Копенгаген написал : WAGO внизу применена, т.к. по нулю одной линии не хватило длины провода. вводное УЗО (Legrand У

не та применена,если это она :(

Копенгаген написал : правильно сделали щиток?

Если нулевой проводник выгорает - сами как думаете?!

Копенгаген написал : лечение щитка

ампутация ...

0

И это пройдёт ...

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.11.2013 в 07:48:32

Хорошо, что место в щите ещё есть и аппараты нормальные. Что надо сделать:

  • Набросать правильную электрическую схему. Добавить УЗО и Автоматы, разделить линии в СУ
  • Набросать монтажную схему
  • Докупить всё необходимое
  • Нормально пересобрать щит
0
Копенгаген
Копенгаген
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 21

15.11.2013 в 15:35:23

avmal написал : И по этой причине проложили кабель 3х4,0?

В сухом помещении и помирать не страшно?

Смотря как переделать, а то и 12 мало. Тем более, что переделывать вам надо начинать со схемы.

Спасибо за исчерпывающий ответ. :o Я не вижу кабель 3х4 и не покупал его в процессе ремонта. пожалуйста покажите где он на фото?

Что принципиально неправильно в схеме и монтаже на Ваш взгляд?

0
Копенгаген
Копенгаген
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 21

15.11.2013 в 15:44:19

serj12 написал : не та применена,если это она :(

Если нулевой проводник выгорает - сами как думаете?!

ампутация ...

Wago 2 клеммная вот такая:

Нулевой это в левом верхнем углу? да, было дело! когда варили электросваркой входную дверь при монтаже, слабо затянут этот болт был. но сейчас все болты протянуты - я сам проверил. Этого достаточно? Хотя и сварки после этого - тоже не было. Нагрузка пока не очень.

"все бы им хирургам резать, попей само отвалится"

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2013 в 16:20:37

Копенгаген написал : Я не вижу кабель 3х4 и не покупал его в процессе ремонта. пожалуйста покажите где он на фото?

А я даже не смотрел, но это единственное минимальное сечение, которое можно защитить вашим диффом 25А.

Копенгаген написал : Что принципиально неправильно в схеме и монтаже на Ваш взгляд?

Хотелось бы ответить, но это получился бы целый трактат, а многое вам уже рассказали. В моём понимании всё не правильно и надо, забыв про то, что есть, начать с разработки грамотной и адекватной схемы.

Копенгаген написал : Wago 2 клеммная вот такая:

Это для алюминия.

0
Копенгаген
Копенгаген
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 21

15.11.2013 в 18:25:57

ksiman написал : Хорошо, что место в щите ещё есть и аппараты нормальные. Что надо сделать:

  • Набросать правильную электрическую схему. Добавить УЗО и Автоматы, разделить линии в СУ
  • Набросать монтажную схему
  • Докупить всё необходимое
  • Нормально пересобрать щит

спасибо за толковый план, всё понял, кроме одного "разделить линии в СУ". там уже раздельные линии: освещение, розетки, розетка стиралки, теплый пол. Все, кроме освещения, под диффами.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

15.11.2013 в 18:31:44

Копенгаген написал : спасибо за толковый план, всё понял, кроме одного "разделить линии в СУ". там уже раздельные линии: освещение, розетки, розетка стиралки, теплый пол. Все, кроме освещения, под диффами.

На стиральную машину - своя линия под автоматом С10-С16 и дифзащитой 10-30 мА. На бойлер - аналогично. Диф на 25А - выкинуть нафиг. Либо загнать автоматы на бойлер и стиралку под него.

0
Копенгаген
Копенгаген
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 21

15.11.2013 в 18:33:37

avmal написал : Хотелось бы ответить, но это получился бы целый трактат, а многое вам уже рассказали. В моём понимании всё не правильно и надо, забыв про то, что есть, начать с разработки грамотной и адекватной схемы.

раз у Вас в профиле значится "Консультант форума ЭЛЕКТРИКА", то Ваше мнение весомее других (или это я не понимаю что-то в форуме?). Можете дать ссылки на правильные темы, с похожими кривыми щитками, где есть ответы?

за WAGO спасибо, буду требовать исправлять.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2013 в 18:51:44

Копенгаген написал : я не понимаю что-то в форуме?

Видимо не совсем понимаете. Я консультирую по конкретным вопросам, а разыскивать на форуме темы, необходимые кому -либо или преподавать даже основы проектирования электрощитового оборудования, так это меня даже как-то не возбуждает. Попробуйте сами поисковиком воспользоваться. А потом, разве вы к работе над своим щитком сантехника привлекли или штукатура? Много разумнее, если этим делом специалист будет заниматься, который знает что делает.

0
Копенгаген
Копенгаген
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Москва

Сообщений: 21

15.11.2013 в 22:15:26

Avmal. Читаю с этой темы, но не дошел до конца ещё: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137 В данный момент я могу обратиться только в ЖЭК, в возможностях электрика которого я не уверен. Наверное это тоже надо было в первом сообщении написать. Поэтому единственный способ - разобраться что как.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2013 в 22:54:36

Копенгаген написал : я могу обратиться только в ЖЭК, в возможностях электрика которого я не уверен

Вам нужен не электрик, а электромонтажник, а если ещё и на разработке схемы хотите сэкономить, то электромонтажник с задатками проектировщика.

Копенгаген написал : единственный способ - разобраться что как

Я в этом разбирался сорок лет. Вы располагаете таким временем?

0