01.12.2013 в 19:59:16
igorian79,Кстати что за 4 трубы от котла и все 20диаметра?
01.12.2013 в 19:59:43
igorian79 написал : Продувается только в вертикальном положении.
Рабочий.
iv.iv написал : для начало вставить в каждый радиатор.
Поддерживаю. Ежели воздух постоянно появляется в котле,можут быть контруклоны в разводке труб. В таком случае журчание по системе должно быть слышно.И только вопрос времени решит проблему.Выгонятся может долго.
igorian79 написал : Давление не растёт ни падает
Такого быть не может. Для кого-то падение на 0,0001 уже беда,а кого-то 0,5 бар даже не волнует. igorian79, Подпиткой пользуемся?
01.12.2013 в 20:00:38
iv.iv написал : igorian79,Кстати что за 4 трубы от котла и все 20диаметра?
Котел двух контурный,контур ГВС не задействован.
01.12.2013 в 20:11:33
igorian79 написал : ,контур ГВС не задействован.
А полностью подводку к котлу сможешь показать? Где кончается и начинается ейтот контур?
01.12.2013 в 20:18:31
Не совсем корректно,ножки стола мешают.
01.12.2013 в 20:42:49
касимов написал : С ГВС и ХВС ,вопрос отпал. Уменя только вариант:
Я вас понялл проверю на следующих выходных.
01.12.2013 в 21:01:59
Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.
01.12.2013 в 21:08:14
andrey32 написал : Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.
Подскажите как это проверить?
01.12.2013 в 21:31:40
andrey32 написал : Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.
Вопрос вероятно повиснет.Как обнаружили и что было предпринято?
01.12.2013 в 21:49:21
Котел в подвале. На второй этаж завел линию к полотенчикам. Её стало через день завоздушивать так, что циркуляция прерывалась. Воздух раньше стравливал и из батарей, но как то это не напрягало. Начал искать. Думал даже что может какая хим реакция. Хотя трубы и батареи сталь, кроме этой линии на полотенчики - металлопласт. Решил проверить РБ. Выпустил полностью воздух из РБ, давление добавил подпиточным краном, а из нипеля вода. Снял дополнительный РБ, накачал в него воздух, а из патрубка, который к системе воздух идет. В результате сейчас доп. РБ новый. Котловой РБ с выпущенным воздухом. Проблема исчезла.