27.11.2013 в 17:54:30
Бориска66 написал : Вот интересно чем человек руководствовался, когда покупал данный прибор, с учетом того, что он работает со сплитами ??? :cool:
Иногда еще и полупромами занимаюсь :)
Просто 550ым прибором глубину вакуума точно не измеришь - вот и взял себе в дополнение 552ой прибор.
27.11.2013 в 23:19:30
Designman,
Вакууметры фирмы тесто-сами по себе противоречивые приборы,у меня тут у одного знакомого тесто 570 есть, на днях к нему поеду проверять его тесто и его вакуумный насос моей электронной манометричкой(вигам) и моим вакуум ником,у него вакуум ниже -0,98 не идет, а у меня почему то -0,99 получается,по тестю- отпишусь.
27.11.2013 в 23:23:18
Designman написал : Иногда еще и полупромами занимаюсь
И что помогает ? :yu
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.11.2013 в 23:57:42
КАТРАН написал : Designman,
Вакууметры фирмы тесто-сами по себе противоречивые приборы,у меня тут у одного знакомого тесто 570 есть, на днях к нему поеду проверять его тесто и его вакуумный насос моей электронной манометричкой(вигам) и моим вакуум ником,у него вакуум ниже -0,98 не идет, а у меня почему то -0,99 получается,по тестю- отпишусь.
Мой прибор кстати можно подключать к 570ой манометричке как дополнительный сенсор вакуума
28.11.2013 в 01:07:52
Designman написал : Мой прибор кстати можно подключать к 570ой манометричке как дополнительный сенсор вакуума
И для чего это дополнение там ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.11.2013 в 03:34:27
Бориска66 написал : И для чего это дополнение там ?
Testo 552 может быть подключен к testo 570 при помощи кабеля 0554 5520.
Ценность для пользователя:
Пользователь может регистрировать измеренные значения в электронном виде либо визуализировать их при помощи онлайн измерений (ПО).
28.11.2013 в 08:51:25
Designman написал : Ценность для пользователя:
Пользователь может регистрировать измеренные значения в электронном виде либо визуализировать их при помощи онлайн измерений (ПО).
*шепотом*: "В 570-м все это уже встроено" ... :yu
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.11.2013 в 12:16:16
Бориска66 написал : *шепотом*: "В 570-м все это уже встроено" ... :yu
Видел сравнение в какой-то брошюре от Тесто: там было написано что 552 прибор точнее встроенного в 570 маинфолд сенсора - хотя може быть это просто обычный маркетинговый ход от менеджеров Тесто ;)
Меня кстати даже в Testo RUS отговаривали от 552 прибора , сказали - возьми лучше 570ый ) Честно признались что 552 они еще пока сами толком не знают.
28.11.2013 в 12:47:51
Designman написал : Меня кстати даже в Testo RUS отговаривали от 552 прибора , сказали - возьми лучше 570ый ) Честно признались что 552 они еще пока сами толком не знают.
Ух ты, в первые не соврали ... :applause:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.11.2013 в 15:06:07
КАТРАН написал : Designman,
Вакууметры фирмы тесто-сами по себе противоречивые приборы,у меня тут у одного знакомого тесто 570 есть, на днях к нему поеду проверять его тесто и его вакуумный насос моей электронной манометричкой(вигам) и моим вакуум ником,у него вакуум ниже -0,98 не идет, а у меня почему то -0,99 получается,по тестю- отпишусь.
В каких это кстати единицах измеренно?