25.11.2013 в 21:38:47
sand61111 написал : ничего я не путаю-два стояка идет на батарею-подача и обратка подачу я перекрыл в подвале,но обратка-то давит-проходит по кольцу в обратную и через мою батарею-выходит вниз и через спускной кран подачи(подача закрыта) я спускаю воду в подвал.Если бы шла по капле-то можно было б предположить-что забиты трубы или батареи. Потом такую ж процедуру-я повторял-закрывал кран обратки и перепускал через подачу-и тоже идет хорошо с напором.
Вот так бы сразу и писали, а не загадками.
Самый простой вариант - убрать байпас на первом этаже. Если не поможет, поставить и у Вас и на первом этаже балансировочные клапаны на обратке радиаторов. И ими распределить поток теплоносителя между Вами и первым этажом. Это получится уже конкретная двухтрубка.
Или восстановить Вам байпас, но переварить отводы от стояков на первом этаже, по схеме вертикальной однотрубки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.11.2013 в 22:19:02
Inch1964 написал : Самый простой вариант - убрать байпас на первом этаже.
это надо выловить соседа снизу-он почти-не живет здесь.
вопрос- если подключение подачи и обратки-сделать с одной стороны(а не по диагонали-как я сделал)-это будет лучше? напомню батарея-чугун 14 секций раньше до моей переделки было с одной стороны
26.11.2013 в 12:51:32
sand61111 Хуже, - может быть. Лучше, - не будет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.11.2013 в 13:37:58
Inch1964 написал : Хуже, - может быть
просто спрашую из тех соображений-что до переделки на диагональное подключение-грело
26.11.2013 в 14:04:45
sand61111 Если хотите спорить, и заставить меня доказывать, что дважды два четыре - не выйдет, мне это не интересно. Не верите - проверьте.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.11.2013 в 16:35:17
Inch1964 написал : Если хотите спорить
спорить в этом случае-не хочу:)-попробую переделать подачу что подходит на батарею
26.11.2013 в 16:45:35
sand61111 А зачем шило на мыло менять? Чем сейчас не устраивает?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.11.2013 в 16:50:18
Inch1964 написал : Чем сейчас не устраивает?
все устраивает-кроме того что-не греет;),у соседа снизу-тоже-не греет-его байпас-ни причем,это я в подвале щупаю стояки-что идут в его квуартиру
26.11.2013 в 17:07:11
sand61111 написал : у соседа снизу-тоже-не греет
sand61111 написал : до переделки на диагональное подключение-грело
Ромашка. Забита батарея в какашку.Относительно чистые первых две секции.Поэтому при боковом подключении, прогревалось по инерции.А диагональ не продавливает.
sand61111 написал : байпас-ни причем
Если его байпас горячий,то это Ваше тепло.Вернее сказать,тепло не дошедшее до Вашей батареи.
26.11.2013 в 19:27:50
sand61111 написал : его байпас и стояки-тоже холодные-циркуляция-не идет
sand61111 написал : Решил переделать подвод к батарее и поставить на ней кран Маевского, а трубы что идут выше-обрезать-так как они-не нужны для 3 и 4 этажа. Батарея чугунная из 14 секций, подвод 3/4* стальные трубы-снизу с пола выходит 32 труба(1*) и дальше переходит в 3\4*, обратку я подцепил к батарее трубой ASG ППР 25, перемычку 1/2* перед батареей убрал.
Вы снизили общее сопротивление для прохода носителя, тем самым увеличили скорость протока. Не буду останавливаться на Вашей, и Ваших соседей, самодеятельности — порекомендую хоть как-то заглушить проход носителя. А еще лучше вызвать мастера УК, повиниться, и пусть он Вам на доверительной основе перерассчитает новый контур.
26.11.2013 в 19:35:57
касимов написал : Stc,Ну пожалста! Читай!Думай!Потом советуй.
Думаю, не стоит доверять уважаемому sand61111 в плане оценки скорости протока (циркуляции:)). Склоняюсь к мнению, что всё как раз наоборот — циркуляция избыточная.
Или он самолично установил какие-то приборы, сделал замеры?
26.11.2013 в 19:51:54
sand61111 написал : В подвале перепущу с обратки на подачу через сбросной кран- сброшу-вроде загрела, а через некоторое время-остывает.В подвале-подходят трубы стальные-32 (1*) и краны 25 бронзовые, головки вскрывал-целые.
Начинать и вправду оттель придется.
sand61111, После зтих манипуляций,стояки умерли?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу