Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2013 в 12:14:14

user1 написал : В смысле "выделили"?

Раньше были типовые проекты квартирного электроснабжения. Приборов потребляющих электричество было мало и никто на эту тему особо не заморачивался. Сейчас электропотребление растет в геометрической прогрессии. Поэтому в новостройках ставится вводной автомат ограничивающий мощность на квартиру.

user1 написал : Нельзя ли прикинуть по номиналам автоматов 3 х 16А ?

Это зависит от Вашей управляющей компании, если им пофигу, то ставьте С50 и радуйтесь. А на это

Solovey написал : Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой

Не надо внимания обращать.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.11.2013 в 14:07:54

Solovey написал : От КЗ мы защищены автоматом или плавкой вставкой на ВРУ или где-то там...

наивный...

Solovey написал : Бред стремиться зашитить само УЗО и кусочек кабеля в 10см между УЗО и автоматами путем установки дополнительного автомата перед УЗО.

И требование ПУЭ - бред?

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

15.11.2013 в 10:09:35

Rumato написал : Раньше были типовые проекты квартирного электроснабжения. Приборов потребляющих электричество было мало и никто на эту тему особо не заморачивался. Сейчас электропотребление растет в геометрической прогрессии. Поэтому в новостройках ставится вводной автомат ограничивающий мощность на квартиру.

Это зависит от Вашей управляющей компании, если им пофигу, то ставьте С50 и радуйтесь. .

А, понял. У нас в Беларуси еще нет никаких "управляющих компаний" :) Обычные ЖЭУ и Энергосети. Не думаю, что им совсем всё пофиг, но про ограничения не слышал. Да и не планирую наращивать потребление, цены на эл.энергию все же растут, а не падают.

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

15.11.2013 в 11:23:38

"Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих". :)

Вот откопал где-то на форуме. Пять схем из каталога Домовой (Шнейдер).pdf Во вложении фрагмент.

Я думаю, что коллективным разумом можно утвердить эту схему. С поправками на текущую конфигурацию. Т.е. эл.плиты нет, 3 контура у меня , а не 4.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2013 в 11:26:30

user1 написал : Я думаю, что коллективным разумом можно утвердить эту схему.

если не шиковать, то схема хорошая. Только автомат на 40 А - должен стоять в этажном щите за пределами квартиры.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.11.2013 в 11:29:27

user1 написал : Я думаю, что коллективным разумом можно утвердить эту схему.

О, процесс пошел - схема уже растет и пухнет . :)

Было изначально 2 автомата на квартиру, а уже 4 на линии и вводной появился ))))

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

16.11.2013 в 11:31:20

Alexiy написал : если не шиковать, то схема хорошая. Только автомат на 40 А - должен стоять в этажном щите за пределами квартиры.

Эта вся кухня будет в этажном щитке. Т.е. все автоматы там.

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

16.11.2013 в 11:32:25

Solovey написал : О, процесс пошел - схема уже растет и пухнет . :)

Было изначально 2 автомата на квартиру, а уже 4 на линии и вводной появился ))))

Та не. Схема как раз таки ужалась. :)

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

16.11.2013 в 11:36:49

Да, еще вопрос. Как я понимаю, надо будет пройтись по квартире и убрать перемычки в розетках с заземляющим контактом между нулем и этим контактом. Т.е. убрать зануление. Иначе УЗО будет выбивать. Так?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2013 в 11:53:21

user1 написал : Как я понимаю, надо будет пройтись по квартире и убрать перемычки в розетках с заземляющим контактом между нулем и этим контактом. Т.е. убрать зануление.

Это надо сделать в первую очередь.

user1 написал : Иначе УЗО будет выбивать. Так?

Не совсем. Оно даже не включится.

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

20.11.2013 в 18:28:52

Как назло в нашей провинции от фирмы Шнайдер продают только ВА. Конкретно : Выкл- ль авт. ВА63 1Р 16А 4, 5кА С Schneider Electric 11203). УЗО и диффавтоматы - нет. :eek:

Но есть от фирмы ИЭК. Например, Дифференциальный автомат АД12 2Р 40А 30мА ИЭК

Что правильнее:

  1. смешать в одной схеме ВА от Шнайдер и дифф от ИЭК или
  2. купить все от единого производителя, в данном случае, ИЭК ?
0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.11.2013 в 18:37:48

user1, а ABB, Hager, Legrand, Eaton - тоже нет?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2013 в 18:42:54

user1 написал : Что правильнее:

  1. смешать в одной схеме ВА от Шнайдер и дифф от ИЭК

По мне так это лучше.

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

02.12.2013 в 12:43:54

Всем спасибо, пока все работает.

Общий дифф ABB 40А 30мА 3шт. автоматов от Шнайдер 16А

даже перемычки в розетках (зануление) не убирал.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2013 в 13:04:49

user1 написал : даже перемычки в розетках (зануление) не убирал.

что помешало их убрать? руки не дошли?

0