14.11.2013 в 15:27:10
Вам не стоит с ними связываться. Проще буром.
14.11.2013 в 15:28:10
в углу любой квартиры есть стык плит, который штробить значительно легче бетона. можно проштробить там и дрелью. можно ли так сделать и проложиь провод на стыке плит (вертикальный)?
14.11.2013 в 17:53:32
Рома написал : Вам не стоит с ними связываться. Проще буром.
Проще таки спец. коронкой.Но покупать её ради одного подрозетника не стоит. Болгаркой штробить быстрее, но пылищи будет...
14.11.2013 в 18:05:55
Vlad55 написал : Но покупать её ради одного подрозетника не стоит.
сколько же он стоит? там у меня не один, штуки 2-3 будет, а еще распредкороб, его тоже этой коронкой?
14.11.2013 в 18:07:08
Vlad55 написал : Проще таки спец. коронкой.
Обычно когда дают советы, то указывают какая коронка и какой инструмент и технология с ней используются.
14.11.2013 в 18:13:09
Да сделать вертикальный опуск и заштрабить горизонтально до подрозетника. И всех делов то. Ничего со стеной из за пары сантиметров не случится
14.11.2013 в 18:20:45
Maikee написал : есть же специальные насадки для подрозетника? они очень дорогие?
Maikee, чем сверлить стену собираетесь? Если есть у вас перфоратор (SDS +), то вам подойдёт коронка диаметром 68 мм., примерно такая:
14.11.2013 в 18:24:26
AndrewK написал : вертикальный опуск и заштрабить горизонтально до подрозетника
не понял. в моей ситуации 2 пути 1 горизонтально - на картинке цвет черный 2 вертикально - красным(внизу под плинтусом) или есть еще вариант?
14.11.2013 в 18:50:52
От точки А верикально вниз до высоты точки Б. Далее горизонтально по стене до самой точки Б. Ничего ей не будет от короткой штрабы.
14.11.2013 в 23:55:28
можно ли штробить по горизонтали стык стены и потолка? это же не панель а замазка(гипс, или еще что)
15.11.2013 в 02:48:06
Maikee написал : можно ли штробить по горизонтали стык стены и потолка? это же не панель а замазка(гипс, или еще что)
Разъясняю. В панельных домах плиты перекрытия предают нагрузку на несущие стены через подкладочный раствор. Гипс то только сверху 1-2мм на таком растворе! Если дом был бы кирпичным-штробить такой узел сопряжения можно. В кирпичных домах плиты перекрытия опираются на стены на 12-15 см. В панельных домах могут на 4см. Это минимальное разрешённое опирания для плит перекрытия в таких домах. Выбивая раствор из под плиты перекрытия, вы лишаете опору для плиты. Последствия уважаемый, непредсказуемы.
15.11.2013 в 09:53:18
Рома написал : Обычно когда дают советы, то указывают какая коронка и какой инструмент и технология с ней используются.
У меня коронка такая как в посте#22. А технология вставил и бури:) Главное на арматуру не наткнутся.Подрозетники быват разных размеров.
15.11.2013 в 10:38:55
Вертикальные неглубокие штробы - запросто. Горизонтально нельзя.. Про коронки - не заморачивайтесь :) В Вашем варианте бур - самое оно ИМХО.
Далеко не каждый сдс+ 68-ой коронкой бетон возьмет... Мне вот хитачи на первом же подразетнике так кончАли :( А хороший был перф.. Для таких дел надо бы максовый перф (это считайте от 10 тысяч, если совсем каки не глядеть) + коронка для него (от 4,5-5 тысяч)... Для трех подразетников лишкА будет :) Буром три подразетника проковырять за часик легко можно, а то и быстрее.
15.11.2013 в 11:17:22
Далеко не каждый сдс+ 68-ой коронкой бетон возьмет... Бетон бетону рознь. Я своим далеко не мощным Ейнхелем ~ 20 подрозетников сделал и коронка и перф живые:) Горизонтально штробить по идее нельзя.Но я таки небольшой кусочек проштробил. Болгалкой,сначала перпендикулярно стене, потом под углом.Получилась аккуратная треугольная в сечении штроба.Бысто,аккуратно но есно очень пыльно.
15.11.2013 в 12:51:33
За Байкалом написал : через подкладочный раствор. Гипс то только сверху 1-2мм на таком растворе!
а по вертикали? , я обычной дрелью чуть просверлил там. между плитами расстояние более 2 см, очень мягкий раствор, глубина более 10 см. туда можно все провода спрятать. так можно сверлить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.