетке насколько я понял.
web-rr написал : отступаем от неё минимум 60 см и ближе ни одного электроприбора не располагаем, понятно?
Написано было "ни одного электроприбора", вот я и всполошился.
Rumato написал : Штатную вилку отрезаем? На гарантию забиваем?
Ну розетки в душевой и ванной я плодить точно не хочу, тем паче дальне 60 см не полчится наверное.
Rumato написал : Где Вы увидели вентилятор расположенный ближе 60 см от ванной?
По моему вентиляционное отверстие как раз часто располагается прямо над ванной.
В общем, как я паонял, в полотенчике большого криминала нет. А вентилятор можно ставить как я описал? Или лучше не связываться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу