01.12.2013 в 20:42:49
касимов написал : С ГВС и ХВС ,вопрос отпал. Уменя только вариант:
Я вас понялл проверю на следующих выходных.
01.12.2013 в 21:01:59
Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.
01.12.2013 в 21:08:14
andrey32 написал : Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.
Подскажите как это проверить?
01.12.2013 в 21:31:40
andrey32 написал : Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.
Вопрос вероятно повиснет.Как обнаружили и что было предпринято?
01.12.2013 в 21:49:21
Котел в подвале. На второй этаж завел линию к полотенчикам. Её стало через день завоздушивать так, что циркуляция прерывалась. Воздух раньше стравливал и из батарей, но как то это не напрягало. Начал искать. Думал даже что может какая хим реакция. Хотя трубы и батареи сталь, кроме этой линии на полотенчики - металлопласт. Решил проверить РБ. Выпустил полностью воздух из РБ, давление добавил подпиточным краном, а из нипеля вода. Снял дополнительный РБ, накачал в него воздух, а из патрубка, который к системе воздух идет. В результате сейчас доп. РБ новый. Котловой РБ с выпущенным воздухом. Проблема исчезла.