Аватар пользователя
Andrey K.

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Гомель

Сообщений: 117

15.11.2013 в 21:06:26

Думаю, для своей же безопасности, необходимо слегка переделать систему. Можно сделать кольцо из стальной трубы хорошего диаметра 1 1/2'' - 2''. Ещё лучше втиснуть какой нибудь чугунный радиатор для теплосъёма. Насос циркуляционный врезается в трубу, а дальше система разводится полипропиленом.

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2013 в 21:14:52

касимов написал : Daemoon, Рисуй схему.Все исправимо с минимальными затратами.Насос будет единственным энергозависимым.

Ты индульгенции на закрытую СО с ТТкотлом, ППтрубами (и принудительной циркуляцией) вместе с путёвками на тот свет начал выписывать? ;) Окстись! Пока на душу грех не взял! :(

Никаких насосов! Они тоже клинят! ИБП не спасёт! И ИБП тоже из строя выходят, или АКБ теряют емкость, в результате ИБП работает не 2 часа, как с новыми АКБ, а только минут 10. Этого хватит, чтобы получился паровой взрыв! Для глухих повторяю! ТОЛЬКО открытая системы! Никаких клапанов-подрывников не надо. Кстати в закрытой системе с ТТкотлом - подрывник часто не спасает от взрыва, тем более на ПП трубах!

В конце концов каждый решает как ему умереть, вот только соседей и детей не нужно за собой в могилу тащить!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 21:18:40

Итак начеркал примерную схему комнат с расположенными с ними радиаторами.Из команты в комнату местами ступени.Фотографировал на телефон,извиняюсь за качество.На схеме весь контур,вдоль стен расположены радиаторы,я указал количество секций,где находится котёл,насос и дал несколько фотографий всего этого.На фото где сразу 2 радиатора видно-это как раз первая комната на пути от котла,именно туда я так понял нужно верхнюю металлическую трубу пустить на уровне верхней точки радиатора а уж обратка пусть будет ПП.

0
Вложение
Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 21:20:34

Inch1964 написал : Ты индульгенции-путёвки на тот свет начал выписывать? ;) Окстись! Пока на душу грех не взял! :(

Никаких насосов! Они тоже клинят! ИБП не спасёт! И ИБП тоже из строя выходят, или АКБ теряют емкость, в результате ИБП работает не 2 часа, как с новыми АКБ, а только минут 10. Этого хватит, чтобы получился паровой взрыв! Для глухих повторяю! ТОЛЬКО открытая системы! Никаких клапанов-подрывников не надо. Кстати в закрытой системе с ТТкотлом - подрывник часто не спасает от взрыва, тем более на ПП трубах!

В конце концов каждый решает как ему умереть, вот только соседей и детей не нужно за собой в могилу тащить!

Спасибо,ваши слова как бальзам на душу,в каждом посте пишите о смерти тяжёлой..... Можно же просто по человечески написать-нужен открытый расширительный бак,который идёт не с горячей трубы а прям из котла что-ли...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2013 в 21:24:21

Daemoon написал : Спасибо,ваши слова как бальзам на душу,в каждом посте пишите о смерти тяжёлой..... Можно же просто по человечески написать-нужен открытый расширительный бак,который идёт не с горячей трубы а прям из котла что-ли...

Если Вы обычных предостережений не хотите понимать, то может размышления о реальной Вашей смерти и невинных детей, заставят Вас облагоразумиться?!

Уже все написал, что Вам нужно сделать. Если Вы не желаете дружить со здравым смыслом, то что же Вам "обедню по три раза служить"?

Смотрю, Вы прекрасно знаете, что такое открытая система. И что разгонный стояк должен сразу с котла идти в открытый (соединяющийся с атмосферой) расширительный бак. Чего мусолить-то и повторять по десять раз одно и то же?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 21:25:39

Всё понял! Вот теперь понял!Я не знал а просто так подумал что бак должен напрямую идти и не по трубам,что-бы если уж закипело то булькало в нём! Можно же сразу написать. Итак делаю так-покупаю регулятор тяги,делаю металлической трубой верх до первой комнаты а именно 2-х радиаторов,обратка-ПП.Вывожу бак прям из котла,он остаётся открытым.Думаю при таком раскладе шансы закипеть резко уменьшаются а если и закипит-то по крайней мере не случится катастрофа и будет время предпринять какие-то действия. И последний вопрос-если уж всё-же закипит-есть шанс что выйдет из строя сам котёл?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2013 в 21:39:59

Daemoon написал : Напишите мне просто,не умничая что мне и как сделать,а иначе для чего всё это?

Вас же пытались уберечь от большой беды! А вы тут хамите, дескать мы тут "умничаем"! Черная неблагодарность!

И повторять по десять раз Вам никто не будет! Читайте, что Вам УЖЕ написали и посоветовали. Там уже все написано, только Вы читать и внимать не хотите, в своем, неразумном упрямстве! Вам что, Ваша жизнь и жизнь семьи, дешевле безопасной системы отопления что-ли? Чего Вы в бутылку лезете, оскорбляя Вам помогавших! Как волк из басни Крылова, которому вытащили кость из горла!

Ну не хотите делать безопасную систему - не делайте! Сами выбираете, и заметьте, именно для себя, те последствия, о которых Вас предупредил, но Вы изволили как детсадовец обидиться и оскорбиться! Непонятно только на что было обижаться и оскорбляться!

Еще примеры приведите, тех соседей, которые живут на такой бомбе. Обычно, такие как Вы "упертые", любят приводить в пример соседей, или дядей Вась, которые дескать тама "сказали и насоветовали" и что живут так уже по много лет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 21:45:30

Можно уберечь,помочь-а можно писать безудержно о смерти детей,соседей и т.д. Будьте по культурнее,как все остальные,кто здесь написал! За совет спасибо,сложно было его вычитать из того ужаса,что вы описали.

0
Аватар пользователя
Холостяк

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

15.11.2013 в 21:58:26

Daemoon написал : Итак начеркал примерную схему комнат с расположенными с ними радиаторами.

У меня ребенок в 5 лет лучше рисовал:(. Если этаж один(тут много своих схем наложили и читать неохота).На фото #1-3,вверху расширительный бак?

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

15.11.2013 в 22:00:07

Daemoon написал : В целом всем доволен,делал первый раз,всё работает но кое как чудом спасло меня от первой-же катастрофы а именно от закипания котла!

видно ваши финты с пп,возможно ещё наплывы наделали

Daemoon написал : и теперь мне страшно отойти от котла более чем на 10 минут...

Daemoon написал : .Подскажите как сделать защиту от закипания?

открытая граитационная система, сталью.

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

15.11.2013 в 22:02:58

Andrey K. написал : Можно сделать кольцо из стальной трубы хорошего диаметра 1 1/2'' - 2''. Ещё лучше втиснуть какой нибудь чугунный радиатор для теплосъёма. Насос циркуляционный врезается в трубу, а дальше система разводится полипропиленом.

классное решение

0
Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 22:05:08

Холостяк написал : У меня ребенок в 5 лет лучше рисовал:(. Если этаж один(тут много своих схем наложили и читать неохота).На фото #1-3,вверху расширительный бак?

Да

0
Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 22:06:56

Andrey K. написал : Думаю, для своей же безопасности, необходимо слегка переделать систему. Можно сделать кольцо из стальной трубы хорошего диаметра 1 1/2'' - 2''. Ещё лучше втиснуть какой нибудь чугунный радиатор для теплосъёма. Насос циркуляционный врезается в трубу, а дальше система разводится полипропиленом.

А как вам такая идея? Я вешаю в той комнате,где котёл чугунный радиатор и делаю развод до котла металлом,а уже после него ПП? Как раз и в комнате будет теплее и теплосъём будет отличным!

0
Аватар пользователя
Холостяк

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

15.11.2013 в 22:12:39

Daemoon написал : Да

Это этаж один? Вычитал:( что бак открыт,надеюсь условно?) Нарисуйте разводку в комнате где 8+8 секций(самая ближняя комната от котла)

Daemoon написал : .На фото где сразу 2 радиатора видно-это как раз первая комната на пути от котла,именно туда я так понял нужно верхнюю металлическую трубу пустить на уровне верхней точки радиатора а уж обратка пусть будет ПП.

Я не художник,я только учусь С) ;)

0
Аватар пользователя
Daemoon

Местный

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 27

15.11.2013 в 22:16:40

Andrey K. написал : Думаю, для своей же безопасности, необходимо слегка переделать систему. Можно сделать кольцо из стальной трубы хорошего диаметра 1 1/2'' - 2''. Ещё лучше втиснуть какой нибудь чугунный радиатор для теплосъёма. Насос циркуляционный врезается в трубу, а дальше система разводится полипропиленом.

Смотри! Вот нормальный вариант на мой взгляд,всё хорошо только один вопрос-будет ли насос гнать дальше по комнатам при таком расположении? или его ставить уже после чугунного радиатора?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.