Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 20:51:09

Что такое тт? твёрдотопливный? Дело в том что бюджет жестоко ограничен и делал я в первый раз....Проведу я до первой комнаты металлом верх,что-бы вода циркулировала само хотя-бы туда,для чего ставят байпас? Думаю вода спокойно проходит через насос и не задерживается... Есть идея поставить вторым контуром автомобильный радиатор с датчиком и вентиляторов,что-бы в случае крайней тревоги и повышения температуры скажем выше 90 градусов включался вентилятор и снимал температуру с жидкости.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.11.2013 в 20:53:30

Жилин написал : к специализированным конторам,

Они тоже разучились делать с ЕЦ.Или не хотят. От названия осталось только ТТ,остальное окутано насосами и датчиками.:)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.11.2013 в 20:56:34

Daemoon, Рисуй схему.Все исправимо с минимальными затратами.Насос будет единственным энергозависимым.

0
Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 20:58:33

Ок,щас всё перефотографирую,нарисую схему и выложу.

0
Аватар пользователя
Andrey K.

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Гомель

Сообщений: 117

15.11.2013 в 21:06:26

Думаю, для своей же безопасности, необходимо слегка переделать систему. Можно сделать кольцо из стальной трубы хорошего диаметра 1 1/2'' - 2''. Ещё лучше втиснуть какой нибудь чугунный радиатор для теплосъёма. Насос циркуляционный врезается в трубу, а дальше система разводится полипропиленом.

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2013 в 21:14:52

касимов написал : Daemoon, Рисуй схему.Все исправимо с минимальными затратами.Насос будет единственным энергозависимым.

Ты индульгенции на закрытую СО с ТТкотлом, ППтрубами (и принудительной циркуляцией) вместе с путёвками на тот свет начал выписывать? ;) Окстись! Пока на душу грех не взял! :(

Никаких насосов! Они тоже клинят! ИБП не спасёт! И ИБП тоже из строя выходят, или АКБ теряют емкость, в результате ИБП работает не 2 часа, как с новыми АКБ, а только минут 10. Этого хватит, чтобы получился паровой взрыв! Для глухих повторяю! ТОЛЬКО открытая системы! Никаких клапанов-подрывников не надо. Кстати в закрытой системе с ТТкотлом - подрывник часто не спасает от взрыва, тем более на ПП трубах!

В конце концов каждый решает как ему умереть, вот только соседей и детей не нужно за собой в могилу тащить!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 21:18:40

Итак начеркал примерную схему комнат с расположенными с ними радиаторами.Из команты в комнату местами ступени.Фотографировал на телефон,извиняюсь за качество.На схеме весь контур,вдоль стен расположены радиаторы,я указал количество секций,где находится котёл,насос и дал несколько фотографий всего этого.На фото где сразу 2 радиатора видно-это как раз первая комната на пути от котла,именно туда я так понял нужно верхнюю металлическую трубу пустить на уровне верхней точки радиатора а уж обратка пусть будет ПП.

0
Вложение
Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 21:20:34

Inch1964 написал : Ты индульгенции-путёвки на тот свет начал выписывать? ;) Окстись! Пока на душу грех не взял! :(

Никаких насосов! Они тоже клинят! ИБП не спасёт! И ИБП тоже из строя выходят, или АКБ теряют емкость, в результате ИБП работает не 2 часа, как с новыми АКБ, а только минут 10. Этого хватит, чтобы получился паровой взрыв! Для глухих повторяю! ТОЛЬКО открытая системы! Никаких клапанов-подрывников не надо. Кстати в закрытой системе с ТТкотлом - подрывник часто не спасает от взрыва, тем более на ПП трубах!

В конце концов каждый решает как ему умереть, вот только соседей и детей не нужно за собой в могилу тащить!

Спасибо,ваши слова как бальзам на душу,в каждом посте пишите о смерти тяжёлой..... Можно же просто по человечески написать-нужен открытый расширительный бак,который идёт не с горячей трубы а прям из котла что-ли...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2013 в 21:24:21

Daemoon написал : Спасибо,ваши слова как бальзам на душу,в каждом посте пишите о смерти тяжёлой..... Можно же просто по человечески написать-нужен открытый расширительный бак,который идёт не с горячей трубы а прям из котла что-ли...

Если Вы обычных предостережений не хотите понимать, то может размышления о реальной Вашей смерти и невинных детей, заставят Вас облагоразумиться?!

Уже все написал, что Вам нужно сделать. Если Вы не желаете дружить со здравым смыслом, то что же Вам "обедню по три раза служить"?

Смотрю, Вы прекрасно знаете, что такое открытая система. И что разгонный стояк должен сразу с котла идти в открытый (соединяющийся с атмосферой) расширительный бак. Чего мусолить-то и повторять по десять раз одно и то же?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 21:25:39

Всё понял! Вот теперь понял!Я не знал а просто так подумал что бак должен напрямую идти и не по трубам,что-бы если уж закипело то булькало в нём! Можно же сразу написать. Итак делаю так-покупаю регулятор тяги,делаю металлической трубой верх до первой комнаты а именно 2-х радиаторов,обратка-ПП.Вывожу бак прям из котла,он остаётся открытым.Думаю при таком раскладе шансы закипеть резко уменьшаются а если и закипит-то по крайней мере не случится катастрофа и будет время предпринять какие-то действия. И последний вопрос-если уж всё-же закипит-есть шанс что выйдет из строя сам котёл?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2013 в 21:39:59

Daemoon написал : Напишите мне просто,не умничая что мне и как сделать,а иначе для чего всё это?

Вас же пытались уберечь от большой беды! А вы тут хамите, дескать мы тут "умничаем"! Черная неблагодарность!

И повторять по десять раз Вам никто не будет! Читайте, что Вам УЖЕ написали и посоветовали. Там уже все написано, только Вы читать и внимать не хотите, в своем, неразумном упрямстве! Вам что, Ваша жизнь и жизнь семьи, дешевле безопасной системы отопления что-ли? Чего Вы в бутылку лезете, оскорбляя Вам помогавших! Как волк из басни Крылова, которому вытащили кость из горла!

Ну не хотите делать безопасную систему - не делайте! Сами выбираете, и заметьте, именно для себя, те последствия, о которых Вас предупредил, но Вы изволили как детсадовец обидиться и оскорбиться! Непонятно только на что было обижаться и оскорбляться!

Еще примеры приведите, тех соседей, которые живут на такой бомбе. Обычно, такие как Вы "упертые", любят приводить в пример соседей, или дядей Вась, которые дескать тама "сказали и насоветовали" и что живут так уже по много лет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.