Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.12.2013 в 20:28:06

igorian79 написал : ножки стола мешают.

С ГВС и ХВС ,вопрос отпал. Уменя только вариант:

касимов написал : можут быть контруклоны в разводке труб.

0
Аватар пользователя
igorian79

Местный

Регистрация: 04.01.2010

Орел

Сообщений: 67

01.12.2013 в 20:42:49

касимов написал : С ГВС и ХВС ,вопрос отпал. Уменя только вариант:

Я вас понялл проверю на следующих выходных.

0
Аватар пользователя
andrey32

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 73

01.12.2013 в 21:01:59

Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.

0
Аватар пользователя
igorian79

Местный

Регистрация: 04.01.2010

Орел

Сообщений: 67

01.12.2013 в 21:08:14

andrey32 написал : Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.

Подскажите как это проверить?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.12.2013 в 21:31:40

andrey32 написал : Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.

Вопрос вероятно повиснет.Как обнаружили и что было предпринято?

0
Аватар пользователя
andrey32

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 73

01.12.2013 в 21:49:21

Котел в подвале. На второй этаж завел линию к полотенчикам. Её стало через день завоздушивать так, что циркуляция прерывалась. Воздух раньше стравливал и из батарей, но как то это не напрягало. Начал искать. Думал даже что может какая хим реакция. Хотя трубы и батареи сталь, кроме этой линии на полотенчики - металлопласт. Решил проверить РБ. Выпустил полностью воздух из РБ, давление добавил подпиточным краном, а из нипеля вода. Снял дополнительный РБ, накачал в него воздух, а из патрубка, который к системе воздух идет. В результате сейчас доп. РБ новый. Котловой РБ с выпущенным воздухом. Проблема исчезла.