lev125 написал : А раньше шашлычки с винцом ели. :mad:
Ты не поверишь! И сейчас тоже едят!
09.10.2006 в 10:38:27
lev125 написал : А раньше шашлычки с винцом ели. :mad:
Ты не поверишь! И сейчас тоже едят!
09.10.2006 в 10:40:02
lev125 написал : Ну ну. :)
А что так скептично? Или вы в России один Грамотный Инженер-Электрик?
09.10.2006 в 10:46:15
2Panzerjager Еще раз опиши подробно. Чем измерял? 1,4 чего? Схема измерения? Точки измерения? (Нарисуй схему наконец, а?)
Panzerjager написал : Сначала оторвал входящий ноль, ессно сопротивление ноль.
А это зачем? И что ты мерял?
Так сопротивление ноль или бесконечность?
Panzerjager написал : В итоге отключил в главном щитке РЕ с этой линии.
Что такое главный щит? И что за линия? ============================
Итак - рисуем схему - иначе разговор не получится....
09.10.2006 в 10:55:39
Panzerjager написал : Сначала оторвал входящий ноль, ессно сопротивление ноль
Ноль или бесконечность?
~1,4
В каких единицах?
Следование моим советам вредит кошельку
09.10.2006 в 12:04:21
BV написал : 2Panzerjager Еще раз опиши подробно. Чем измерял? 1,4 чего? Схема измерения? Точки измерения? (Нарисуй схему наконец, а?)
А это зачем? И что ты мерял?
Так сопротивление ноль или бесконечность?
Что такое главный щит? И что за линия? ============================
Итак - рисуем схему - иначе разговор не получится....
Мультиметром омов Какая схема? В щитке две колодки - нулевая и земля, вот с нулевой провода отрывал и мерил. Ну на нем же не написано, что он входящий :), просто первый провод на нулевой колодке был входящий. Наверное все-таки ноль, мультиметр ничего не показывал. Главный щит - это главный, в нем стоит главный автомат, счетчик и УЗО. Далее от УЗО идет кабель на этажные щитки. Какая тебе еще схема нужна?
09.10.2006 в 12:07:51
Panzerjager написал : вот с нулевой провода отрывал и мерил.
Между чем и чем?
Panzerjager написал : Далее от УЗО идет кабель на этажные щитки.
В этажном щитке тоже УЗО?
09.10.2006 в 12:12:56
Panzerjager
Неясно излагаете. Сколько у Вас этажных щитков? Сколько у Вас УЗО? Где? Каких? Где меряете?
Рисуйте...
Следование моим советам вредит кошельку
09.10.2006 в 12:30:50
bv написал : Между чем и чем?
В этажном щитке тоже УЗО?
Нулем и землей.
Нет, узо стоит одно в главном щитке, в этажном только однофазные автоматы.
09.10.2006 в 12:36:44
ВТБ! написал : Panzerjager
Неясно излагаете. Сколько у Вас этажных щитков? Сколько у Вас УЗО? Где? Каких? Где меряете?
Рисуйте...
Я это уже описывал. Неважно сколько этажных щитков. Неработает конкретная линия с одним узо: Входной трехполюсной автомат-счетчик-четырехполюсное узо-кабель на этаж-8 однополюсных автоматов в отдельном щитке. В нем и мерял сопротивление между нулевой колодкой и колодки с проводами заземления.
Чего тут еще рисовать?
09.10.2006 в 12:47:29
Panzerjager написал : мерял сопротивление между нулевой колодкой и колодки с проводами заземления
Отсоедините кабель между щитками с обеих сторон (5 жил - 10 контактов) и замерьте сопротивление между жилами.
Следование моим советам вредит кошельку
09.10.2006 в 12:48:55
2Panzerjager
Слушай, ну почему из тебя клещами приходится всё тянуть? Или ты считаешь что здесь все медиумы и могут запросто вытаскивать нужную информацию прямо из твоей головы усилием воли?
Panzerjager написал : В нем и мерял сопротивление между нулевой колодкой и колодки с проводами заземления.
Вот так и мерял, потому что: 1) Тебе лень нарисовать 2) Лень ВНИМАТЕЛЬНО прочитать, что тебе написали в ветке...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу