26.11.2013 в 00:32:33
Мне надо банально переварить отводы на стояках ХВ и ГВ. Приварить 1/2 трубы к дюймовой.
Идея со сверлением мне нравится куда больше, чем прожиг; да и, скорее всего, сварка будет электрическая.
26.11.2013 в 00:35:45
Warhamster написал : чем прожиг
холодная врезка (hot tap - ага, именно так, это путаница в переводе терминов) подразумевает врезку без остановки стояка. И со сверловкой. Это горячая врезка может быть как с прожигом, так и со сверловкой. Правда, тут справится только электросварка.
26.11.2013 в 00:50:40
Мокренько малехо,правда...Вот почему я больше люблю газ.И давление у него поменьше...:yu
26.11.2013 в 01:30:04
Leon26 написал : фишка в том, что переход с 11,6 на 9 - это изменение потока с ламинарного (где типа всё устаканилось, и сопротивление минимальное) на турбулентное с гораздо большим сопротивлением
Гидравлику Вы давно изучали, да?..
26.11.2013 в 02:08:41
Warhamster написал : Для врезки отводов 1/2 и 3/4 какого диаметра коронки надо иметь?
Для врезки отводов 1/2 - использую бимет. коронку 20мм, для 3/4 - либо 22мм, либо 25мм
26.11.2013 в 02:10:06
Tehnik-san, спасибо!
26.11.2013 в 02:18:22
psnsergey написал : Гидравлику Вы давно изучали, да?..
А Вы? Те же самые явления кавитации, особенно при высоких температурах носителя и неустойчивости по остаточному кислороду и СО²? Кремниевая кислота, очень которая любит давление высокое? Али там вымывание цинка из сплавов при определенных условиях давления при отсутствии деаэраторов в промышленном цикле?
Что Вы байки людям травите? Есть факты, пользуйтесь ими!
AlexMax написал : холодная врезка (hot tap - ага
Всё верно. Врезка без останова функционирования оборудования.
26.11.2013 в 02:29:01
Stc, с возвращением ;) Правильнее перевести hot tap - врезка по-живому. cold tap - простая врезка.
26.11.2013 в 02:32:48
AlexMax написал : Правильнее перевести hot tap - врезка по-живому. cold tap - простая врезка.
Спасибо, AlexMax! Всё верно.
26.11.2013 в 02:37:49
Stc, с возвращением :)
... просьба фотку расценивать как дружеский шарж ))) ... а то опять ... в разнос ;)
26.11.2013 в 02:49:05
22 и 28
26.11.2013 в 02:49:52
AlexMax написал : Кстати, украинская чернуха (я не говорю об оцинковке) на голову выше российской по качеству. Это я не для разжигания, а для информации.
Ну это радует. Хотя так и должно быть, ведь кремний и марганец на Украине только добывают (Никополь, Марганец). В войну только этим и выжили, что за Урал бочки с ферросплавами успели вывезти.
ПыСы. Что-то никто серу не вспомнил :)
А ведь она в стали в виде шаровых включений это и есть причина свищей в условиях высоких температур и пара (см. серную кислоту). При сварке в среде аргона труб из черной ст.20 включения серы оч.хор. видно бывает по вспышечкам, когда она в дугу попадает иногда. Это на стали 20 образца 84 года для трактов каналов СУЗ реакторов РБМК АЭС, а чего же ждать от нынешней Ст3кп?
ИМХО. Наши нынешние ВГП трубы - лотерея. Здесь все зависит от плавки. На самом деле такое ощущение, что металл вообще не раскисляют. Все стали кипящие типа. И в анализе плавки вы серы выше нормы не увидите, т.к. ее (серы) типа нет.
Пойду завтра к соседу трубы старые 70-ых годов Ду32 со срезанного отопления заберу. Они внутри лучше новых выглядят. И толщина стенки там почти 4 мм.
26.11.2013 в 02:56:32
Жилин- а так ?
26.11.2013 в 02:59:25
Только хардкор. )))
Чтобы труба вошла в отверстие и был зазор 22 и 28. Можно 21
26.11.2013 в 03:06:45
Жилин- здесь мнения наши разделились, я к примеру считаю что трубу нельзя вставлять в отверстие стояка, иначе выступающая внутрь стояка кромка трубы будет цеплять весь пролетающий шлам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.